Seite 1 von 1

[V3.0 RC6] richtiger DPT für Wasseruhr

Verfasst: Di Aug 16, 2022 5:50 pm
von cheater
Hallo Leute,
ich habe gerade einen Reedkontakt an meiner Wasseruhr installiert (Loxone).

Jetzt finde ich in der ETS aber keinen passenden DPT für m³ oder Liter.

Was wäre hier der richtige DPT? Ich habe mal 12 genommen, bin mir aber nicht sicher ob ich hier richtig liege.

Re: [V3.0 RC6] richtiger DPT für Wasseruhr

Verfasst: Di Aug 16, 2022 6:33 pm
von eib-eg
In der KB unter Punkt 2.8 sind die Datenpunkt Typen incl. Subtyp aufgelistet.

Re: [V3.0 RC6] richtiger DPT für Wasseruhr

Verfasst: Di Aug 16, 2022 6:55 pm
von cheater
Hi,
den Beitrag hatte ich mir schon ergoogelt, aber irgendwas passt leider nocht nicht.

DPT 12 scheint mir doch schon mal korrekt zur sein, andere Zähler geben solche Werte auch als DPT 12 aus.
In der Loxone habe ich EIS 11 gewählt, das sollte ja laut der Tabelle zu DPT 12 passen.

Trotzdem sagt der Busmonitor noch "Incomplete DPT". Bestimmt wieder ein Problem der Loxone, die Frage ist, wie ich das löse.....

Re: [V3.0 RC6] richtiger DPT für Wasseruhr

Verfasst: Di Aug 16, 2022 7:01 pm
von eib-eg
welche ets hast du ? denn wenn ich es suche finde ich es
DPT 14.076 m³ müsste er erkennen extra für dich die ets geöffnet und geschaut ob sie in der ETS für den WOLF einzustellen ist "ja"
DPT 12.1201 ist auch ein m³ in der ets einzustellen dies ist aber im wolf nicht auswählbar

hättest nur ein wenig in der TW ets Einstellung suchen müssen

jetzt hängt es davon ab was du brauchst
Vorzeichenlos 4 Byte
oder
Gleitkommawert 4 Byte

Re: [V3.0 RC6] richtiger DPT für Wasseruhr

Verfasst: Di Aug 16, 2022 7:09 pm
von eib-eg
EIS TYPEN sind noch von ETS zeiten im warsten sinne des Wortes vom letzten Jahr tausend
bzw ets zeiten 2.XX und 3.XX
aktuel sprechen wir in der ETS von Datenpunkttypen (vor dem Punkt der ausgewählt werden soll) und Subtypen (nach dem Punkt der ausgewählt werden soll ->->-> und was viele vergessen und fragen warum es nicht geht weil fehler angezeigt werden)

kann mich aber auch irren und bitte daher um Berichtigung wenn ich falsch liege

Re: [V3.0 RC6] richtiger DPT für Wasseruhr

Verfasst: Di Aug 16, 2022 7:19 pm
von adimaster
cheater hat geschrieben: Di Aug 16, 2022 5:50 pm Was wäre hier der richtige DPT? Ich habe mal 12 genommen, bin mir aber nicht sicher ob ich hier richtig liege.
Ich würde DPT 14.076 (Volumen (m³)) verwenden.

Re: [V3.0 RC6] richtiger DPT für Wasseruhr

Verfasst: Di Aug 16, 2022 8:19 pm
von cheater
Ich kann ja auch nichts dazu dazu Loxone mit den EIS Typen noch rumhantiert.

Dennoch kann ich mit DPT 12 endlich Erfolg vermelden. Keine Ahnung wieso es vorhin nicht schon so funktioniert hat.

Trotzdem danke für eure Tipps.