UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

[Frage] Inbetriebnahme "KNX TP-UART 8T USB Stick" am Timberwolf 2600

Informationen über die externen Schnittstellen (Hardware) von WireGate wie KNX / DMX und 1-Wire sowie sonstiges Zubehör
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2308
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 884 Mal
Danksagung erhalten: 677 Mal

Inbetriebnahme "KNX TP-UART 8T USB Stick" am Timberwolf 2600

#1

Beitrag von blaubaerli »

Hallo liebes ElabNET-Team,

ich habe heute mit einem weinenden und einem lachenden Auge meinen WireGate Server ausser Betrieb genommen.

Das gute Stück hat nun wirklich lange und problemlos seinen Dienst verrichtet. Nun ist selbst die letzte Sonderlocke migriert und ich konnte es dann wohl letztmalig herunterfahren.

Besten Dank für das gute Stück!

Nun wurde ja der dort bisher genutzte "KNX TP-UART 8T USB Stick" frei. Ich hatte nun gedacht, dass ich den so einfach an den Wolf stöpseln kann und dann dort elegant für das "Loggen" nutzen kann. Also nach Studium im Bord hier "Büroklammer" zur Hand und bei gedrücktem Knopf eingesteckt. "Tüdelü" und die Schnittstelle wird in der Oberfläche sichtbar. Aber programmieren lässt sie sich nicht.... :confusion-scratchheadyellow:

Ist der hier beschriebene Zustand noch aktuell? Bedarf es hier eines manuellen Eingriffs von euch, oder müsste das mittlerweile klappen?

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Ich hätte eine zusätzliche Schnittstelle nicht mit mehreren Tunneln versehen, braucht man ja nicht wirklich neben den 25 im TWS selbst. Für das intensive Loggen werde ich meine 1TE 1 Tunnel Schnittstelle (hatte temporär einen TWS2400) nicht im Applikation Mode nutzen sondern im reinen Busmonitormode betreiben, um dann wirklich auch alle "Sub"-Telegramme sehen zu können.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Ersteller
blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2308
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 884 Mal
Danksagung erhalten: 677 Mal

#3

Beitrag von blaubaerli »

Hi Göran,

ich hatte zunächst den Adapter ohne „Büroklammer“ eingesteckt. Damit wurde er aber nicht erkannt bzw. nicht auf der Oberfläche dargestellt.

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung

eib-eg
Reactions:
Beiträge: 442
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1457 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal

#4

Beitrag von eib-eg »

Hallo Jens @blaubaerli

Dein link Beitrag 52 und 53 bitte anschauen

Ich hoffe ich konnte dir damit helfen
Zuletzt geändert von eib-eg am Di Jan 26, 2021 10:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

Ersteller
blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2308
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 884 Mal
Danksagung erhalten: 677 Mal

#5

Beitrag von blaubaerli »

Hi Georg,

irgendwie habe ich das in der KB vorhin wohl überlesen. Sorry.
Danke für den Hinweis.

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7632 Mal
Kontaktdaten:

#6

Beitrag von StefanW »

Hallo,

dann bitte die Lösung auch hier reinschreiben, weil sonst muss sich jeder Leser nun durch die KB bzw. andere Threads suchen.

Nur EINE KNX Schnittstelle kann im Applikationsmodus sein und nur im Applikationsmodus kann man diese mit der ETS programmieren und als Tunneldevice nutzen.

Bedeutet:
  • GENAU EINE (1) KNX Schnittstelle kann für Objekte und Tunnel genutzt werden
  • WEITERE (x) KNX Schnittstellen am TWS können im lokalen Busmonitor-Mode für Logging benutzt werden


lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Antworten