Hallo Elabnet-Team,
vorab noch einmal ein großes Lob: die Timberwolf Visu ist schon bei dem, was jetzt zu erstellen ist, spitze. Das Warten hat sich gelohnt!!!
Bei der Erstellung ist mir bei den Darstellungsregeln ein Problem aufgefallen. In dem Preview Video erklärst Du, Stefan, sehr gut die Abarbeitung der Darstellungsregeln. Bei allen meinen Regeln habe ich aber den Eindruck, dass diese nur bis zur zweiten Bedingung abgearbeitet werden und die anderen unter den Tisch fallen.
Anbei ein Bild meiner Seite zur Energieauswertung.
Die PV Anlage erzeugt mehr als 5000W und sollte demnach von "gelb" (< 0) über "orange" (<= 1000 und Umstellung auf kW) auf "grün" (<5000 und Umstellung auf kW) angekommen sein. Die Bedingung von "Mond" = kein Ertrag zu "gelb" wird geschaltet. Alle weiteren nicht.
Das Problem tritt bei allen Darstellungsregeln auf, die ich erstellt habe - bis zur ersten Regel wird umgeschaltet, danach nicht mehr.
Mache ich hier einen Fehler bei dem Anlegen der Bedingungen oder läuft hier noch etwas nicht rund?
Danke und beste Grüße
Fabian
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Gelöst] [V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Darstellungsregeln laufe nur bis 2. Ebene (Regel)
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 36
- Registriert: Mi Jan 05, 2022 1:31 am
- Wohnort: Miltenberg
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
[V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Darstellungsregeln laufe nur bis 2. Ebene (Regel)
Zuletzt geändert von Parsley am Do Jan 11, 2024 4:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Fabian
TWS 3500L/ID647- VPN: ja - Reboot: ja
TWS 3500L/ID647- VPN: ja - Reboot: ja
-
- Reactions:
- Beiträge: 173
- Registriert: Fr Jan 11, 2019 12:24 pm
- Hat sich bedankt: 351 Mal
- Danksagung erhalten: 117 Mal
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist ein kleiner Fehler im Video:
Die Darstellungsregeln werden nach dem Prinzip "first fit" ausgeführt
Heist: die Reihenfolge müsste geändert werden damit zuerst geprüft wird ob >5000W, wenn nicht erfüllt dann >1000W usw.
Die Darstellungsregeln werden nach dem Prinzip "first fit" ausgeführt
Heist: die Reihenfolge müsste geändert werden damit zuerst geprüft wird ob >5000W, wenn nicht erfüllt dann >1000W usw.
Grüße Philipp
TWS 960Q ID: 441 (VPN offen, Reboot nach Absprache)
TWS 960Q ID: 441 (VPN offen, Reboot nach Absprache)
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9813
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4886 Mal
- Danksagung erhalten: 7849 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Fabian,
was heißt 2. Ebene.
Die Regeln werden von oben nach unten abgearbeitet. Die erste zutreffende Regel gewinnt "First Fit")
Deine "Größer 0" trifft für sämtliche positive Werte zu. Wenn Du stattdessen "kleiner 1000" machst und aus der nächsten "kleiner 5000" dann sollte es funktionieren.
Es wird NICHT danach gesucht, ob es eine zutreffendere Regel gäbe, das wäre "Most Specific"
lg
Stefan
PS. Philipp war schneller. Ich habe es im Video zwar richtig gesagt, aber falsch gezeigt, sorry.
was heißt 2. Ebene.
Die Regeln werden von oben nach unten abgearbeitet. Die erste zutreffende Regel gewinnt "First Fit")
Deine "Größer 0" trifft für sämtliche positive Werte zu. Wenn Du stattdessen "kleiner 1000" machst und aus der nächsten "kleiner 5000" dann sollte es funktionieren.
Es wird NICHT danach gesucht, ob es eine zutreffendere Regel gäbe, das wäre "Most Specific"
lg
Stefan
PS. Philipp war schneller. Ich habe es im Video zwar richtig gesagt, aber falsch gezeigt, sorry.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jan 11, 2024 12:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.