Seite 3 von 3

Re: [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel

Verfasst: Do Feb 10, 2022 5:34 pm
von gbglace
So eine Meldung als gegeben sehen ist nicht zielführend. Allerdings ist es mir auch egal was da steht wenn ich auf Prüfe ob Adresse frei ist.

Zugangsprobleme zum KNX per ETS liegen meist in der ETS und nicht am TWS.

Wo stellst Du denn in der ETS zu Zugänge ein? Auf dem allgemienen Schnittstellen Menüpunkt oder im laufenden Projekt in den Linieneigenschaften?

bei letzterem sollte man das nicht tun. das gibt mehr Ärger als das es was nützt. Von daher schauen ob in den Linieneigenschaften aller Linien auch der Haupt und Bereichslinie, da irgendetwas hart definiert ist, das sollte überall "keine" stehen.

Dann wechselt man in das allgemeine Schnittstellen Menü und schaut welche Schnittstellen die ETS so findet. ist die MDT nicht am LAN und nicht am KNX, sollte die Liste sic auf den TWS begrenzen.

Re: [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel

Verfasst: Fr Feb 11, 2022 1:05 pm
von stromer64
Hallo gbglace,
Ja das stimmt schon. Ich habe jetzt parallel bei der Konnex angefragt,
Ich glaube auch nicht, dass der TW das Problem ist. Ich sehe da eher die ETS im Vordergrund.
Ich kann die Konnex Antwort, falls erfolgreich gerne hier einstellen.
Was ich nicht verstehe: "irgendetwas hart definiert ist, das sollte überall "keine" stehen"
Was bedeutet das ?
Das Einstellen der Schnittstelle mache ich vor dem Öffnen des Projektes im Menupunkt "Bus" auf der Hauptseite der ETS.
vg Stefan

Re: [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel

Verfasst: Fr Feb 11, 2022 1:08 pm
von Sun1453
Hallo Stefan,

also genau du konfigurierst die Schnittstelle direkt vor dem Projekt bei Bus. In dem Projekt schaust du alle Linien ab das dort keine steht. Damit nimmt er das übergreifende Interface.

Re: [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel

Verfasst: Fr Feb 11, 2022 3:25 pm
von gbglace
stromer64 hat geschrieben: Fr Feb 11, 2022 1:05 pm Das Einstellen der Schnittstelle mache ich vor dem Öffnen des Projektes im Menupunkt "Bus" auf der Hauptseite der ETS.
Ja das ist das was so exklusiv sein sollte. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit das es linienspezifisch definiert ist. Und das linienspezifische ist dann fix und nicht dynamisch, sprich da bekommt die ETS erst mit das es nicht passt, wenn sie einen effektiven Programmiervorgang startet.

Re: [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel

Verfasst: Fr Feb 11, 2022 3:46 pm
von starwarsfan
Hallo miteinander
gbglace hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 5:34 pm Wo stellst Du denn in der ETS zu Zugänge ein? Auf dem allgemienen Schnittstellen Menüpunkt oder im laufenden Projekt in den Linieneigenschaften?
Das ist bei der ETS6 etwas anders, da die Verbindungseigenschaften jetzt projektbezogen sind. Aber technisch macht das natürlich keinen Unterschied...

Re: [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel

Verfasst: Fr Feb 11, 2022 7:42 pm
von gbglace
OK die Upgrade-Aktion zur ETS6 kommt ja auch bald, dann kaufe ich mir die auch. Und hab das dann auch besser vor dem geistigen Auge beim Tippen.
Jetzt nur mit der Demo auf dem PC experimentiere ich halt noch nichts.

Re: [V 2] [ETS 5.7.6] Nutzung der KNXnet/IP Tunnel

Verfasst: Sa Feb 12, 2022 7:24 pm
von Sun1453
Habe die ETS 6 Home bekommen.