Hallo Erwin,
grundsätzlich: Wir haben die Busmaster und 1-Wire Überspannungsableiter auf eine Impedanz eingestellt, die einer J-Y(ST)Y 2x2x0,8 im Sternvierer entspricht. Hierbei ist DATA und GND über ein verdrilltes Paar zu führen. Andere Konstellationen haben schnell Impedanzen, die um 30 oder mehr Ohm abweichen und zu erhöhten Reflexionen führen.
Es mag sein, dass abweichend von unseren Vorgaben auch andere Konstellationen funktionieren, dazu können wir aber mangels Tests keine Angaben machen.
Die Hinweise von René zu Potentialausgleich bitte beachten, weil die machen die Filter "magnetisch blind".
Falls die Überspannungsableiter fehlerhaft sind, bitte ein Mail an support at wiregate dot de (mit Hinweis auf diesen Thread), dann untersuchen wir diese. Weil wir wollen nicht, dass Kunden Probleme haben.
lg
Stefan
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Problem] [V3.4.2] 1-Wire Sensoren werden am internen Busmaster des 3500S nicht erkannt
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9752
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
- Danksagung erhalten: 7766 Mal
- Kontaktdaten:
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 53
- Registriert: So Feb 06, 2022 11:55 am
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
- Kontaktdaten:
Ich bekomme Ende des Monats meine PV Anlage und lass mir dann die Erdungsanlage mal messen. Ob da wirklich ein Mist drauf ist?
lg Erwin
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9752
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
- Danksagung erhalten: 7766 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Erwin,
das ist der falsche Messwert für das was ich meine. Es geht um die tatsächlich andauernd fließenden Ableitströme
lg
Stefan
das ist der falsche Messwert für das was ich meine. Es geht um die tatsächlich andauernd fließenden Ableitströme
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 506
- Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
- Wohnort: Freital
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danksagung erhalten: 211 Mal
@ErwinW
Besteht das Problem bei dir immer noch oder kann ich es auf gelöst setzen?
Besteht das Problem bei dir immer noch oder kann ich es auf gelöst setzen?
Grüße Micha
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...