[Frage] [GELÖST][V3.0 IP4] Was kommuniziert da der KNX IP Router ??

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Benutzeravatar

Ersteller
jensgulow
Reactions:
Beiträge: 322
Registriert: Fr Apr 19, 2019 4:37 pm
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal

[GELÖST][V3.0 IP4] Was kommuniziert da der KNX IP Router ??

#1

Beitrag von jensgulow »

Hallo,

vielleicht kann mich jemand erhellen. Alle 5 Minuten kommen im Busmonitor reihenweise Meldungen (meist Prio system, auch mal low) welche vom oder zum KNX-IP-Router abzielen ..... Was hat es mit dieser Kommunikation auf sich? Es sieht so aus, als "telefoniere" der IP-Router alle 5 Minuten alle KNX-Aktoren ab ....

(MDT IP Router, ohne secure)
Kommunikation IP Router.jpg
Datenpakete werden da laut Busmonitor nicht übertragen ....
Kommunikation IP Router 2.jpg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von jensgulow am Fr Dez 10, 2021 11:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße

Jens

_____________________________________________________________________
TWS 2600#394 , TWS 3500L#1051, VPN offen, Reboot erlaubt
Was wird genutzt? -> TWS, KNX, 1-wire, MODBUS, Http-REST-API, IFTTT, Enocean, Amazon Alexa

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3614
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1272 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Hats Du auf der IP-Seite da irgend eine Logikengine / Visu die da eine Systemüberwachung macht? Bei den Spannungsversorgungen mit Diagnose lässt sich sowas ja auch einbauen. die fragen dann die Geräte direkt an und melden dann per GA einen ggf entstandenen Ausfall auf den Bus.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#3

Beitrag von Robert_Mini »

OpenHAB macht das auch.
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

Ersteller
jensgulow
Reactions:
Beiträge: 322
Registriert: Fr Apr 19, 2019 4:37 pm
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal

#4

Beitrag von jensgulow »

Hallo Göran....nicht wissentlich. Ich habe keine Systemüberwachung eingerichtet. Netzteil ist ein MEANWELL KNX-40E-1280. Diagnosefunktion hat das nicht ....
Viele Grüße

Jens

_____________________________________________________________________
TWS 2600#394 , TWS 3500L#1051, VPN offen, Reboot erlaubt
Was wird genutzt? -> TWS, KNX, 1-wire, MODBUS, Http-REST-API, IFTTT, Enocean, Amazon Alexa
Benutzeravatar

Ersteller
jensgulow
Reactions:
Beiträge: 322
Registriert: Fr Apr 19, 2019 4:37 pm
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal

#5

Beitrag von jensgulow »

@ Robert: Also OH habe ich am laufen (in einem Docker-Container) ..... Du meinst das verursacht das ??
Viele Grüße

Jens

_____________________________________________________________________
TWS 2600#394 , TWS 3500L#1051, VPN offen, Reboot erlaubt
Was wird genutzt? -> TWS, KNX, 1-wire, MODBUS, Http-REST-API, IFTTT, Enocean, Amazon Alexa

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9773
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7813 Mal
Kontaktdaten:

#6

Beitrag von StefanW »

Hi Jens,

das sind PA-zu-PA Pakete der Klasse System, das ist schon was mit Management und geht offenbar von Deinem IP-Router aus (oder etwas, dass ihn benutzt, also dahinter liegt)

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#7

Beitrag von Robert_Mini »

jensgulow hat geschrieben: Fr Dez 10, 2021 6:19 pm @ Robert: Also OH habe ich am laufen (in einem Docker-Container) ..... Du meinst das verursacht das ??
Ja genau. Bei Things der Device wird die Statusabfrage definiert. Damit erscheinen genau diese System-Telegramme am KNX Bus.

lg
Robert
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Dez 10, 2021 8:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

Ersteller
jensgulow
Reactions:
Beiträge: 322
Registriert: Fr Apr 19, 2019 4:37 pm
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal

#8

Beitrag von jensgulow »

Alles klar .... das ist es. Da wäre ich ja von alleine nie drauf gekommen.

Aber braucht man das denn? Sonst würde ich das jetzt mal auf ein polling von alle 2 Stunden stellen. Oder hat das einen tieferen Sinn bzw. nutzt jemand den Status der KNX-Geräte?
Viele Grüße

Jens

_____________________________________________________________________
TWS 2600#394 , TWS 3500L#1051, VPN offen, Reboot erlaubt
Was wird genutzt? -> TWS, KNX, 1-wire, MODBUS, Http-REST-API, IFTTT, Enocean, Amazon Alexa

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#9

Beitrag von Robert_Mini »

Hab’s auf 1h (3600s im Screenshot).
Nutze es aber nicht, dachte aber mal an eine Aktorüberwachung …

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

Ersteller
jensgulow
Reactions:
Beiträge: 322
Registriert: Fr Apr 19, 2019 4:37 pm
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal

#10

Beitrag von jensgulow »

Ich habs jetzt deaktiviert (auf 0 gesetzt) ...... Nun ist Ruhe ;-)
Viele Grüße

Jens

_____________________________________________________________________
TWS 2600#394 , TWS 3500L#1051, VPN offen, Reboot erlaubt
Was wird genutzt? -> TWS, KNX, 1-wire, MODBUS, Http-REST-API, IFTTT, Enocean, Amazon Alexa