[DISKUSSION] Überspannungsschutz beim 950/960er

Planungen, Rollout, Termine, Aktionen, Leistungsmerkmale, Wünsche, Fragen, Anleitungen
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Elrom
Reactions:
Beiträge: 89
Registriert: Fr Aug 17, 2018 11:20 am
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal

Überspannungsschutz beim 950/960er

#1

Beitrag von Elrom »

Wie sichert ihr eure 950/960er gegen Überspannung? Mit dem BlitzART und dem (noch nicht verfügbaren?) BlitzART für die Hilfsspannung? Oder zusätzlich einem Typ3 Ableiter vor dem Netzteil (bei vorhandenem Typ1+Typ2 Schutz) ?
Zuletzt geändert von Elrom am Mo Feb 25, 2019 6:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q #266 / VPN an, Reboot ok

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Aktuell plane ich innerhalb der HV keine weitere ÜSS, da die nur 2,5m Leitung vom Zählerschrank mit dem Dehnventil entfernt ist. Die Busleitungen die den Schrank verlassen werden noch über einen passenden BlitzArt geführt. Und alle Leitungen die das Haus verlassen bekommen auch nochmal einen ÜSS, egal ob Bus oder 230V. Da bin ich mit Auswahl und Dimensionierung noch nicht fertig.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#3

Beitrag von StefanW »

Elrom hat geschrieben: Mo Feb 25, 2019 6:44 pmWie sichert ihr eure 950/960er gegen Überspannung?
Die anderen BlitzARTs werden in den nächsten Monaten erscheinen, vermutlich auch im Set für die TWS. Einfach ein wenig Geduld, wir müssen einfach noch durch die Zertifizierung und das kostet Zeit und Geld.

Elrom hat geschrieben: Mo Feb 25, 2019 6:44 pmMit dem BlitzART und dem (noch nicht verfügbaren?) BlitzART für die Hilfsspannung?
Der Blitzart für KNX und der für die KNX-Hilfsspannung ist der gleiche. Es werden die Klemmen auch in rt-sw und ge-ws mitgeliefert. Für die Versorgungsspannung zum TWS kannst Du diese durchaus verwenden.

Elrom hat geschrieben: Mo Feb 25, 2019 6:44 pmOder zusätzlich einem Typ3 Ableiter vor dem Netzteil (bei vorhandenem Typ1+Typ2 Schutz) ?
Das kann man machen, jedes Schutzelement mehr ist hilfreich. Den jedes senkt die Überspannung weiter runter. Nach einem Typ 1 + Typ 2 können durchaus noch 1500 V überbleiben (in das Datenblatt sehen, was die Schutzscpannung ist - und auch auf die Geschwindigkeit achten und auf die Entfernung jeweils von der PAS). Ein hoher "Schutzpegel" von 1500 V wird manche Geräte überfordern. Wenn also ein Typ 3 Ableiter auf deutlich weniger begrenzt, mag das sinnvoll sein.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

terseek
Reactions:
Beiträge: 265
Registriert: Mi Sep 05, 2018 1:09 pm
Hat sich bedankt: 492 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

#4

Beitrag von terseek »

StefanW hat geschrieben: Mo Feb 25, 2019 8:02 pm Der Blitzart für KNX und der für die KNX-Hilfsspannung ist der gleiche.
Ich warte auch schon sehnsüchtig auf die Blitzartmodule für die Hilfsspannung; die sollten ja auch eine "LED zur Funktionsprüfung des KNX Busses" beinhalten. Wurde dieser Plan aufgegeben?
TWS 2600 ID:186 + 3 PBM, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
TWS 3500L ID:895 + 1 PBM, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung

Sun1453
Reactions:
Beiträge: 1849
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 1541 Mal
Danksagung erhalten: 788 Mal

#5

Beitrag von Sun1453 »

StefanW hat geschrieben: Mo Feb 25, 2019 8:02 pm
Elrom hat geschrieben: Mo Feb 25, 2019 6:44 pmWie sichert ihr eure 950/960er gegen Überspannung?
Die anderen BlitzARTs werden in den nächsten Monaten erscheinen, vermutlich auch im Set für die TWS. Einfach ein wenig Geduld, wir müssen einfach noch durch die Zertifizierung und das kostet Zeit und Geld.
Also das wird dann meine nächste Bestellung werden. Ihr werdet dann bestimmt auch hier im Forum die Info Verteilen oder?
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#6

Beitrag von StefanW »

terseek hat geschrieben: Mo Feb 25, 2019 9:49 pmIch warte auch schon sehnsüchtig auf die Blitzartmodule für die Hilfsspannung; die sollten ja auch eine "LED zur Funktionsprüfung des KNX Busses" beinhalten. Wurde dieser Plan aufgegeben?
Nein, aber zurückgestellt. Hinsichtlich des Überspannungsschutzes tut es ja - da die gleiche Spannung - auch das KNX-Modul.

Theoretisch denkbar wäre natürlich die LED. Auch haben wir an einen Verteiler gedacht, an dem sich (wie bei einer SPinne im Netz) zig Busleitungen anschließen lassen, das - alleine durch den verfügbaren Platz - eine massive Verstärkung zulassen würde (und damit mehrere einzelne Module ersetzt) und womöglich auch Anzeigen hat (vielleicht sogar ein Relais) das die Busspannung und die Aktivität überwacht und anzeigt. Womöglich sogar mit einer LED-Balkenanzeige hinsichtlich der Telegrammrate / Sekunde. Da würde man auf einen Blick im Verteiler sehen, was Sache ist und über das Relais könnte man eine globale Störungsanzeige / Horn betätigen. Womöglich hätte das Modul auch eine Applikation und noch ein paar weitere - frei beschaltbare LEDs - drauf.

Besteht an sowas Interesse? Hab ich schon erwähnt, dass wir unser KNX Stack Know How nun auch nutzen werden, um KNX-Devices herausbringen?

Wünsche und Hinweise auf Marktlücken gerne an support at wiregate dot de (bitte solche Produkt Requests hier nicht öffentlich, weil ich will den Wettbewerb nicht auf Ideen bringen)

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#7

Beitrag von gbglace »

StefanW hat geschrieben: Di Feb 26, 2019 12:19 pm Auch haben wir an einen Verteiler gedacht
Aha also so eine Art KNX-Busleitungs-Patch-Panel für die Hutschiene mit Diagnose und ÜSS Funktion. Auch nicht schlecht.

Und da habe ich nun gerade erst Phönix Reihenklemmen gekauft, da die Wago Varianten für KNX nicht ganz so optimal sind. Aber das ist ja nichts was nicht auch wieder geändert werden kann.
Zuletzt geändert von gbglace am Di Feb 26, 2019 5:55 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Dragonos2000
Reactions:
Beiträge: 2181
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 481 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal

#8

Beitrag von Dragonos2000 »

Einen Verteiler mit ÜSS finde ich gut. Erweiterte aktive Funktionen, wie Telegrammrate oder Spannung bringen m.E. nicht soviel, da inzwischen viele Netzteile das auch können. Allenfalls für Hilfsspannung wäre das eine interessante Sache. Beschaltbare LEDs: Hab' das über die MDT Logikmodule, aber nie ernsthaft draufgeschaut.

Idee: Verteiler für KNX und Hilfsspannung mit Spannungsüberwachung.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit

Ersteller
Elrom
Reactions:
Beiträge: 89
Registriert: Fr Aug 17, 2018 11:20 am
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal

#9

Beitrag von Elrom »

StefanW hat geschrieben: Mo Feb 25, 2019 8:02 pm
Der Blitzart für KNX und der für die KNX-Hilfsspannung ist der gleiche. Es werden die Klemmen auch in rt-sw und ge-ws mitgeliefert. Für die Versorgungsspannung zum TWS kannst Du diese durchaus verwenden.
Wird es denn auch eine Version mit Schraubklemmen geben? Schließlich haben sowohl der TWS als auch das beigefügte Netzteil Schraubklemmen.
Wenn ich mir die Fotos so ansehe, hat auch fast jeder seinen TWS mit feindrähtiger Leitung angeschlossen.

VG
Erik
TWS 950Q #266 / VPN an, Reboot ok

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#10

Beitrag von StefanW »

Elrom hat geschrieben: Fr Mär 08, 2019 2:04 pmWird es denn auch eine Version mit Schraubklemmen geben? Schließlich haben sowohl der TWS als auch das beigefügte Netzteil Schraubklemmen. Wenn ich mir die Fotos so ansehe, hat auch fast jeder seinen TWS mit feindrähtiger Leitung angeschlossen.
Ja, ist im Hauptkatalog abgebildet:

Bild

Die liegen auch schon als Prototyp hier, müssen nur noch durch die Zertifizierung.