NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[Gelöst] Konfiguration ETS IP Tunnel: Was ist der Unterschied zwischen Host PA und PA

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Mibr85
Reactions:
Beiträge: 505
Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
Wohnort: Freital
Hat sich bedankt: 391 Mal
Danksagung erhalten: 207 Mal

Konfiguration ETS IP Tunnel: Was ist der Unterschied zwischen Host PA und PA

#1

Beitrag von Mibr85 »

Hallo zusammen
ich habe in der KB leider nicht so richtig eine Antwort auf meine Fage gefunden.
Warum hat der TW zwei PAs und was ist der Unterschied?
Was muss ich bei der Vergabe beachten?

Bild
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 11, 2021 9:45 am, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Micha

TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
Benutzeravatar

Eraser
Reactions:
Beiträge: 650
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Wohnort: Amstetten, Österreich
Hat sich bedankt: 209 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal

#2

Beitrag von Eraser »

Das eine (1.0.200) ist die PA des TW-Servers bzw. von einem Tunnel von diesem.
Die andere PA ist die der ETS und nicht vom TW.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3602
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1266 Mal
Danksagung erhalten: 1670 Mal

#3

Beitrag von gbglace »

Die HOST PA ist immer die PA des Gerätes selbst,.also der TWS und darüber bezieht er seine Applikation und Parameter. Alle anderen PA sind dann Tunnel die er als Schnittstelle bereitstellt und die dann auf die sich mit dem KNX verbindenden IP-"Geräte" verteilt werden. Ein DockerContainer, die ETS, eine Handy-App sind dann oft die Kandidaten für diese "Geräte".
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9749
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4865 Mal
Danksagung erhalten: 7754 Mal
Kontaktdaten:

#4

Beitrag von StefanW »

Guten Morgen,

richtig Wolfgang und Göran. Das eine ist die PA der Applikation des TWS (welche für den Tunnel keinen Belang hat) und das andere ist die Tunnel-PA für die Verbindung, welche die ETS verwenden soll (was die ETS auch selbst herausfinden kann).


ETS6

In der ETS6 ist dieser Dialog nun rechts oben in der Ecke "versteckt":

Bild


... dafür dann vereinfacht:

Bild


lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
Mibr85
Reactions:
Beiträge: 505
Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
Wohnort: Freital
Hat sich bedankt: 391 Mal
Danksagung erhalten: 207 Mal

#5

Beitrag von Mibr85 »

Vielen Dank für die erklärung.
Host PA lege ich also wie bei jedem KNX Gerät über die ETS fest.
Was mach ich aber mit der PA 15.15.255? Kann ich die einfach auf eine freie PA meines System ändern zB 1.0.199 oder muss die auf eine weitere PA des TW zeigen?
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mo Okt 11, 2021 1:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Micha

TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3602
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1266 Mal
Danksagung erhalten: 1670 Mal

#6

Beitrag von gbglace »

15.15.255 ist die PA die jedes KNX-Gerät hat wenn es frisch leer vom Fließband in Karton fällt.
In der ETS entweder nach dieser PA suchen und ändern (geht wenn man wirklich nur ein frisches Gerät am Bus hat) oder eben den Programmierknopf drücken und neue PA vergeben.

In dem Bild oben hat der TWS wohl noch keine Definition seiner 25Tunnel PA erhalten, weswegen da so ein Dummy-Wert drinnen steht. Da kannst eine beliebige der 25 Tunnel eintragen. ist aber nicht so wichtig, da die ETS sich quasi beim TWS von Seiten IP meldet und einen Tunnel haben will, dann sortiert der TWs der ETS einen zu und damit hat die ETS dann automatisch einen Tunnel und eine PA. das siehst dann wenn du Im Gruppenmonitor mal eine GA manuell beschreibst. dann siehst als Absender die PA des Tunnels den die ETs da gerade benutzt, bzw. des Gruppenmonitors.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9749
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4865 Mal
Danksagung erhalten: 7754 Mal
Kontaktdaten:

#7

Beitrag von StefanW »

Hi,
Mibr85 hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 1:47 pmWas mach ich aber mit der PA 15.15.255? Kann ich die einfach auf eine freie PA meines System ändern zB 1.0.199 oder muss die auf eine weitere PA des TW zeigen?
Bitte hier in unserem Wiki lesen: https://wiki.timberwolf.io/tws-knx-pa

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN