Seite 1 von 1

3500XL V. 3.51 Datenübertragung ETS 5.7 zu TWS - Fehler

Verfasst: Fr Jan 27, 2023 11:43 am
von Celsius
:?: Hallo
Ich kann ein Ergebnis nicht deuten.
Ich möchte Daten aus der ETS zum TWS übertragen. Bisher erfolgte dies auch problemlos bei Daten mit verschiedenen DPT. Heute wollte ich Daten im Format 5.001 (100%) übertragen.
Im Busmonitor kommt auch etwas an, aber mit Fehlermeldung "undefined %" (data length not matching dpt recquirements).
Hier die Anzeigen im TWS.
ETS-TWS Daten Übertragungsfehler 2023-01-27 112324.png
und hier die Einstellungen in der ETS.
Ich kann kein Eingabefehler finden.
Das TWS Oblekt 262 in der ETS hat das DPT Format 5.001.
Die GA in der ETS hat das gleiche Format.
ETS-TWS Daten Übertragungsfehler ETS Einstellung 2023-01-27 112324.png
Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß
Rainer

Re: 3500XL V. 3.51 Datenübertragung ETS 5.7 zu TWS - Fehler

Verfasst: Fr Jan 27, 2023 12:05 pm
von MrWilson
Hey Rainer,

schau mal in der ETS was für ein Wert gesendet wird.

Re: 3500XL V. 3.51 Datenübertragung ETS 5.7 zu TWS - Fehler

Verfasst: Fr Jan 27, 2023 1:44 pm
von gbglace
Der DPT an der GA selbst in der ETS ist ziemlich irrelevant. Ja der wir gezogen um je GA eine Dekodierung vom Telegramm zu machen. Relevant sind aber immer die DPT am KO die senden und empfangen.

Von daher wäre es noch interessant zu wissen wider DPT an dem Ko ausschaut das dieses Telegramm sendet welches Du mit dem TWS entgegen nehmen willst. Hat das denn auch 5.001? Wenn nein, dann hat das Telegramm einfach einen unpassenden Inhalt.

Re: 3500XL V. 3.51 Datenübertragung ETS 5.7 zu TWS - Fehler

Verfasst: Fr Jan 27, 2023 1:57 pm
von maggyver
Hallo Rainer,

der Rohwert der Daten ist 00C8 (hexadezimal) das entspricht 200 (dezimal). Der Datentyp 5.001 ist nur von 0 bis 100 definiert, deine Rohdaten werden zudem mit einer anderen Datenlänge verschickt. Bist du dir beim gewählten Datentyp sicher.

Kontrolliere doch mal bitte die Einstellungen in der Quelle der Daten.


Nachtrag: Göran war schneller. :handgestures-thumbupright:

Re: 3500XL V. 3.51 Datenübertragung ETS 5.7 zu TWS - Fehler

Verfasst: Fr Jan 27, 2023 1:59 pm
von MrWilson
00C8 entspricht doch 200, deswegen dem Hinweis von Göran folgend, mal schauen was da überhaupt, wie gesendet wird.

Edit: René war schneller

Re: 3500XL V. 3.51 Datenübertragung ETS 5.7 zu TWS - Fehler

Verfasst: Fr Jan 27, 2023 2:26 pm
von Celsius
Hallo Göran, Hallo MrWilson
Die Ursache ist gefunden. ETS war alles richtig auf 5.001 eingestellt, aber der Wert kommt vom Homeserver. Und der hat C8 gesendet. C8 ist aber in Decimal 200. Das passt nicht zu 5.001.
Also der Fehler lag im DTP des Homeservers. Nun geht es.
Die Frage, welchen Wert sendet die ETS, hat mich dann auf den Homeserver als Fehlerquelle gebracht.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß
Rainer

Re: 3500XL V. 3.51 Datenübertragung ETS 5.7 zu TWS - Fehler

Verfasst: Fr Jan 27, 2023 2:37 pm
von MrWilson
Schön und nur der Vollständigkeit halber, der TWS hat sich absolut korrekt verhalten und darauf aufmerksam gemacht, dass da etwas nicht passt :whistle:

Re: 3500XL V. 3.51 Datenübertragung ETS 5.7 zu TWS - Fehler

Verfasst: Fr Jan 27, 2023 3:41 pm
von StefanW
Hi Rainer,

bitte (entsprechend der Forenregeln) noch ein oder zwei Zeilen Abstand zwischen Bildern, damit man leichter erkennen kann, ob ein Text eine Bildüber- oder Unterschrift ist.

Wenn Du die Darstellung im KNX Busmonitor zweizeilig machst, dann wäre die Bezeichnung der sendenden PA sichtbar gewesen, vielleicht hätte das eher auf den HS gedeutet.

Immer auch im GA Manager checken, welcher DPT dort angezeigt wird.


Es ist übrigend völlig normal, dass man beim Einrichten des Timberwolf Servers eine Menge kleiner Fehler in seinem Projekt findet, die sich über die Jahre so angesammelt haben. Ein TWS im KNX Bus führt immer auch zu mehr Sauberkeit, weil die Diskrepanzen eben dort angezeigt werden.


Weiterhin viel Erfolg mit Deinem Projekt und auch Danke für die Rezension, die nun auch freigschaltet ist. Damit gehörst Du zu den 0,8 % unserer Kunden, die so nett sind, sich die Zeit nehmen, um auch eine Rezension im Shop zu verfassen. Das hilft uns sehr, danke.

lg

Stefan