NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[Gelöst] [1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler (nach Import der falschen Datei)

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
SchlaubySchlu
Reactions:
Beiträge: 214
Registriert: Mo Aug 13, 2018 9:32 pm
Wohnort: Allgäu
Hat sich bedankt: 107 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal

[1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler (nach Import der falschen Datei)

#1

Beitrag von SchlaubySchlu »

Hallo Gemeinde,

mir ist heute beim "herumspielen" mit dem TWS KNX-Busmonitor (mit welchem ich immer noch auf Kriegsfuß stehe, wird aber wahrscheinlich an mir liegen ;-) ) aufgefallen das er bei bestimmen Temperaturen die Einheit "F" und nicht "°C" darstellt. Nach anzeige der DPT war zu sehen das machen Temperatur-Werten der falsche Datentyp zugewiesen ist.
Darauf hin dachte ich mir, evtl. ist das Projekt-File im TWS nicht mehr aktuell, also machst ein Update.
Beim Update der Projekt-Datei ist dann folgende Fehlermeldung für einige Temperatur-Werte erschienen, die ich mir nicht erklären kann denn in der ETS sind alle Temperatur-Werte mit dem DPT9.001 °C belegt.

Fehlermeldung
TWS_Import_Fehler.JPG
GA-Einstellung
Eigenschaften_GA_9_5_1.JPG
TWS-Objekt-Einstellung
Eigenschaften_TWS_Objekt_912.JPG
TWS KNX Busmonitor (Einheit "F")
Anzeige_KNX_Bussmonitor.JPG
Hat einer ne Idee wo mein Fehler liegt?

Gruß
Ralf
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mai 05, 2020 9:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2600 #196, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung, BM 729

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3604
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1266 Mal
Danksagung erhalten: 1672 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Schau Dir mal nicht die Eigenschaften der GA sondern die Eigenschaften des TWS-Objektes 912 in der ETS an.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Ersteller
SchlaubySchlu
Reactions:
Beiträge: 214
Registriert: Mo Aug 13, 2018 9:32 pm
Wohnort: Allgäu
Hat sich bedankt: 107 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal

#3

Beitrag von SchlaubySchlu »

Hallo Göran,

meinst du das?
TWS_Objekt_Einstellung.JPG
oder
TWS_Objekt_Einstellung_2.JPG
steht aber alles auf "°C"
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Timberwolf Server 2600 #196, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung, BM 729

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3604
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1266 Mal
Danksagung erhalten: 1672 Mal

#4

Beitrag von gbglace »

OK das soweit sauber eingestellt.
Dann ist die Temperatur im ganzen Projekt nur einseitig am TWS verbunden?

Wie schaut es aus im TWS unter:
a) KNX >> Objekt Editor 912
b) KNX >> GA Editor 9/5/1
c) Objectverwaltung >> KNX-TP >> (K-)912
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9750
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4868 Mal
Danksagung erhalten: 7766 Mal
Kontaktdaten:

#5

Beitrag von StefanW »

Hallo Ralf,

die ETS läst es zu, dass man die DPT-Einstellunen zigmal verschieden haben kann. Darauf weißt dann auch dei Fehlermeldung hin, die Du vom TWS bekommen hast,

- Für das Objekt selbst gibt es ZWEI Einstellungen (einmal in der Freischaltung und unter Eigenschaften kann man es nochmal (leider auch anders) einstellen

- Bei den verknüften GAs kann man das nochmal unterschiedlich einstellen.

Der TWS kann es leider nicht verhindern, dass in der ETS unterschiedlich eingestellt wird, aber wir können es anzeigen.

Bitte im Objekt-Editor ansehen, dort gibt es eine sehr umfangreiche Diagnose per Mouse-Over am entsprechenden Objekt.

Viel Erfolg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
SchlaubySchlu
Reactions:
Beiträge: 214
Registriert: Mo Aug 13, 2018 9:32 pm
Wohnort: Allgäu
Hat sich bedankt: 107 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal

#6

Beitrag von SchlaubySchlu »

Hallo Stefan,

danke für deinen Hinweis.
Die Diagnose per Mouse-Over an den entsprechenden Objekten sagt genau das.

Den Fehler habe ich auch gefunden, es war nicht eine falsche Defintion der Datentypen der GA's, vielmehr ein Bedienerfehler.
Dafür erst einmal entschuldigung von mir und danke für die Hilfe!

Dieses Verhalten scheint entstanden zu sein, da ich nicht die Projekt-Datei importiert habe (xxx.knxproj) sondern, warum auch immer die xxx.etsapp - Datei. Diese wurde komischer weise auch eingelesen und es sah gut aus da alle KNX Opbjekte da waren.

Noch mal Danke!

Gruß
Ralf
Timberwolf Server 2600 #196, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung, BM 729