Ersteller
wokro
Reactions:
Beiträge: 30
Registriert: Di Jul 05, 2022 6:51 pm
Wohnort: Bisamberg, Österreich
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal

MODBUS PROFIL: Lüftungsanlage KL LUFTTECHNIK KL170S

#1

Beitrag von wokro »

An alle die eine Lüftungsanlage von KL haben:

im Anhang steht mein MODBUS RTU Profil zur Anbindung einer KL170S Lüftunsanlage des österreichischen Herstellers KL Lufttechnik.
Ich verwende dieses Profil zusammen mit der zusätzlichen Modbusschnittstelle und im Parallelbetrieb mit dem Bedienteil Mini.

MODBUS RTU PROFILE KL170S-794-38.json
Modbus Kommunikation mit Optionsmodul und Bedieneinheit.pdf
ModbusKommunikationmitGrundplatineohneBedienteil.pdf

Viele Grüße

Wolfgang

Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.

Edit: Ich habe das Profil nochmals (Version 794-38) überarbeitet und ergänzt. Es sind jetzt noch weitere Register (Datum Uhrtzeit etc.) hinzugekommen.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von wokro am Mo Jul 24, 2023 7:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.