NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Gelöst] [1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 15
- Registriert: So Jan 27, 2019 12:57 pm
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
[1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
Hallo Stefan & Team,
ich muss mich mal mit einem komischen Problem an Euch wenden.
Ich habe meinem Timberwolf eine neue GA bekanntgegeben: 4/1/11:
- KNX-Stack konfiguriert
- Projektdatei hochgeladen
- KNX-Objektverwaltung gecheckt - OK
- Über die ETS und das Gerät (Binäreingang) ein paar Telegramme auf den Bus gesendet.
- Objektverwaltung gecheckt - Nicht OK. Offenbar "empfängt" der Timberwolf den Wert nicht.
Über die ETS habe ich testweise einen Wert auf die GA geschrieben und ausgelesen.
Die Objektverwaltung im TW sagt stets "No info - Data never sent" . Komischerweise antwortet der TW auf dem KNX Bus aber auf das GA-Lesen Kommando der ETS mit dem korrekten Wert. (?!?)
Seltsamerweise habe ich zur gleichen Zeit eine andere GA (3/4/1 , K-75) mit gleichem Muster hinzugefügt, die ohne Probleme funktioniert.
Mir ist es absolut unbegreiflich, warum der TW die eine Adresse liest, die andere nicht.
Neustart TW, Neustart der Services hat alles nichts gebracht - habt ihr da einen Tip für mich, wonach ich hier suchen müsste ?
schon mal herzlichen Dank!
ich muss mich mal mit einem komischen Problem an Euch wenden.
Ich habe meinem Timberwolf eine neue GA bekanntgegeben: 4/1/11:
- KNX-Stack konfiguriert
- Projektdatei hochgeladen
- KNX-Objektverwaltung gecheckt - OK
- Über die ETS und das Gerät (Binäreingang) ein paar Telegramme auf den Bus gesendet.
- Objektverwaltung gecheckt - Nicht OK. Offenbar "empfängt" der Timberwolf den Wert nicht.
Über die ETS habe ich testweise einen Wert auf die GA geschrieben und ausgelesen.
Die Objektverwaltung im TW sagt stets "No info - Data never sent" . Komischerweise antwortet der TW auf dem KNX Bus aber auf das GA-Lesen Kommando der ETS mit dem korrekten Wert. (?!?)
Seltsamerweise habe ich zur gleichen Zeit eine andere GA (3/4/1 , K-75) mit gleichem Muster hinzugefügt, die ohne Probleme funktioniert.
Mir ist es absolut unbegreiflich, warum der TW die eine Adresse liest, die andere nicht.
Neustart TW, Neustart der Services hat alles nichts gebracht - habt ihr da einen Tip für mich, wonach ich hier suchen müsste ?
schon mal herzlichen Dank!
Zuletzt geändert von thomasAusG am So Jan 05, 2020 6:06 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße,
Thomas
+++TWS 2600L ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt+++
Thomas
+++TWS 2600L ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt+++
-
- Reactions:
- Beiträge: 2322
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 897 Mal
- Danksagung erhalten: 700 Mal
Hi Thomas,
sieht echt komisch aus, aber der fehlende Versionshinweis im Betreff des Threads leider auch...
Beste Grüße
Jens
PS: Sorry.
sieht echt komisch aus, aber der fehlende Versionshinweis im Betreff des Threads leider auch...
Beste Grüße
Jens
PS: Sorry.
-
- Reactions:
- Beiträge: 3612
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1269 Mal
- Danksagung erhalten: 1674 Mal
Was sagt der TWs interne Busmonitor zu der GA?
Was macht die Logik mit dem KO74? Gibt es da Reaktionen?
"Data never sent" ist jetzt für mich erstmal uninteressant, weil der TWS hat ja auch noch nie was auf die GA gesendet.
Was macht die Logik mit dem KO74? Gibt es da Reaktionen?
"Data never sent" ist jetzt für mich erstmal uninteressant, weil der TWS hat ja auch noch nie was auf die GA gesendet.
Grüße
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
-
- Reactions:
- Beiträge: 2322
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 897 Mal
- Danksagung erhalten: 700 Mal
Re: [1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
Hi Göran,
bist du dir sicher, das "Data never sent" sich ausdrücklich nur darauf bezieht, ob die vom TWS selbst "besendet" wurde... Ich befürchte nicht.
Gruß
Jens
bist du dir sicher, das "Data never sent" sich ausdrücklich nur darauf bezieht, ob die vom TWS selbst "besendet" wurde... Ich befürchte nicht.
Gruß
Jens
-
- Reactions:
- Beiträge: 15
- Registriert: So Jan 27, 2019 12:57 pm
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: [1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
Hallo ihr 2,
zu den Fragen von Göran:
Im LE kommt kein Wert an.
Im internen Busmonitor sehe ich ähnliches wie in der ETS:
Anfrage über ETS (1.1.255) 1.1.10 und TW antworten , aber in der Objektverwaltung des TW steht unverändert "DAta never sent"
zu den Fragen von Göran:
Im LE kommt kein Wert an.
Im internen Busmonitor sehe ich ähnliches wie in der ETS:
Anfrage über ETS (1.1.255) 1.1.10 und TW antworten , aber in der Objektverwaltung des TW steht unverändert "DAta never sent"
Viele Grüße,
Thomas
+++TWS 2600L ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt+++
Thomas
+++TWS 2600L ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt+++
-
- Reactions:
- Beiträge: 2322
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 897 Mal
- Danksagung erhalten: 700 Mal
Re: [1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
Hi Thomas,
du hast also den Werte über die ETS definitiv geschrieben und in dem o.g. Zeitfenster ist dann kein Write auf der GA zu sehen?
Setzte doch mal bitte einen gezielten Filter auf genau die GA.
Gruß
Jens
du hast also den Werte über die ETS definitiv geschrieben und in dem o.g. Zeitfenster ist dann kein Write auf der GA zu sehen?
Setzte doch mal bitte einen gezielten Filter auf genau die GA.
Gruß
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Jan 05, 2020 6:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Reactions:
- Beiträge: 15
- Registriert: So Jan 27, 2019 12:57 pm
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: [1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
Hi Jens,
so ist es - es ist wie verhext
Habe beide Adressen (3/4/1 und 4/1/11) in einem Rutsch in den KNX Stack programmiert und in der ETS bekanntgegeben.
3/4/1 arbeitet wie erwartet (Objektverwaltung und LE zeigen alles sauber an)
4/1/11 meldet der TW am Bus, aber Objektverwaltung und LE erhalten keinen Wert-Update vom Bus.
Habe es gerade nochmal nachgestellt mit dem von Dir gewünschten Filter:
NOK (4/1/11)
ETS
TW-KNX-Monitor
TW-Objektverwaltung
Kein Update auf Wert & Zeitstempel
OK (3/4/1)
ETS
TW-KNX-Monitor
TW-Objektverwaltung
Hier wird schön der letzte Wert und der Zeitstempel angezeigt
so ist es - es ist wie verhext
Habe beide Adressen (3/4/1 und 4/1/11) in einem Rutsch in den KNX Stack programmiert und in der ETS bekanntgegeben.
3/4/1 arbeitet wie erwartet (Objektverwaltung und LE zeigen alles sauber an)
4/1/11 meldet der TW am Bus, aber Objektverwaltung und LE erhalten keinen Wert-Update vom Bus.
Habe es gerade nochmal nachgestellt mit dem von Dir gewünschten Filter:
NOK (4/1/11)
ETS
TW-KNX-Monitor
TW-Objektverwaltung
Kein Update auf Wert & Zeitstempel
OK (3/4/1)
ETS
TW-KNX-Monitor
TW-Objektverwaltung
Hier wird schön der letzte Wert und der Zeitstempel angezeigt
Zuletzt geändert von thomasAusG am So Jan 05, 2020 6:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Thomas
+++TWS 2600L ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt+++
Thomas
+++TWS 2600L ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt+++
-
- Reactions:
- Beiträge: 2322
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 897 Mal
- Danksagung erhalten: 700 Mal
Re: [1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
Hi Thomas,
damit sind wir aber schon mal einen Schritt weiter... Der TWS-Busmonitor sieht das von dir über die ETS initiierte Schreibsignal auf die 4/1/11 schon mal. Das war im ersten Post so noch nicht zu sehen.....
Dann ist ja wahrscheinlich die Antwort vom TWS für die 4/1/11 faktisch allerdings falsch. Hier wird nicht der Ursprung der Information liegen, sondern bei der PA 1.1.10. Damit solltest du auch noch das L-Flag auf dem K-74 entfernen. Aber das sind alles Nebenkriegsschauplätze....
Ich schau noch mal weiter...
Gruß
Jens
damit sind wir aber schon mal einen Schritt weiter... Der TWS-Busmonitor sieht das von dir über die ETS initiierte Schreibsignal auf die 4/1/11 schon mal. Das war im ersten Post so noch nicht zu sehen.....
Dann ist ja wahrscheinlich die Antwort vom TWS für die 4/1/11 faktisch allerdings falsch. Hier wird nicht der Ursprung der Information liegen, sondern bei der PA 1.1.10. Damit solltest du auch noch das L-Flag auf dem K-74 entfernen. Aber das sind alles Nebenkriegsschauplätze....
Ich schau noch mal weiter...
Gruß
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Jan 05, 2020 7:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Reactions:
- Beiträge: 2322
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 897 Mal
- Danksagung erhalten: 700 Mal
Re: [1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
Hi Thomas,
sende doch bitte mal einen Screenshot mit allen Assoziationen der GA "4/1/11" aus der ETS.
In der Objektverwaltung des TWS sehe ich für das K-74 nur einen Ausgang, aber keinen Eingang.
Da scheint noch was faul.
Gruß
Jens
sende doch bitte mal einen Screenshot mit allen Assoziationen der GA "4/1/11" aus der ETS.
In der Objektverwaltung des TWS sehe ich für das K-74 nur einen Ausgang, aber keinen Eingang.
Da scheint noch was faul.
Gruß
Jens
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9771
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4878 Mal
- Danksagung erhalten: 7805 Mal
- Kontaktdaten:
Re: [1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
Das ist ok, wenn es kein anderes Objekt gibt, das auf dieses Objekt schreibt.blaubaerli hat geschrieben: ↑So Jan 05, 2020 7:32 pmIn der Objektverwaltung des TWS sehe ich für das K-74 nur einen Ausgang, aber keinen Eingang.
Womöglich sollten wir hier die Darstellung verbessern. Auch das "Date never sent" ist zwar richtig, aber noch richtiger wäre hier "Data never received" und dann auch auf Deutsch. Bei diesen Kleinigkeiten müssen wir uns noch anstrengen.
Warum der Dispatcher nichts empfängt vom KNX-Daemon ist mir aber ein Rätsel (d.h. ich lese schon mit, aber hatte noch keine bessere Idee wo man ansetzen könnte).
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.