NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[Gelöst] [V4.0 IP4] [ETS v6.1.1] Nach ETS Update: KNX ETS Projekt Import bricht ab (WD-2325 - Gelöst mit IP5)

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

ms20de
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 995
Registriert: Sa Aug 11, 2018 9:14 pm
Hat sich bedankt: 281 Mal
Danksagung erhalten: 500 Mal

#21

Beitrag von ms20de »

Hallo Zusammen,

um Verwirrungen zu vermeiden, der Fix für das ursprüngliche Problem ist ab 4.0 - Insider Preview 5 verfügbar.

https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... -ETS-6.1.1

Viele Grüße,
Matthias
[ Timberwolf Entwicklung ]

TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage

rowitech
Reactions:
Beiträge: 69
Registriert: So Sep 18, 2022 5:50 pm
Hat sich bedankt: 81 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

#22

Beitrag von rowitech »

Vielen Dank MinoR, insbesondere für den Screenshot. Ich hatte zuerst etwas anderes umgestellt und hatte keinen Erfolg. Hiermit aber dann doch. Insofern sei festzuhalten, dass dieses Phänomen mit anschließender Lösung offenbar auch für die 3.5.1 gilt.
Timberwolf 3500XL, ID 1079, ETS6 (Home), zumeist MDT-Komponenten

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9775
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Kontaktdaten:

#23

Beitrag von StefanW »

Hi, zur Erklärung:

Das Problem entstand dadurch, dass die ETS mit 6.1.1 die Codierung von ungenutzten "geparkten" Tunnel-Verbindungen ohne PA anders im Projektfile kodiert hat und der Import des TWS wegen des neuen Formates nicht ausgeführt werden konnte.

Mit der IP5 haben wir eine Anpassung implementiert, die einen solchen speziellen Fall in Verbindung mit der ETS 6.1.1 handeln kann.

Damit ergeben sich für betroffene zwei Lösungsmöglichkeiten in Verbindung mit der ETS 6.1.1:

1. Tunnel ohne PA vermeiden (also allen 25 Tunneln jeweils eine PA zuweisen)

oder

2. Die Insider Version ab IP5 zur V4 für den TWS nutzen

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART