freut mich dass es geht.
Hmm, aber in der ETS ist der Timberwolf Server als Programmierschnittstelle angegeben. Wie soll die ETS nun über den Timberwolf ein anderes Gerät programmiert haben, wenn der KNX Stecker gezogen war?stromer64 hat geschrieben: ↑Sa Dez 11, 2021 2:46 pmIch wollte mittlerweile einem weiteren Gerät eine geänderte Applikation überspielen. Ging nicht. Programmiertaste gedrückt - PA wurde auch nicht mehr gefunden. Aus Verzweiflung den KNX Stecker am TW gezogen. Und siehe da - das Gerät konnte nun programmiert werden.
Wir hatten mal einen Kunden mit so einem Problem, der hatte einen Wackelkontakt am Stecker (genau: einer der beiden Drähte war gebrochen unter der Isolierung nahe am Stecker.
Die KNX Schnittstelle ist galvanisch getrennt. Der nach innen zum Server zugewandte Teil wird von innen elektrisch gespeist und der KNX Chip wird vom Bus gespeist. Wenn hier ein Kontaktfehler ist, dann bekommt der Chip keine Spannung, funktioniert nicht und dann kann er das Test-Paket der ETS nach den Interfaces im Programmiermodus nicht aussenden und beantworten.
Ich nehme an, dass Du einen Wackelkontakt gehabt hast. Es gab aber auch Fälle, da hat die Loxone in die Programmierung am Bus reingepfuscht.
Leider haben wir hierfür noch keine Anzeige, wenn die KNX Schnittstelle nicht angesteckt ist, nur ein ständig hin und herschaltender Wackelkontakt würde im Verbindungslog auftauchen.
==> Wird noch verbessert
lg
Stefan