[Frage] Unterschied zwischen Objekt 8007 und 8009

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
CHD
Reactions:
Beiträge: 304
Registriert: Fr Dez 14, 2018 9:32 pm
Wohnort: Gronau
Hat sich bedankt: 1035 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal

Unterschied zwischen Objekt 8007 und 8009

#1

Beitrag von CHD »

Hi,

ich bin gerade über eine Sache gestolpert, die mich beschäftigt, obwohl gerade eigentlich nicht wichtig für mich: Aber wo ist der Unterschied bei den beiden Objekten 8007 und 8009 in der ETS TWS App? :confusion-scratchheadyellow: HIer app.php/kb/viewarticle?a=11 habe ich dazu nichts gefunden und deutsch - englisch wirds ja wohl nicht sein, oder? :shifty:
SharedScreenshot.jpg
VG, Christian
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Viele Grüße, Christian

Timberwolf Server 2600 #200 ULTRA842 / PBM #778 / PBM #779 / PBM #780 / Reboot erlaubt / VPN offen

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#2

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Christian!

Mit 8007 wird das Senden von 8005 und 8006 angefordert (getrennte GA für Uhrzeit DPT10.1 und Datum 11.1).
Mit 8009 wird das Objekt 8008 angefordert, in dem Uhrzeit UND Datum abgebildet sind (DPT19.1).

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
CHD
Reactions:
Beiträge: 304
Registriert: Fr Dez 14, 2018 9:32 pm
Wohnort: Gronau
Hat sich bedankt: 1035 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal

#3

Beitrag von CHD »

Danke Robert,

klingt gut :bow-yellow:, da bin ich jetzt irgendwie nicht drauf gekommen :lol:

LG, CD
Viele Grüße, Christian

Timberwolf Server 2600 #200 ULTRA842 / PBM #778 / PBM #779 / PBM #780 / Reboot erlaubt / VPN offen