UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

[Gelöst] Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Piranha
Reactions:
Beiträge: 47
Registriert: Sa Jan 04, 2020 10:23 pm
Danksagung erhalten: 5 Mal

Probleme mit KNX Interface und MDT Data Secure Komponenten

#1

Beitrag von Piranha »

Hallo Zusammen,

hat schon jemand probiert die neuen MDT Komponenten mit Data Secure über den Timberwolf zu programmieren?
Das Vergeben der PA funktioniert noch, jedoch das Aufspielen der Applikation leider nicht. Läuft in einen Time Out. Vermute das es am Long Frame Support liegt, oder? Habe es mit drei unterschiedlichen Linienkopplern von MDT probiert. Die Applikation ohne Data Secure lässt sich problemlos aufspielen.

Grüße

Alex
TWS 975 ID:433, VPN offen, Reboot auf nachfrage

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2308
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 884 Mal
Danksagung erhalten: 677 Mal

#2

Beitrag von blaubaerli »

Hi Alex,

zu dem Thema gab es hier viewtopic.php?f=69&t=1285&p=13052&hilit=secure#p13052 von Stefan schon mal einen Hinweis.

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#3

Beitrag von gbglace »

Das Programmieren eines Securegerätes als solches sollte schon gehen.
Im laufenden Betrieb ist es aber unsinnig sich Secure TP-LK einzubauen dann aber sowas wie den TWS, der ja gern mit allen GA verbunden wird, als nicht Secure-Gerät mitten auf m Busverkehr stecken zu haben. Der Secure-Traffic entsteht erst wenn eine GA ausschließlich mit Securegeräten verbunden ist.

Sofern man also nicht die komplette Aktorik und Sensorik mit Secure verbaut hat, ist der Mehrwert noch sehr begrenzt.
Für die Aussenwirkung das der KNX so unsicher ist ist die Verfügbarkeit gut aber mehr als Nebligen Werbetrommel ist es nicht. Im EFH-Bereich sehe ich den IP-Bereich als den Schwachpunkt und somit wäre im Schritt eins die Schnittstelle IP zu KNX-TP wichtig abzusichern. Den bösen Laptopeinbrecher an der grünen Leitung der Aussenlinie kann man auch mit passend parametrieren LK und gern noch dem MDT-SAFE aussperren.

KNX-RF ist ein anderes Thema, da geht aber wohl auch die Securefunktionalität auf der RF-Teilstrecke zu nutzen.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Ersteller
Piranha
Reactions:
Beiträge: 47
Registriert: Sa Jan 04, 2020 10:23 pm
Danksagung erhalten: 5 Mal

#4

Beitrag von Piranha »

Hallo Göran,

ich stimme dir bei dem Mehrwert von Data Secure zu. Aufspielen lässt sich z.B. die Applikation Version 4.1 mit und ohne aktivierten Data Secure mit TW leider nicht.

Lediglich die Version 3.1 komplett ohne Data Secure funktioniert. Es scheint also dann doch ein Problem vorzuliegen.

Vermute das wird bei allen weiteren Komponenten mit Unterstützung von Data Secure zukünftig ein Problem sein.

Schöne Grüße

Alex
TWS 975 ID:433, VPN offen, Reboot auf nachfrage

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#5

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Alex!

Hast du das Reduzieren der Busgeschwindigkeit in der ETS (unter Projekteigenschaften) probiert?
Das hat bei anderen Programmierproblemen geholfen.

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
Piranha
Reactions:
Beiträge: 47
Registriert: Sa Jan 04, 2020 10:23 pm
Danksagung erhalten: 5 Mal

#6

Beitrag von Piranha »

Ja, hatte ich ausprobiert. Dann funktioniert nicht mal das Setzen der PA noch das Aufspielen der App
TWS 975 ID:433, VPN offen, Reboot auf nachfrage

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#7

Beitrag von StefanW »

Hallo Alex,

kannst Du mit der ETS mal bitte den Busverkehr aufzeichnen, also dort wo es funktioniert und dort wo es nicht funktioniert. Und beide Mitschnitte hier zur Analyse hochladen.

==> Bitte genaue Angaben zu dem Produkt, weil es sagt mir erstmal nichts

==> Wenn es da ein Problem gibt, dann wollen wir das schon finden!

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

MiniMaxV2
Reactions:
Beiträge: 274
Registriert: Sa Jan 12, 2019 8:41 pm
Wohnort: Bremen
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal

#8

Beitrag von MiniMaxV2 »

Moin @StefanW,
ich hole mal den Thread hoch, da ich exakt das selbe Problem hab (und fast an mir und meinen Kenntnissen gezweifelt hab). :angry-banghead: Ok also von vorne.
Folgender Aufbau: Hauptlinie 1.0.0, UG-Linie 1.2, EG-Linie 1.3 / 2x MDT-LK SCN-LK001.03 (1.2.0 und 1.3.0) / TW in Hauptlinie (1.0.225-250) / MDT IP-Interface in 1.2 (1.2.2).
Die beiden Linienkoppler sind mit Secure geladen (ja ich weiß, dass es nicht unbedingt sinn macht, aber es bringt auch keinen Nachteil).
Also nun folgende Situationen:
  1. Programmieren (App und Adresse) von einem Gerät in 1.3 via TWS (1.0.227) => geht
  2. Programmieren (App und Adresse) von einem Gerät in 1.3 via MDT-IP (1.2.2) => geht
  3. Programmieren der Adresse von 1.3.0 via TWS (1.0.227) => geht
  4. Programmieren der APP von 1.3.0 via TWS (1.0.227) => Timeout :confusion-scratchheadyellow:
  5. nun zum Testen, nachdem ich das hier gefunden hab => Programmieren der App von 1.3.0 via MDT-IP (1.2.2) (also über einen anderen LK hinweg) => geht :think:
So ich hab nun einmal einen Screenshot der Vorgänge 4 und 5 in der ETS gemacht.

Bild

Ebenso anbei die beiden zugehörigen Busaufzeichnungen jeweils via TWS.

Das ganze Verhalten bestätigt das hier geschilderte Problem: Secure Komponenten (bzw. hier grade Secure LK) lassen sich nicht via TWS programmieren.
Vielleicht helfen euch die Logs weiter :)

Nachtrag: Alles mit dem aktuellen Wolf Dev Stand (heute 08.03.2020)
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von MiniMaxV2 am So Mär 08, 2020 7:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
LG
Hans Martin
timberwolf413 (950Q) - VPN offen - reboot erlaubt / timberwolf610 (950Q) - VPN offen - reboot erlaubt

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#9

Beitrag von Robert_Mini »

Hast du irgendwelche Container im Einsatz zb OpenHAB?

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

MiniMaxV2
Reactions:
Beiträge: 274
Registriert: Sa Jan 12, 2019 8:41 pm
Wohnort: Bremen
Hat sich bedankt: 342 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal

#10

Beitrag von MiniMaxV2 »

Nope Robert. Einzig die CV läuft.
LG
Hans Martin
timberwolf413 (950Q) - VPN offen - reboot erlaubt / timberwolf610 (950Q) - VPN offen - reboot erlaubt