UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

[Gelöst] Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server

Alles über die Zeitsynchronisierung mit dem Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

Zeitsynchronisierung Glastaster BE-GT2TW.01 über Timberwolf Server

#1

Beitrag von Sensej »

Hallo zusammen,
Ich habe bei mir die MDT-Glastaster verbaut.
Nun würde ich gerne die aktuelle Uhrzeit, die auf dem Taster angezeigt wird, über den Timberwolf-Server synchronisieren.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
Würde mich über eine Anleitung sehr freuen :)
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Jan 02, 2020 5:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Die Glastaster haben meiner Kenntnis nach keinen eignen Quartz inne, insofern wo kommt denn derzeit die Uhrzeit für den Taster her?
Was ist denn Dein Ziel, das die Zeit vom TWS auf dem Taster angezeigt wird oder soll der TWS mit der Zeit vom Taster arbeiten?
Was soll denn zukünftig der Zeitmaster in Deiner Installation sein?
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Sep 03, 2018 7:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Benutzeravatar

bodo
Reactions:
Beiträge: 283
Registriert: So Aug 12, 2018 7:01 am
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal

#3

Beitrag von bodo »

Hoi

Ist es nicht so, dass der Timberwolf seine Zeit auf eine GA sendet und die dann jedes Gerät empfangen kann, wenn es entsprechend parametriert ist?
Und der Timberwolf empfängt seine Zeit aus dem Internet?
Eventuell ist ja in der Installation eine Wetterstation vorhanden, die die Satellitenzeit auf eine GA weitergibt?
Die könnte der Timberwolf doch auch empfangen?
Grüsse Bodo

TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#4

Beitrag von gbglace »

Ja beides ist möglich, den TWS als Master mit Internet-Zeit als auch Slave aus einem KNX Gerät. Ist eben die Frage wie rum [mention]Sensej[/mention] es sich wünscht. Am GT2 hingegen wird sich nichts ändern, der empfängt einfach die Zeit auf einer GA und zeigt sie an also so wie bisher.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

jockele
Reactions:
Beiträge: 187
Registriert: Mo Aug 13, 2018 8:40 pm
Wohnort: Steisslingen
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal

#5

Beitrag von jockele »

aber wo im TW stell ich die Verknüpfung zur GA her falls ich den TW als Master haben möchte, ich bin glaub schon TW-blind :shock:
Timberwolf Server 2500, ID:142 + PBM
VPN offen, Reboot nach Absprache

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#6

Beitrag von Robert_Mini »

Nur in der Applikation in der ETS.
Zeitsync. aktivieren und GA verknüpfen + Intervall festlegen.
Das Menü am TW ist alt und verschwindet in der nächsten Version.
Schau mal in die Knowledge Base: app.php/kb/index
unter 1.4, da stehen ein paar Dinge dazu.

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

fechter65
Reactions:
Beiträge: 207
Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:44 am
Hat sich bedankt: 195 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal

#7

Beitrag von fechter65 »

In der ETS, in den Kommunikationsobjekten ab 8002?

Update:
Robert war schneller
Zuletzt geändert von fechter65 am Di Sep 04, 2018 7:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
TW2600 / TW-ID: 87/ VPN offen, booten jederzeit erlaubt
TW2600 / TW-ID: 173/ VPN offen, booten nach Rücksprache

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#8

Beitrag von Sensej »

Guten Morgen zusammen,
die Funktion ZEIT ist beim dem Taster reine Anzeige-Funktion mit Hochzählen.
Das heißt, wenn ich bei dem Taster z.B. um 17:00 kurz Strom unterbreche, dann wird die Zeit bei dem auf 00:00 resetet und danach wieder hochgezählt.
So habe ich unterschiedliche Zeiten im ganzen Haus. Mit einem Trick(KNX-Spannung kurz um 24:00 Uhr unterbrechen) kann man das temporär lösen :lol:
Ich will, dass die Taster immer die aktuellste Uhrzeit vom TWS empfangen -> TWS sendet an GA X -> Taster empfängt von der GA
Die Zeit empfängt der TWS aus dem Internet, habe noch keine Wetterstation. :)
Werde gleich den Punkt 1.4 anschauen.

Danke an alle für die Infos

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
Benutzeravatar

tws88_user
Reactions:
Beiträge: 428
Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
Wohnort: Raum Magdeburg
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#9

Beitrag von tws88_user »

Sensej hat geschrieben: Di Sep 04, 2018 10:00 am die Funktion ZEIT ist beim dem Taster reine Anzeige-Funktion mit Hochzählen.
Das heißt, wenn ich bei dem Taster z.B. um 17:00 kurz Strom unterbreche, dann wird die Zeit bei dem auf 00:00 resetet und danach wieder hochgezählt.
Bist du sicher, dass du da das richtige KO eingestellt hast? Habe die Taster auch und habe die Uhrzeit normal angezeigt (also auch nach Stromunterbrechung bekommt der die Zeit über Zeitmaster - bei mir glaube ich Wetterstation)

Habe mir die Applikation aber nicht noch mal genau angesehen in letzter Zeit.
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#10

Beitrag von Robert_Mini »

Die meisten KNX Geräte funktionieren so, d.h. kein eingebauter Quartz als Zeitgeber sondern irgend ein ungenauer Zähler, der pro Tag durchaus >1 Min falsch liegen kann. Deshalb muss man die Zeit auch stündlich oder täglich (zb ab 4:00 wie am TWS vorgesehen) auf den Bus schicken.
Das kann eine Wetterstation (über GPS oder DCF77 sein) oder der TWS über NTP-Synchronisierung.

Ob die Zeit gebuffert wird oder nach Spannung aus bei 0:00 startet, hängt vom genauen Produkt / Version ab.

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Antworten