[Gelöst] 3500XL V. 3.51 Datenübertragung ETS 5.7 zu TWS - Fehler

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Celsius
Reactions:
Beiträge: 29
Registriert: So Jan 08, 2023 4:55 pm
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

3500XL V. 3.51 Datenübertragung ETS 5.7 zu TWS - Fehler

#1

Beitrag von Celsius »

:?: Hallo
Ich kann ein Ergebnis nicht deuten.
Ich möchte Daten aus der ETS zum TWS übertragen. Bisher erfolgte dies auch problemlos bei Daten mit verschiedenen DPT. Heute wollte ich Daten im Format 5.001 (100%) übertragen.
Im Busmonitor kommt auch etwas an, aber mit Fehlermeldung "undefined %" (data length not matching dpt recquirements).
Hier die Anzeigen im TWS.
ETS-TWS Daten Übertragungsfehler 2023-01-27 112324.png
und hier die Einstellungen in der ETS.
Ich kann kein Eingabefehler finden.
Das TWS Oblekt 262 in der ETS hat das DPT Format 5.001.
Die GA in der ETS hat das gleiche Format.
ETS-TWS Daten Übertragungsfehler ETS Einstellung 2023-01-27 112324.png
Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß
Rainer
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Celsius am Fr Jan 27, 2023 11:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7 HS4.11

MrWilson
Reactions:
Beiträge: 229
Registriert: Do Dez 27, 2018 2:19 pm
Wohnort: Borgsdorf
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal

#2

Beitrag von MrWilson »

Hey Rainer,

schau mal in der ETS was für ein Wert gesendet wird.
TWS 2500 ID: 341 + PBM ID: 463, VPN offen, Reboot nur nach Absprache

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#3

Beitrag von gbglace »

Der DPT an der GA selbst in der ETS ist ziemlich irrelevant. Ja der wir gezogen um je GA eine Dekodierung vom Telegramm zu machen. Relevant sind aber immer die DPT am KO die senden und empfangen.

Von daher wäre es noch interessant zu wissen wider DPT an dem Ko ausschaut das dieses Telegramm sendet welches Du mit dem TWS entgegen nehmen willst. Hat das denn auch 5.001? Wenn nein, dann hat das Telegramm einfach einen unpassenden Inhalt.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

maggyver
Reactions:
Beiträge: 364
Registriert: So Okt 14, 2018 1:48 pm
Hat sich bedankt: 228 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

#4

Beitrag von maggyver »

Hallo Rainer,

der Rohwert der Daten ist 00C8 (hexadezimal) das entspricht 200 (dezimal). Der Datentyp 5.001 ist nur von 0 bis 100 definiert, deine Rohdaten werden zudem mit einer anderen Datenlänge verschickt. Bist du dir beim gewählten Datentyp sicher.

Kontrolliere doch mal bitte die Einstellungen in der Quelle der Daten.


Nachtrag: Göran war schneller. :handgestures-thumbupright:
Zuletzt geändert von maggyver am Fr Jan 27, 2023 2:04 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße
René
_______________________________________________________________________________

TWS 2600LW ID:504 + PBM ID:892 + PBM ID:910 , VPN offen , Reboot erlaubt, Offline, Insider
TWS 950QL ID:379 , VPN offen, Reboot erlaubt, Offline, Insider

MrWilson
Reactions:
Beiträge: 229
Registriert: Do Dez 27, 2018 2:19 pm
Wohnort: Borgsdorf
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal

#5

Beitrag von MrWilson »

00C8 entspricht doch 200, deswegen dem Hinweis von Göran folgend, mal schauen was da überhaupt, wie gesendet wird.

Edit: René war schneller
Zuletzt geändert von MrWilson am Fr Jan 27, 2023 1:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2500 ID: 341 + PBM ID: 463, VPN offen, Reboot nur nach Absprache

Ersteller
Celsius
Reactions:
Beiträge: 29
Registriert: So Jan 08, 2023 4:55 pm
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

#6

Beitrag von Celsius »

Hallo Göran, Hallo MrWilson
Die Ursache ist gefunden. ETS war alles richtig auf 5.001 eingestellt, aber der Wert kommt vom Homeserver. Und der hat C8 gesendet. C8 ist aber in Decimal 200. Das passt nicht zu 5.001.
Also der Fehler lag im DTP des Homeservers. Nun geht es.
Die Frage, welchen Wert sendet die ETS, hat mich dann auf den Homeserver als Fehlerquelle gebracht.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß
Rainer
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7 HS4.11

MrWilson
Reactions:
Beiträge: 229
Registriert: Do Dez 27, 2018 2:19 pm
Wohnort: Borgsdorf
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal

#7

Beitrag von MrWilson »

Schön und nur der Vollständigkeit halber, der TWS hat sich absolut korrekt verhalten und darauf aufmerksam gemacht, dass da etwas nicht passt :whistle:
TWS 2500 ID: 341 + PBM ID: 463, VPN offen, Reboot nur nach Absprache

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7632 Mal
Kontaktdaten:

#8

Beitrag von StefanW »

Hi Rainer,

bitte (entsprechend der Forenregeln) noch ein oder zwei Zeilen Abstand zwischen Bildern, damit man leichter erkennen kann, ob ein Text eine Bildüber- oder Unterschrift ist.

Wenn Du die Darstellung im KNX Busmonitor zweizeilig machst, dann wäre die Bezeichnung der sendenden PA sichtbar gewesen, vielleicht hätte das eher auf den HS gedeutet.

Immer auch im GA Manager checken, welcher DPT dort angezeigt wird.


Es ist übrigend völlig normal, dass man beim Einrichten des Timberwolf Servers eine Menge kleiner Fehler in seinem Projekt findet, die sich über die Jahre so angesammelt haben. Ein TWS im KNX Bus führt immer auch zu mehr Sauberkeit, weil die Diskrepanzen eben dort angezeigt werden.


Weiterhin viel Erfolg mit Deinem Projekt und auch Danke für die Rezension, die nun auch freigschaltet ist. Damit gehörst Du zu den 0,8 % unserer Kunden, die so nett sind, sich die Zeit nehmen, um auch eine Rezension im Shop zu verfassen. Das hilft uns sehr, danke.

lg

Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jan 27, 2023 3:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Antworten