Seite 2 von 2

Re: [v.3.5.1] TWS als Zeitserver über KNX für MDT Glastaster II

Verfasst: Fr Jan 27, 2023 5:30 pm
von martin
martin hat geschrieben: Do Jan 26, 2023 10:53 pm
Kann mal bitte jemand testen, ob bei einem Leserequest auf KO 8008 bei Sendeintervall DateTime == niemals (nur lese request und Senderequest) und gesetztem Leseflag ein Response kommt?

Bei Leserequest auf KO 8008 bekomme ich keinen Response - bei Trigger auf KO 8009 gibt es ein DateTime auf den Bus.
Nachdem ich den Timberwolf nochmal mit der kompletten Applikation programmiert habe tut es wie es soll. Mir scheint dass beim partiellen Programmieren die Änderungen an den Flags durch die ETS nicht korrekt übertragen wurden.

Zusammenfassen und für mich abschließen würde ich das Thema zum Zusammenspiel von MDT Glastaster II und Timberwolfserver bzgl. Uhrzeit so:

- der MDT Glastaster II (BE-GT2Tx.01 FW 3.9 Applikation 2.8) kann ohne Umwege nur die Uhrzeit anzeigen
- vom GT II akzeptierte DPT: 10.001 Tageszeit (KO 112) oder DPT 19.001 Datum/Zeit (KO 114)
- der Timberwolf kann beide DPTs liefern: DPT 10.001 (KO 8005) und DPT 19.001 (KO 8008)
- d.h. für die Funktion des GT II reicht die Verknüpfung mit entweder KO 112 oder KO 114 - es müssen nicht beide bedient werden
- als Sendeintervall habe ich "stündlich" ausgewählt - Argumente für andere Einstellungen finden sich im Threadverlauf
- für die Funktion "Uhrzeit abfragen nach Busspannungswiederkehr" im GT II muss für das entsprechende Kommunikations Objekt im TWS in der ETS das L-Flag gesetzt sein (z.B. für KO 8005) - nach Änderungen an den Flags ggf. die Applikation ggf. vollständig programmieren, falls kein response kommt