gbglace hat geschrieben: ↑Fr Dez 04, 2020 8:20 pm
Könntest Du uns noch mitteilen wie die KWL denn die Stufen geschalten haben will?
Es gibt da ja mehrere Möglichkeiten.
Jede Stufe ergibt sich dadurch, dass einer der Stufen gegen die 14V Geschalten wird, bei der Version wäre dann zu vermuten das es nicht gesund ist wenn mehrere Gleichzeitig gegen die 14V geschalten werden. Da könnte man dann auch schnell zum Ergebnis kommen das man das nur schwer absichern kann, das quasi maximal ein Relais geschlossen sein darf.
Andere Möglichkeit ist, dass man je Zielstufe eine Stufe hinzuschaltet also bei Stufe 3 dann alle drei Stufendrähte gegen die 14V geschalten sind. Das wäre für die Ansteuerung der Relais natürlich sicherer abzubilden. Risikopotential bestünde dann nur in der Frage wie sich die Steuerung verhält wenn Stufe 1 und Stufe 2 nicht geschalten sind aber Stufe 3.
Das müsstest Du jetzt mal noch aus der Doku Deiner KWL raussuchen und hier zutun. Dann hat man schonmal die Anleitung wie man die Relais mit der Steuerleitung verbindet.
Die Beiden Platinen untereinander:
Als Elektronik Laie, würde ich jetzt einen Versuch machen und vom Multi-IO die beiden GND-Abgänge auf DC- verbinden und die Abgänge 1A, 1B, 2A, 2B an die INT1, INT2, INT3, INT4 verbinden. DC+ müsste dann noch aus der 1-wire Eingangsklemme am passenden Draht genommen werden.
Hallo Göran,
die Ansteuerung für die Lüftungsstufen habe ich ausgemessen.
Es gibt 1 Draht für GND und 3 weitere für die Stufen 0, 2 und 3. Die Stufen werden geschaltet, wenn ich einfach die mit GND überbrücke.
Falls nichts überbrückt ist, dann ist standardmäßig die Stufe 1 eingeschaltet. Schaltet man mehrere gleichzeitig, dann gewinnt die höhere Stufe.
Ich will aber trotzdem die Umschaltung mit einer Logik realisieren.
- Falls 0, dann 2 und 3 deaktivieren und 0 schalten
- Falls 1, dann 0, 2 und 3 deaktivieren
- Falls 2, dann 0 und 3 deaktivieren und 2 schalten
- Falls 3, dann 0 und 2 deaktivieren und 3 schalten
Zuerst deaktivieren und dann Stufe setzen
Das sollte doch gehen oder?
99999999999.jpg
Hier ist die Beschreibung zum Relais-Modul
• Verbinden Sie eine 5V Gleichspannung als Betriebsspannung mit der Schraubklemme DC+ und DC-.
An DC+ muss der Pluspol (VCC), an DC- der Minuspol (GND / Masse) angeschlossen werden.
Die PWR LED leuchtet daraufhin.
• Verbinden Sie ein Schaltsignal mit dem Eingang (IN…) des gewünschten Relais, zum Beispiel IN1 (Je nach Modell
können stehen bis zu 8 Eingänge zur Verfügung.). Ein Schaltsignal kann zum Beispiel der GPIO Ausgang eines
Raspberry Pis sein.
• Mit dem dazugehörigen Jumper (S…) kann festgelegt werden, ob dass Relais bei einem High oder Low Pegel umschaltet.
High Pegel = 5V liegen am Schalteingang an, Low Pegel = Masse liegt am Schalteingang an.
• Wenn das Relais schaltet, leuchtet eine dazugehörige LED auf.
• Für jedes Relais stehen nun 3 Schraubklemmen zur Verfügung um einen Verbraucher zu schalten. Diese sind mit NC..,
COM.. und NO.. und der dazugehörigen Kanalnummer gekennzeichnet.
• Die Bezeichnungen stehen für folgende Funktionen
• COM: Wechselkontakt - An diesen Anschluss muss 1 zu schaltender Pol des Verbrauchers angeschlossen
werden
• NC: Ruhekontakt - Dieser Anschluss ist mit COM verbunden wenn das Relais nicht schaltet und wird getrennt
sobald das Relais schaltet.
• NO: Arbeitskontakt - Dieser Anschluss ist mit COM getrennt wenn das Relais nicht schaltet und wird verbunden
sobald das Relais schaltet.
Anschluss der Kontakte
IO-Gerät und das Relais-Modul
Wichtig: Auf Low Pegel umschalten, Hinweis von Stefan
- Relais-Modul: D+ mit IO-Wire Gerät Eingangsspannung 5 Volt, gelber Draht
- Relais-Modul: D- mit IO-Wire Gerät Abgang GND(beide parallel schalten)
- Relais-Modul: IN1 mit IO-Wire Gerät Abgang 1A -> Stufe 0
- Relais-Modul: IN2 mit IO-Wire Gerät Abgang 1B -> Stufe 2
- Relais-Modul: IN3 mit IO-Wire Gerät Abgang 2A -> Stufe 3
- Relais-Modul: IN4 mit IO-Wire Gerät Abgang 2B -> Reserve
Das Relais-Modul mit der Steuerung der Lüftung
- Lüftung GND(gelb 14 V) mit allen COM- Kontakten(Com1, Com2,Com3) des Relais-Moduls
- Lüftung Stufe 0(grün) mit NO1 des Relais-Moduls -> Stufe 0
- Lüftung Stufe 2(braun) mit NO2 des Relais-Moduls -> Stufe 2
- Lüftung Stufe 3(weiß) mit NO3 des Relais-Moduls -> Stufe 3
MfG Juri
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.