[V3.0 RC6] richtiger DPT für Wasseruhr

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
cheater
Reactions:
Beiträge: 610
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

[V3.0 RC6] richtiger DPT für Wasseruhr

#1

Beitrag von cheater »

Hallo Leute,
ich habe gerade einen Reedkontakt an meiner Wasseruhr installiert (Loxone).

Jetzt finde ich in der ETS aber keinen passenden DPT für m³ oder Liter.

Was wäre hier der richtige DPT? Ich habe mal 12 genommen, bin mir aber nicht sicher ob ich hier richtig liege.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache

eib-eg
Reactions:
Beiträge: 442
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1457 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal

#2

Beitrag von eib-eg »

In der KB unter Punkt 2.8 sind die Datenpunkt Typen incl. Subtyp aufgelistet.
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

Ersteller
cheater
Reactions:
Beiträge: 610
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

#3

Beitrag von cheater »

Hi,
den Beitrag hatte ich mir schon ergoogelt, aber irgendwas passt leider nocht nicht.

DPT 12 scheint mir doch schon mal korrekt zur sein, andere Zähler geben solche Werte auch als DPT 12 aus.
In der Loxone habe ich EIS 11 gewählt, das sollte ja laut der Tabelle zu DPT 12 passen.

Trotzdem sagt der Busmonitor noch "Incomplete DPT". Bestimmt wieder ein Problem der Loxone, die Frage ist, wie ich das löse.....
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von cheater am Di Aug 16, 2022 7:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache

eib-eg
Reactions:
Beiträge: 442
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1457 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal

#4

Beitrag von eib-eg »

welche ets hast du ? denn wenn ich es suche finde ich es
DPT 14.076 m³ müsste er erkennen extra für dich die ets geöffnet und geschaut ob sie in der ETS für den WOLF einzustellen ist "ja"
DPT 12.1201 ist auch ein m³ in der ets einzustellen dies ist aber im wolf nicht auswählbar

hättest nur ein wenig in der TW ets Einstellung suchen müssen

jetzt hängt es davon ab was du brauchst
Vorzeichenlos 4 Byte
oder
Gleitkommawert 4 Byte
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

eib-eg
Reactions:
Beiträge: 442
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1457 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal

#5

Beitrag von eib-eg »

EIS TYPEN sind noch von ETS zeiten im warsten sinne des Wortes vom letzten Jahr tausend
bzw ets zeiten 2.XX und 3.XX
aktuel sprechen wir in der ETS von Datenpunkttypen (vor dem Punkt der ausgewählt werden soll) und Subtypen (nach dem Punkt der ausgewählt werden soll ->->-> und was viele vergessen und fragen warum es nicht geht weil fehler angezeigt werden)

kann mich aber auch irren und bitte daher um Berichtigung wenn ich falsch liege
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

adimaster
Reactions:
Beiträge: 375
Registriert: So Apr 14, 2019 11:12 am
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal

#6

Beitrag von adimaster »

cheater hat geschrieben: Di Aug 16, 2022 5:50 pm Was wäre hier der richtige DPT? Ich habe mal 12 genommen, bin mir aber nicht sicher ob ich hier richtig liege.
Ich würde DPT 14.076 (Volumen (m³)) verwenden.
Grüße, Adi
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache

Ersteller
cheater
Reactions:
Beiträge: 610
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 381 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

#7

Beitrag von cheater »

Ich kann ja auch nichts dazu dazu Loxone mit den EIS Typen noch rumhantiert.

Dennoch kann ich mit DPT 12 endlich Erfolg vermelden. Keine Ahnung wieso es vorhin nicht schon so funktioniert hat.

Trotzdem danke für eure Tipps.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
Antworten