UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

Neue Anzeige der belegten physikalischen Addresen in der ETS ab V 5.7.1

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#11

Beitrag von StefanW »

Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: Sa Apr 20, 2019 3:41 pmWas aber noch nicht geht ist wohl innerhalb des TWS festzulegen welche IP-Anwendung welchen Tunnel nimmt. Hier ist wohl einfach first come first serve implementiert. Keine Ahnung ob das der Standard so vorgibt.
Da müsste man prüfen, ob die anfragende Anwendung sich soweit identifziert, dass man ihr auch immer den Tunnel mit der gleichen physical ID geben kann. Weil es ist so, die anfragende Anwendung erkundigt sich nach dem KNXnet/IP Tunneling Service und ob ein Tunnel frei ist. Bei der Tunnel-Anforderung wird diese dann bedient.

Was wir aber vorhaben ist, dass wir eine Anzege einbauen, welcher Client welchen Tunnel mit welcher PA belegt, aber das hat keine Prio.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Antworten

Zurück zu „KNX“