Ich hatte das vor grob 2 Monaten schon einmal. Ein Neustart des TWS hatte damals geholfen.
Jetzt tritt das Problem erneut auf - und ich möchte euch die Gelegenheit geben, sich auf das System zu schalten, um zu prüfen, was da ggf. los ist.
Was kann ich für weitere Angaben machen:
- der TWS wird "in Ruhe gelassen". Die "Spielphase" ist längst vorbei, er ist eingerichtet und läuft in der Verteilung einfach so mit
- der Busmonitor zeigt weiter neue / frische Diagramme. Ich gehe davon aus, dass die KNX-Integration also grundsätzlich läuft und hier das Problem nicht zu suchen ist
- Für die KNX-Adressen, wo der TWS Werte von seinen Sensoren hinschicken soll, stoppt die Übertragung ab einem bestimmten Zeitpunkt komplett.
Beispiel die GA 3/0/34 (OG Kind1 temp), sendet zum letzten Mal um 12.06.2020 11:35:30 . Dafür (wie konfiguriert) alle 10 Minuten. - Unter 1 Wire Geräte, sehe ich dauerhaft Spinner, die nicht durch Werte ersetzt werden
- Unter 1 Wire Busmaster steht "Qualität 0%", das Popup bei den grünen Balken der Historie zeigt als Datum auch den 12.06. 11:39 ... das passt grob zu der Zeit wo dann keine Wert mehr kamen.
Das Wartungs-VPN habe ich für diesen Fall jetzt temporär geöffnet.