beste Anschlussvariante der BlitzArt in meinem Fall?
Verfasst: Do Jan 13, 2022 5:15 pm
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meine BlitzArt (KNX, RS485 im Hauptverteiler zu montieren) und habe mir die Frage gestellt, was sinniger ist bzgl. dem Weg für den PE-Anschluss und die beste Anschlussvariante in meinem Fallbeispiel wäre.
Die HPA/HES ist 40cm rechts unten von der HVT montiert.
Nun könnte ich die vier Module unten rechts KNX-Innenlinie EG, KNX-Außenlinie, Hilfsenergie-Außenlinie, RS485-Außenlinie) auf direktem Weg mittels H07V-K 2,5mm² auf die Pot-Schiene anschließen.
Gleiches gilt auch evtl. für das Modul oben rechts (KNX-Innenlinie OG), direkt oben raus und an der Gitterrinne seitlich nach unten auf die Pot-Schiene.
ODER
Auf eine PE-Klemme mittels 2,5mm€ kürzester Weg auf eine isolierte geerdete Hutschiene (SK-ll Schrank) und den Leitungsweg der 16mm² nutzen.
Den PE für das KNX Netzteil habe ich z.B. von der zweiten Hutschiene oben, welche dann über die Dritte auf das linke Feld gleiche Höhe mittels H07V-K 16mm€ verbunden ist.
Der PE-Block ist dann wiederum auf die Hauptverteilerklemme über dem Zähler und anschließend auf die PE-Schiene im Vorzählerbereich verbunden.
Von Letzterem führt ein NYM-J 1x16 mehrdrähtig auf die HPA/HES.
Danke schon einmal für Eure Tipps im Voraus und Erfahrungen.
Mfg
Muhkuh
ich bin gerade dabei meine BlitzArt (KNX, RS485 im Hauptverteiler zu montieren) und habe mir die Frage gestellt, was sinniger ist bzgl. dem Weg für den PE-Anschluss und die beste Anschlussvariante in meinem Fallbeispiel wäre.
Die HPA/HES ist 40cm rechts unten von der HVT montiert.
Nun könnte ich die vier Module unten rechts KNX-Innenlinie EG, KNX-Außenlinie, Hilfsenergie-Außenlinie, RS485-Außenlinie) auf direktem Weg mittels H07V-K 2,5mm² auf die Pot-Schiene anschließen.
Gleiches gilt auch evtl. für das Modul oben rechts (KNX-Innenlinie OG), direkt oben raus und an der Gitterrinne seitlich nach unten auf die Pot-Schiene.
ODER
Auf eine PE-Klemme mittels 2,5mm€ kürzester Weg auf eine isolierte geerdete Hutschiene (SK-ll Schrank) und den Leitungsweg der 16mm² nutzen.
Den PE für das KNX Netzteil habe ich z.B. von der zweiten Hutschiene oben, welche dann über die Dritte auf das linke Feld gleiche Höhe mittels H07V-K 16mm€ verbunden ist.
Der PE-Block ist dann wiederum auf die Hauptverteilerklemme über dem Zähler und anschließend auf die PE-Schiene im Vorzählerbereich verbunden.
Von Letzterem führt ein NYM-J 1x16 mehrdrähtig auf die HPA/HES.
Danke schon einmal für Eure Tipps im Voraus und Erfahrungen.
Mfg
Muhkuh