Beitrag von StefanW »

Hallo Wolfgang,
Eraser hat geschrieben:
Do Jul 23, 2020 6:38 pm
Rüssel nach unten ist korrekt??
Ja, der Messfühler muss nach unten zeigen, weil sich sonst - wenn die Hülse nach oben zeigt - mit der Zeit Wasser sammeln kann, das nicht abläuft. Die Schutzhülle ist ja porös um Wasserdampf durchzulassen und das kann auch innen kondensieren bei einem schnellen Temperaturabfall.

Wenn der Messfühler nach unten zeigt, dann erledigt sich das durch die Schwerkraft.

Eraser hat geschrieben:
Do Jul 23, 2020 6:38 pm
Wo steht das, hab das nirgends gefunden.
Vermutlich nirgends. Wir sind schlicht nicht auf die Idee gekommen, das zu beschreiben bzw. hervorzuheben. Es kommt nur sehr selten vor, etwa einem halben Promille der Sensoren und es hat ein wenig gedauert, bis wir verstanden haben, dass eine falsche Montage die Ursache sein kann.

==> In der Artikelbeschreibung werde ich das in Kürze anpassen und irgendwann komm es dann auch in die Unterlagen.

lg

Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jul 23, 2020 9:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART der Elaborated Networks GmbH
Support nur über dieses Forum und in individuellen Fällen über support@wiregate.de.
Bitte KEINE PN Impressum und Datenschutzerklärung oben

Benutzeravatar

Ersteller
Eraser
Reactions:
Beiträge: 358
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Wohnort: Amstetten, Österreich
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 159 Mal

#12

Beitrag von Eraser »

Ok danke, dann werd ich das mal heute probieren.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

Benutzeravatar

Ersteller
Eraser
Reactions:
Beiträge: 358
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Wohnort: Amstetten, Österreich
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 159 Mal

#13

Beitrag von Eraser »

Hab den Sensor jetzt zerlegt.
Die Platine des Temp./Feuchte-Sensors hatte Oxidationsspuren.
Eine Reinigung mit Isopropanol hat leider nichts mehr gebracht, er bleibt still.

Kann man nur diesen Temp./Feuchte-Sensor alleine auch erwerben?
Die Platine mit dem Helligkeitssensor ist OK und sendet auch Werte.