Probleme mit Programmieren der physischen Adresse bei MDT Präsensmelder - TW Beta 20 und 18

Verfasst: So Apr 14, 2019 8:53 pm
von Sun1453
Hallo zusammen,
Ich Versuch jetzt schon mit Beta 18 und seit gestern mit Beta 20 eine Physische Adresse auf den Präsensmelder SCN-P360K4.02 zu programmieren. Dies ist mir aber nicht gelungen. Ich habe den TW, die busspannung mit Diagnose sowie den glastaster von MDT erfolgreich programmiert. 5.7.1 ist die ETS Version. ETS fordert mich auf den Programmiertaster zu drücken. Das mache ich und der Melder leuchtet dann Rot. Die Programmierung erfolgt aber nicht und in der ETS ist weiterhin die Aufforderung zum drücken des Programmiertasters angezeigt.

Ich danke euch schon mal für die Hilfe.

Grüße Michael

Re: Probleme mit Programmieren der physischen Adresse bei MDT Präsensmelder - TW Beta 20 und 18

Verfasst: Mo Apr 15, 2019 9:56 am
von gurumeditation
Hängt der PM auf der richtigen Linie? Sind ggf. Linienkoppler oder Sicherheitsbausteine "im Weg", die die Programmierung verhindern könnten?

Re: Probleme mit Programmieren der physischen Adresse bei MDT Präsensmelder - TW Beta 20 und 18

Verfasst: Mo Apr 15, 2019 12:06 pm
von Sun1453
@gurumeditation Ja er ist an gleicher Linie wie der Glastaster, Busspannung sowie TW. Kabel geht an die Klemmen der Busspannung.

Hinzugefügt nach 5 Minuten 25 Sekunden:
Sicherheitsbausteine sind nicht vorhanden.

Melder soll Adresse 1.1.50 erhalten.

Schnittstelle läuft auf Adresse 1.1.255

Re: Probleme mit Programmieren der physischen Adresse bei MDT Präsensmelder - TW Beta 20 und 18

Verfasst: Mo Apr 15, 2019 1:57 pm
von gbglace
1.1.255 ist der TWS? würde ich weiter unten ansetzen damit die 25 Tunneladressen, von denen sich auch gern mal die ETS eine nimmt, schön sauber im Block liegen. Aber eine Fehlermeldung wg Adresse schon vergeben ist es ja nicht.

Re: Probleme mit Programmieren der physischen Adresse bei MDT Präsensmelder - TW Beta 20 und 18

Verfasst: Di Apr 16, 2019 6:33 am
von Sun1453
Hallo Göran,

ja ich habe diese Adresse in der ETS so eingestellt für die Schnittstelle. Der Server an sich ist auf einer anderen Adresse.

Bevor ich das umgestellt hatte, hatte sich diese verschiedene Adresse genommen. Zuletzt sogar 15.15.255.

Grüße Michael

Re: Probleme mit Programmieren der physischen Adresse bei MDT Präsensmelder - TW Beta 20 und 18

Verfasst: Di Apr 16, 2019 8:29 am
von gbglace
Sun1453 hat geschrieben: Di Apr 16, 2019 6:33 am ja ich habe diese Adresse in der ETS so eingestellt für die Schnittstelle. Der Server an sich ist auf einer anderen Adresse.
Das verwirrt mich jetzt aber.
Du hast eine PA für den TWS ^= 1.1.255 und dann hast für die Tunnel noch diverse andere fest angelegt 1.1.xxx mit xxx ^= 255?
Oder hast Du noch eine weitere IP-Schnittstelle neben dem TWS mit 1.1.255?
Dann hätte das ganze nichts mit dem TWS als Fehlerquelle zu tun. Denn wenn Du irgendwie über den TWS programmieren möchtestst sollte die Schnittstelle in der ETS auch eine PA aus dem Spektrum des TWS und dessen IP-Adresse nutzen.

Re: Probleme mit Programmieren der physischen Adresse bei MDT Präsensmelder - TW Beta 20 und 18

Verfasst: Di Apr 16, 2019 2:58 pm
von Sun1453
Also TWS hat die Adresse 1.1.40. Die Schnittstelle ist aber auf 1.1.255 in der ETS konfiguriert. Alle anderen Geräte lassen sich ja programmieren. (Zuletzt ja nur noch Applikationsprogramm)

Re: Probleme mit Programmieren der physischen Adresse bei MDT Präsensmelder - TW Beta 20 und 18

Verfasst: Di Apr 16, 2019 3:12 pm
von gurumeditation
Kannst du bei anderen Geräten die PA programmieren? AFAIK macht es einen Unterschied ob nur die Applikation oder die PA programmiert wird, bin da aber nicht ganz sicher.

Re: Probleme mit Programmieren der physischen Adresse bei MDT Präsensmelder - TW Beta 20 und 18

Verfasst: Di Apr 16, 2019 3:12 pm
von gbglace
Welche Schnittstelle? Hast Da noch nen anderes Gerät? Manches was geht ist aber dennoch nicht ganz sauber.

Re: Probleme mit Programmieren der physischen Adresse bei MDT Präsensmelder - TW Beta 20 und 18

Verfasst: Di Apr 16, 2019 5:01 pm
von Sun1453
Also ich habe nur den TWS, Glastaster, Busspannung sowie den Präsensmelder am KNX. Programmieren mache ich über den TWS.