NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[Frage] [V1.6.0 RC 6] Kein KNX-ACK-Telegramm bei Node-Red zu TW

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#71

Beitrag von Robert_Mini »

Keine Ahnung! Default?
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

Ersteller
Eraser
Reactions:
Beiträge: 650
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Wohnort: Amstetten, Österreich
Hat sich bedankt: 209 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal

#72

Beitrag von Eraser »

Ja default, wie bei dir auch.
Hat aber anscheinend keine Auswirkung, da die PA mit der des Tunnels überschrieben wird.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#73

Beitrag von Sensej »

Robert_Mini hat geschrieben: Sa Okt 31, 2020 8:52 am Ich kann bei mir im ETS Busmonitor keine Wiederholungen von NodeRed Telegrammen erkennen. NodeRed schickt bei mir regelmäßig Wetterdaten und die GAs sind ausschließlich an Objekte des TWS verbunden:

Screenshot 2020-10-31 085712.png

lg
Robert
Hallo Robert,
werden die GAs für Wetterdaten in CV verwendet?

@Eraser
Wolfgang wie sieht es bei dir aus?
Verwendest du auch CV?
Falls ja, werden die GAs bei dir in CV verwendet?

MfG Juri
Zuletzt geändert von Sensej am So Nov 01, 2020 12:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
Benutzeravatar

Ersteller
Eraser
Reactions:
Beiträge: 650
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Wohnort: Amstetten, Österreich
Hat sich bedankt: 209 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal

#74

Beitrag von Eraser »

Nein ich habe kein CV, habe nur den einen Container mit NodeRed.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Benutzeravatar

Ersteller
Eraser
Reactions:
Beiträge: 650
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Wohnort: Amstetten, Österreich
Hat sich bedankt: 209 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal

#75

Beitrag von Eraser »

NodeRed könnte man vorläufig als Problem ausschließen denke ich, da die Wiederholung auch auftritt, wenn man von der ETS aus einen Wert auf die GA sendet.

Ich werde heute mal schauen, ob dies auch auftritt, wenn der Wert von einem anderen KNX-Gerät kommt, dass nicht über einen Tunnel geht.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Benutzeravatar

Ersteller
Eraser
Reactions:
Beiträge: 650
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Wohnort: Amstetten, Österreich
Hat sich bedankt: 209 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal

#76

Beitrag von Eraser »

Habe ein paar GA's, welche nur die Temperatur von den Glastastern senden.
Diese GA's sind nur mit dem TW verbunden, d.h. nur der TW kann diese ACKen.
1.PNG

Wie man sieht, werden die Telegramme korrekt vom TW ACKed und werden nur einmal bei einer Temperaturänderung gesendet.
2.PNG

Meiner Meinung nach ist es nun definitiv der Fall, dass das Problem der Telegrammwiederholung nur beim Senden von einem Telegramm von einem Tunnel zum TW auftritt (entweder NodeRed über Tunnel oder ETS über Tunnel).

Da wären wir jetzt bei dem Thema wie Stefan schon geschrieben hat, ob das im KNX-Standard so definiert ist, dass eine KNX-Schnittstelle sich selber ACKen kann, obwohl ja unterschiedliche Tunnel und somit PA's verwendet werden.

Die Frage die sich mir nun stellt ist, wie das dann mit anderen IP-Schnittstellen aussieht?
Die müssten ja sonst dieses Problem auch haben oder nicht?


Edit: Abscheinend verhält sich dann CV über einen Tunnel anders und ACKed aber die Telegramme.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Eraser am So Nov 01, 2020 8:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#77

Beitrag von Robert_Mini »

Sensej hat geschrieben: So Nov 01, 2020 12:47 am Hallo Robert,
werden die GAs für Wetterdaten in CV verwendet?
Nein.
Die Wetterdaten werden in einer TWS Logic ausgewertet. Aber längst nicht alle, d.h. manche sind nur mit einem Objekt verbunden und sonst nichts.

Ich hab das auch nochmal geprüft, da mir der Unterschied zw. Gruppen- und Busmonitor nicht 100% klar ist und Wolfgang da bereits einen Unterschied sieht. Bei mir gibt es aber in beiden keine Wiederholungen.

Auch nicht bei einem Read:
Screenshot 2020-11-01 091950.png

Zur Vollständigkeit:
Ich habe bei mir an diesen Objekten K L S Ü als Flags gesetzt.

lg
Robert
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Nov 01, 2020 9:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9771
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4878 Mal
Danksagung erhalten: 7804 Mal
Kontaktdaten:

#78

Beitrag von StefanW »

Hallo Wolfgang,

Kurze Zusammenfassung:

A. Wir konnten das Verhalten im Labor nicht nachstellen und bei Robert_Mini tritt es auch nicht auf

B. Bei Yves gibt es ein ähnliches Bild bei dem jedoch zwei Busmonitore zu unterschiedlichen Darstellungen kommen, was zunächst nicht erklärlich ist

C. In der hier diskutierten Form wurden die Telegrammwiederholung - bislang - nur bei Dir beobachtet



Das beobachtete Verhalten bei Wolfgang hat also mit einem oder mehreren unbekannten Parametern zu tun, die wir bislang nicht miteinbezogen haben in die Betrachtung, weil diese eigentlich keine Rolle spielen sollten.


Wolfgang und Robert, vergleichen wir strukturiert:

1. Programmierung und Projekt-Upload.
- Bei beiden der TWS auf aktuellen Stand
- Verwenden beide die gleiche ETS?
- Haben beide die gleiche Reihenfolge angewendet, also erst Programmierung, dann Projekt-Upload. Gab es Fehler?

2. TWS & Schnittstelle
- Beide das gleiche Modell oder Unterschiede?
- Beide den gleichen Versionsstand?
- Beide gleiche EInstellungen, Anzahl Schnittstellen, gleiche Ports?

3. Tunnel-PAs
- Beide gleiche Anzahl vergebener Tunnel-PAs?
- Folgen die Tunnel-PAs eine nummerischen Reihenfolge, keine Unterbrechung der Zahlenfolge der PAs?
==> Bitte Screenshots von der gesamten KNX Schnittstellen-Seite, inkl. Statusleiste oben

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Benutzeravatar

Ersteller
Eraser
Reactions:
Beiträge: 650
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Wohnort: Amstetten, Österreich
Hat sich bedankt: 209 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal

#79

Beitrag von Eraser »

Hallo Stefan,

hier die gewünschten Antworten zu deinen Fragen:

1. Programmierung und Projekt-Upload.
- Bei beiden der TWS auf aktuellen Stand
Ja
Software.PNG
- Verwenden beide die gleiche ETS?
Neueste Version
ETS.PNG
- Haben beide die gleiche Reihenfolge angewendet, also erst Programmierung, dann Projekt-Upload. Gab es Fehler?
Ja, in dieser Reihenfolge, ohne Probleme

2. TWS & Schnittstelle
- Beide das gleiche Modell oder Unterschiede?
Hier meine Version des TW:
Hardware.PNG
- Beide den gleichen Versionsstand?
Hier nochmals die Software
Software.PNG
- Beide gleiche EInstellungen, Anzahl Schnittstellen, gleiche Ports?
Hier meine Einstellungen vom Container und NodeRed
Container.PNG
NodeRed.PNG
Und hier vom Netzwerk des TW
Ethernet.PNG
3. Tunnel-PAs
- Beide gleiche Anzahl vergebener Tunnel-PAs?
Alle Tunnel-PA's in der ETS vergeben
PA.PNG
- Folgen die Tunnel-PAs eine nummerischen Reihenfolge, keine Unterbrechung der Zahlenfolge der PAs?
Ja

==> Bitte Screenshots von der gesamten KNX Schnittstellen-Seite, inkl. Statusleiste oben
KNX.PNG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Benutzeravatar

Ersteller
Eraser
Reactions:
Beiträge: 650
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Wohnort: Amstetten, Österreich
Hat sich bedankt: 209 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal

#80

Beitrag von Eraser »

Robert_Mini hat geschrieben: So Nov 01, 2020 9:21 am Ich hab das auch nochmal geprüft, da mir der Unterschied zw. Gruppen- und Busmonitor nicht 100% klar ist und Wolfgang da bereits einen Unterschied sieht. Bei mir gibt es aber in beiden keine Wiederholungen.
Der Unterschied liegt darin, dass der Gruppenmonitor nur die Telegramme mit den Werten der GA's anzeigt, ohne Wiederholungen usw.
Der Busmonitor zeigt auch die Wiederholungs-Telegramme an.
mfg
Wolfgang