Hallo zusammen,
ist es möglich auf dem TW analog zur ETS Gruppenadressen auszulesen?
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder gibt es die Möglichkeit nicht?
Am liebsten möchte ich im Logik Editor Gruppenadressen auslesen, um die Logiken schneller testen zu können. Ohne Umwege müsste ich sonst warten, bis ein Telegramm wieder gesendet wird.
Danke für Eure Tipps.
Grüße
Adi
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Gelöst] Gruppenadressen auf dem TW auslesen
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 375
- Registriert: So Apr 14, 2019 11:12 am
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 198 Mal
Gruppenadressen auf dem TW auslesen
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Aug 19, 2020 2:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Adi
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 3603
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danksagung erhalten: 1672 Mal
Zum Testen der Logiken gibt es den Doktormodus, da koppelst bei Bedarf einfach die Logik vom KNX-Eingangsobjekt ab und kannst dann alles editieren was du willst ohne wirklich etwas auf dem Bus auslösen zu müssen. Wäre doch blöd wenn Du ständig die Rollos verfährst nur weil Du im TWS was ausprobieren möchtest.
Grüße
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
-
- Reactions:
- Beiträge: 375
- Registriert: So Apr 14, 2019 11:12 am
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 198 Mal
Ja, das ist nutze ich auch intensiv und editiere, gerade wenn ich mir noch unsicher bin.
Aber, häufig ziehe ich mir auch gerne gleich echte Bus-Werte zum Testen.
Z. B. bei Helligkeitswerten.
Grüße
Adi
Aber, häufig ziehe ich mir auch gerne gleich echte Bus-Werte zum Testen.
Z. B. bei Helligkeitswerten.
Grüße
Adi
Grüße, Adi
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9750
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4867 Mal
- Danksagung erhalten: 7765 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Adi,
KNX ist eigentlich nicht als pollendes System ausgelegt.
Aber wir verstehen dass es während der Entwicklungszeit sinnhaft ist, ein Telegramm herauszukitzeln, indem man manuell (oder zyklisch) eine Abfrage stellt. Wir haben daher ein Leistungsmerkmal geplant in dem man, ähnlich wie bei 1-Wire oder wie es bei Modbus kommen wird, solche Abfragen anlegen und manuell bzw. wiederkehrend auszuführen kann.
Ich kann Dir dafür keinen festen Termin nennen, das kommt eher mal zwischendurch als Ergänzung der KNX Funktionalität
lg
Stefan
Nein.
KNX ist eigentlich nicht als pollendes System ausgelegt.
Aber wir verstehen dass es während der Entwicklungszeit sinnhaft ist, ein Telegramm herauszukitzeln, indem man manuell (oder zyklisch) eine Abfrage stellt. Wir haben daher ein Leistungsmerkmal geplant in dem man, ähnlich wie bei 1-Wire oder wie es bei Modbus kommen wird, solche Abfragen anlegen und manuell bzw. wiederkehrend auszuführen kann.
Ich kann Dir dafür keinen festen Termin nennen, das kommt eher mal zwischendurch als Ergänzung der KNX Funktionalität
lg
Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Aug 19, 2020 1:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 3744
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1168 Mal
- Danksagung erhalten: 2076 Mal
Hallo Adi!
Vielleicht ist die Antwort noch einfacher:
In der Objektverwaltung ist für jedes Objekt (nicht nur KNX) der letzte Wert sichtbar inkl. Zeitpunkt. Damit bekommt man vielleicht nicht den aktuellen Helligkeitswert, aber wenn dieser zyklisch gesendet wird, zumindest den letzten - ohne Read, ohne Busmonitor etc.
lg
Robert
Vielleicht ist die Antwort noch einfacher:
In der Objektverwaltung ist für jedes Objekt (nicht nur KNX) der letzte Wert sichtbar inkl. Zeitpunkt. Damit bekommt man vielleicht nicht den aktuellen Helligkeitswert, aber wenn dieser zyklisch gesendet wird, zumindest den letzten - ohne Read, ohne Busmonitor etc.
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 375
- Registriert: So Apr 14, 2019 11:12 am
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 198 Mal
manuell per Klick wäre schon ausreichend (analog zu 1W-Sensoren)...zeitlich gesehen lasse ich mich einfach überraschen!StefanW hat geschrieben: ↑Mi Aug 19, 2020 1:24 pm Aber wir verstehen dass es während der Entwicklungszeit sinnhaft ist, ein Telegramm herauszukitzeln, indem man manuell (oder zyklisch) eine Abfrage stellt. Wir haben daher ein Leistungsmerkmal geplant [...]
Ich kann Dir dafür keinen festen Termin nennen, das kommt eher mal zwischendurch als Ergänzung der KNX Funktionalität
Gute Idee, daran habe ich noch nicht gedacht --> toller "Workaround"Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mi Aug 19, 2020 1:49 pm In der Objektverwaltung ist für jedes Objekt (nicht nur KNX) der letzte Wert sichtbar inkl. Zeitpunkt.
Danke Euch; Frage somit beantwortet.