Moin Zusammen,
da ich es hier nirgends im Forum gefunden hatte, habe ich das Modbus Profil für die Lüftungsanlage C6 von Komvofent selber zusammengestellt.
Dies möchte ich gern mit euch teilen, um anderen die Mühe etwas zu sparen.
Es ist nicht ganz vollständig, sondern diente erstmal für meine Zwecke. Wer mag kann es gerne weiter vervollständigen und dann auch bitte wieder teilen.
Beste Grüße
André
Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
Insider Preview IP 1 zur V 4.8 - veröffentlicht
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die IP1 zur nächsten Hauptversion 4.8 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.

Diese neue Version enthält eine neue Funktion zum selektiven Löschen von Datenpunkten in ein oder mehreren Zeitserien sowie 16 Verbesserungen und wichtige Fehlerkorrekturen
Insbesondere die neuen Funktionen zum selektiven Löschen in Zeitserien sind sehr wichtig, weil damit erstmals ein Bereinigen sowie ein Kürzen von Zeitserien möglich wird. Damit kann massiv Speicherplatz reduziert werden, womit auch Backup / Restore kürzer wird. Zudem können damit Datenschutzanforderungen umgesetzt werden.
Foren Diskussion: viewtopic.php?t=6070
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYCEyw
WICHTIG: Dies ist die eine neue Insider Preview im Zyklus 4.8. Mit Installation der letzten Hauptversion 4.5 wurde der Bezug für Insider Versionen zurückgesetzt. Mitglieder im Insider Club müssen daher in der Systemaktualisierung erst den Bezug von Insider Versionen wieder freischalten, damit das Update angezeigt wird.
[TIPP] MODBUS PROFIL: Komfovent C6 Lüftungsanlage
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
-
- Beiträge: 4
- Registriert: Fr Jul 21, 2023 2:06 pm
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
MODBUS PROFIL: Komfovent C6 Lüftungsanlage
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von derAndreee am Sa Jul 22, 2023 6:42 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L
-
- Beiträge: 2722
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 1031 Mal
- Danksagung erhalten: 833 Mal
Hallo André,
bitte prüfe doch, ob du das von dir erstellte Profil im Rahmen der TOLL-Lizenzvereinbarung viewtopic.php?p=16607#p16607
zur Verfügung stellen magst. Dann wäre es schön, wenn du dazu einen entsprechenden Hinweis anbringst.
Danke.
Beste Grüße
Jens
bitte prüfe doch, ob du das von dir erstellte Profil im Rahmen der TOLL-Lizenzvereinbarung viewtopic.php?p=16607#p16607
zur Verfügung stellen magst. Dann wäre es schön, wenn du dazu einen entsprechenden Hinweis anbringst.
Danke.
Beste Grüße
Jens
timberwolf168 | (2600er) | VPN offen | Reboot nach Vereinbarung |
timberwolf1699 | (3500XL) | VPN offen | Reboot jederzeit |
wiregate1250 |