Hallo Zusammen,

wollte nochmal ein Update geben.

Habe mir ja nach langem hin und her eine Edelstahlstange als Mase in die Zisterne gestellt, gaaanz nah an den Sensoren. Leider versagte auch diese Lösung nach einiger Zeit und immer mehr Sensoren haben den Füllstand nicht richtig erkannt.

Naja... Bin dann hergegangen und habe ein Edelstahlrohr verbaut, welches die Pendeelektroden, welche schon seitliche Löcher im Kunststoff haben, mit wenigen mm Abstand umschließt. Das ging dann auch eine zeitlang gut, sobald aber sich ein Mikrofilm (alle Art von dünnen Verschmutzungen....) auf den Oberflächen gebildet hat, war es wieder vorbei. Und ich habe ein vierstufiges Reinigungskonzept, das Wasser ist Top. Da riecht nichts, keine Trübung. Vielleicht ist es ja zu sauber! 😂😉

Fazit nach vielen vielen Stunden Aufwand -> System so nicht geeignet um zuverlässig Füllstände von Regenwasser zu messen. Jetzt werde ich zwar wieder geschimpft, aber das ist nun einmal die Realität. Sorry.

VG Tobias
TWS 2500 ID:134 + 2 x PBM ID:833/789, VPN offen, Reboot nach Rücksprache


Ersteller
DeLaDope
Reactions:
Beiträge: 202
Registriert: Mo Sep 03, 2018 2:26 pm
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal

#22

Beitrag von DeLaDope »

Thema ist folglich, zumindest für mich, nicht gelöst!
Schönen Sonntag noch!
TWS 2500 ID:134 + 2 x PBM ID:833/789, VPN offen, Reboot nach Rücksprache


eib-eg
Reactions:
Beiträge: 207
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1131 Mal
Danksagung erhalten: 114 Mal

#23

Beitrag von eib-eg »

🤔🤔🤔🤔🤔

Hallo Tobias @DeLaDope

Kannst du Bilder von deinem Sensor Aufbau einstellen?

Das läßt mir jetzt keine Ruhe.
Georg

TW 2600 #216 Vertrag Gold nur knx seit 1998 über ETS 1.36 Programm. VPN offen, Zugriff jederzeit


Ersteller
DeLaDope
Reactions:
Beiträge: 202
Registriert: Mo Sep 03, 2018 2:26 pm
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal

#24

Beitrag von DeLaDope »

Hi,

wenn ich die nächsten Tage die Zisterne aufmache, killt mich meine Frau 😬😉. Bin auch gerade nicht wirklich motiviert... Nervt mich.

Aber klar, sobald ich wieder mal dort Zugriff habe, mache ich paar Fotos. Ist aber keine Raketentechnologie, Aufbau ist Standard.

Danke für Deine Rückmeldung!