Hallo Erwin,
grundsätzlich: Wir haben die Busmaster und 1-Wire Überspannungsableiter auf eine Impedanz eingestellt, die einer J-Y(ST)Y 2x2x0,8 im Sternvierer entspricht. Hierbei ist DATA und GND über ein verdrilltes Paar zu führen. Andere Konstellationen haben schnell Impedanzen, die um 30 oder mehr Ohm abweichen und zu erhöhten Reflexionen führen.
Es mag sein, dass abweichend von unseren Vorgaben auch andere Konstellationen funktionieren, dazu können wir aber mangels Tests keine Angaben machen.
Die Hinweise von René zu Potentialausgleich bitte beachten, weil die machen die Filter "magnetisch blind".
Falls die Überspannungsableiter fehlerhaft sind, bitte ein Mail an support at wiregate dot de (mit Hinweis auf diesen Thread), dann untersuchen wir diese. Weil wir wollen nicht, dass Kunden Probleme haben.
lg
Stefan
Neue Insider Preview 5.2 veröffentlicht

Neue Funktion: Wetter-Service mit Daten zu Umwelt, Wetter, Warnungen & Alarme
- Dieser neue Funktion wird über die Timberwolf Cloud zur Verfügung gestellt
- ElabNET sammelt Daten aus mehreren Quellen in der Timberwolf Cloud
- Timberwolf Server beziehen diese Daten gebündelt und automatisch aus der Timberwolf Cloud
- Aktualisiert 24/7, stündlich, einfache Einrichtung
- Die Daten stehen detailliert im Objektsystem zur Verfügung
Verbesserung VISU: Autom. Rücksprung zur Startseite (verbessert mit IP 5.2)
Erweiterung Logik: Neuer Sendefilter sowie verbessertes Handling Zeichenketten in der Logik (verbessert mit IP 5.2)
Beschreibung aller Neuerungen und Verbesserungen: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQCv1w
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn PLUS den Wetter-Service für ZWEI Jahre. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Problem] [V3.4.2] 1-Wire Sensoren werden am internen Busmaster des 3500S nicht erkannt
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11088
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5461 Mal
- Danksagung erhalten: 9417 Mal
- Kontaktdaten:
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
ErwinW
- Beiträge: 53
- Registriert: So Feb 06, 2022 11:55 am
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
- Kontaktdaten:
Ich bekomme Ende des Monats meine PV Anlage und lass mir dann die Erdungsanlage mal messen. Ob da wirklich ein Mist drauf ist?
lg Erwin
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11088
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5461 Mal
- Danksagung erhalten: 9417 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Erwin,
das ist der falsche Messwert für das was ich meine. Es geht um die tatsächlich andauernd fließenden Ableitströme
lg
Stefan
das ist der falsche Messwert für das was ich meine. Es geht um die tatsächlich andauernd fließenden Ableitströme
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
Mibr85
- Beiträge: 627
- Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
- Wohnort: Freital
- Hat sich bedankt: 450 Mal
- Danksagung erhalten: 250 Mal
@ErwinW
Besteht das Problem bei dir immer noch oder kann ich es auf gelöst setzen?
Besteht das Problem bei dir immer noch oder kann ich es auf gelöst setzen?
Grüße Micha
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...