UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

Kaufberatung: Feuchtigkeitssensor in Drainage

Informationen über die externen Schnittstellen (Hardware) von WireGate wie KNX / DMX und 1-Wire sowie sonstiges Zubehör
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
alexbeer
Reactions:
Beiträge: 394
Registriert: Mi Sep 12, 2018 1:11 am
Wohnort: NRW
Hat sich bedankt: 212 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal

Kaufberatung: Feuchtigkeitssensor in Drainage

#1

Beitrag von alexbeer »

Hallo,
wir haben leider derzeit ein Feuchtigkeitsproblem.
Gefühlt haben wir kein EFH mehr, sondern wohnen auf einem Hausboot.
Der Grundwasserspiegel ist aktuell 30cm unter Keller-Oberkante.

Leider hat unser Haus keine weiße Wanne, sondern einen 70 Jahre alten Keller, dessen Bodenplatte - vermutlich auf Grund von Materialmangel - nur knapp 10 cm dick ist. Bitumen etc war wohl damals nicht bekannt oder auch aus...
Hinzu kommt, dass die Bodenplatte an einigen Stellen gerissen ist.

Ca. 1 x pro Jahr simmert nun nach einer Phase von Starkregen Grundwasser durch die Bodenplatte. Mehrere Experten waren hier - bislang habe ich mehrere verschiedene Ansätze, die alle sehr kostspielig sind.

Aktuell besteht mein Provisorium darin, die Drainage die um den Keller verläuft regelmäßig auszusaugen. Dies nimmt deutlich den Wasserdruck auf die Bodenplatte. Vermutlich ist die Drainage im Abfluss verstopft oder nicht richtig angeschlossen, weil sie schnell voll Wasser steht.

Das Provisorium möchte ich nun automatisieren.
Idee ist, mit einer selbstansaugenden Pumpe, die Drainage leer zu saugen, sobald hier Wasser drin steht.
Mit einem "Feutchtigkeitssensor" würde ich
a) den Füllstand (leer / voll) auswerten wollen
b) die Pumpe aktivieren und ausschalten

Ist hierfür einer der Leckage-Sensoren geeignet?
Falls nein, wie würdet ihr den provisorischen Ansatz "Drainage leerpumpen, wenn voll Wasser" angehen?
Eine Empfehlung für eine entsprechende Pumpe nehme ich auch gerne an.

Danke für jegliche Tipps!
VG Alex
VG Alex
Timberwolf122 (TWS 2500) // Wartungs-VPN: offen // Reboot: jederzeit

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#2

Beitrag von Robert_Mini »

Feuchtigkeit bedeutet Wasser als Dampf in der Luft.
Du brauchst hier eher Füllstandsmessung oder Schwimmschalter.
So würd ich das auch angehen. Zb Steigrohr an der Drainage anschließen und bei einer gewissen Höhe Pumpe einschalten.

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#3

Beitrag von Sensej »

alexbeer hat geschrieben: Fr Mär 06, 2020 6:44 pm Hinzu kommt, dass die Bodenplatte an einigen Stellen gerissen ist.

Ca. 1 x pro Jahr simmert nun nach einer Phase von Starkregen Grundwasser durch die Bodenplatte. Mehrere Experten waren hier - bislang habe ich mehrere verschiedene Ansätze, die alle sehr kostspielig sind.
Danke für jegliche Tipps!
VG Alex
Hallo Alex,

Hier kann ich dir diese sehr gute Methode empfehlen.

INJEKTION MIT REAKTIONSHARZ
Anwendung von Injektionspackern – Einsatzgebiete
Bei trockenen und feuchten Bauteilen
Bei wasserführenden und druckwasserführenden Rissen
Zur Hohlraumverfüllung
Hochdruckinjektion und Niederdruckinjektion in Betonbauwerken

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

Ersteller
alexbeer
Reactions:
Beiträge: 394
Registriert: Mi Sep 12, 2018 1:11 am
Wohnort: NRW
Hat sich bedankt: 212 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal

#4

Beitrag von alexbeer »

Hi Juri,
Danke - da habe ich auch ein Angebot vorliegen.
Es wurden - auf Grund der dünnen Sohle - seeehr (>6000 St) viele Bohrungen geplant. Gesamtkosten ~20k€.
Da der Keller auf Grund der Raumhöhe (ca. 1,80) kein Wohnraum ist, schrecke ich vor dieser Investition zurück.

Das Problem besteht auch "erst", seitdem viel Oberfläche in der Nachbarschaft versiegelt wurde. Die Stadt ist aber nicht gewillt, den Mischwasserkanal von 1960 zu modernisieren, so dass mehr Oberflächen-Wasser abgeführt werden könnte...

Ähnliche Probleme haben mehrere Nachbarn, die vorher nie solche Probleme hatten.
VG Alex
Timberwolf122 (TWS 2500) // Wartungs-VPN: offen // Reboot: jederzeit

Ersteller
alexbeer
Reactions:
Beiträge: 394
Registriert: Mi Sep 12, 2018 1:11 am
Wohnort: NRW
Hat sich bedankt: 212 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal

#5

Beitrag von alexbeer »

Robert_Mini hat geschrieben: Fr Mär 06, 2020 6:49 pm Feuchtigkeit bedeutet Wasser als Dampf in der Luft.
Du brauchst hier eher Füllstandsmessung oder Schwimmschalter

Ein Revisionsschacht zur Drainage ist leider auch nicht vorhanden. Über die Lichtschächte komme ich mit flexiblen Schlauch in die Drainage.
Wasserdampf ist das nicht. Da steht bei Regen schnell viel Wasser drin. Daher hatte ich an kapazitive Messung gedacht. Ich weiß nur nicht, ob da der Leckagesensor für einsetzbar wäre.
VG Alex
Timberwolf122 (TWS 2500) // Wartungs-VPN: offen // Reboot: jederzeit

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#6

Beitrag von Robert_Mini »

Leckagesensor geht in die richtige Richtung.
Kannst du mal eine Skizze machen, wo du zum Drainagerohr kommst?

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#7

Beitrag von StefanW »

Womöglich kannst Du das auch mit unserem neuen Bodenfeuchtesensor messen, der in ca. zwei Monaten erhältlich sein wird.

Diesen müsste man eben recht tief vergraben, womöglich auch mehrere davon in verschiedenen Tiefen und Du würdest damit sehen, wie sich das Grundwasser hebt, weil sich die Kapillaren füllen. Womöglich auch ein Loch in den Beton und dort unter dem Erdreich nutzen.

In der Drainage selbst könnte man mit zwei der Edelstahlelektroden arbeiten an einem Multi-IO, ist die günstigere Variante.

lg

Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Mär 06, 2020 8:00 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

eib-eg
Reactions:
Beiträge: 442
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1457 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal

#8

Beitrag von eib-eg »

Hallo Alex
Es ist ein wenig schwierig immer das billigste zu nehmen aber den Plattfuß am Auto mit einem Pflaster von außen zu flicken hält halt nicht für ewig.
Ich stimme Juri hierbei komplett zu.
Leider bleiben in solchen Fällen halt nur die kleinen und billigen Lösungen erstmal.
Von dem her sind Bilder, Skizze oder Zeichnungen immer aufschlussreich wie es Robert geschrieben hat.
Wenn es möglich wäre, auch vom nötigen Kleingeld her, würde ich einen pump Schacht setzen.
Als Lösungsweg folgender Beitrag bitte durchlesen mit VA Rohr.
viewtopic.php?f=22&t=1393&p=14384#p14384

ich würde
A. das Rohr auf Maße (GND) setzen
B. Eine Elektrode für unterste Grenze als Ausschaltsignal für Pumpe 1
C. Eine für Grenze 2 als vor Warn Anzeige und ausschalten der 2ten Pumpe
D. Eine für grenze 3 als Einschaltsignal für Pumpe 1
E. Eine für grenze 4 als Signal für 2te Pumpe
F. Eine für Alarm

Abstände in einem angemessenen abstand das die pumpe nicht nur 5 sec läuft
Mit der Logic kannst dann auswerten wie schnell das Wasser steigt und vieles mehr.
Sollte die erste pumpe es nicht mehr schaffen, kann eine zweite dazu geschalten werden.
Mit dem 6ten Ein bzw. Ausgang vom 0160 6fach Multi i/o kannst dann bei Besichtigung des Schachtes eine LED blinken lassen die dir anzeigt vor wie viele Stunden (blinken zählen) die Pumpe das letzte Mal gelaufen ist
https://shop.wiregate.de/pendelelektroden.html
https://shop.wiregate.de/catalogsearch/ ... c2i&q=0160
1-Wire Multi IO mit 6 IOs (Bauform: B-Serie) - Baugruppe; Art-Nr: 0160
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#9

Beitrag von Sensej »

Hallo Alex,
6000 für die Bodenplatte ein bißchen zu viel :)
MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#10

Beitrag von Robert_Mini »

Je nach Zugänglichkeit könnte auch eine Druckmessung mit 0-0,5bar => 0-10V oder 4-20mA klappen. Im inneren eines Rohres/Schlauchs geführt (samt Kabel). So kann man stufenlos seine Schaltpunkte finden und auch Anstiegsgeschwindigkeit auswerten.

Lg
Robert