- Logikmodul
- Komponente, die den Init sendet
- Aktoren und so parametriert, dass sie beim Start nicht einfach alles aus machen. Aber auch hier überlegen, was ggf. ausgeschaltet werden sollte, mitunterschon beim Verlust des KNX (Stichwort "Fail to Safe")
- Rest
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Gelöst] [V1.5 RC7.1] Defaultwerte für Flags der TWS ETS-Applikation
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 2184
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Was als weitere Dimension dann noch dazukommt, ist die Anlaufverzögerungen der Teilnehmer so einzustellen, dass das zusammenpasst. Also wer muss als erstes online sein, was kann danach kommen. Auch hier spielen die Flags mit rein. Guter Start ist erstmal (kann aber variieren):
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 2184
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Noch ein Nachtrag: Ich bevorzuge es, wenn ein KO per Einstellung einen Defaultwert gesetzt bekommen kann. Diesem verpasse ich dann das L-Flag. Oder wenn das nicht geht versuche ich es so hinzubekommen, dass keine Aktion ausgelöst wird, bis ein gültiges zyklisches Telegramm empfangen wurde.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 309
- Registriert: Do Sep 13, 2018 10:54 pm
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Was ich in diesem Zusammenhang auch blöd finde... Flags von einem KO entfernt. Dann den DPT geändert (ein paar waren falsch). Plötzlich sind wieder alle Flags gesetzt auf diesem KO.
TWS 950Q 435 verkauft, umgestiegen auf Home Assistant