Hallo miteinander,
hier nun das Modbus Profil für Siemens RVS61 Wärmepumpensteuerungen, wie sie bspw. in den Geräten von CTA verbaut werden.
Im Anhang befinden sich zwei Profile. Das vollständige Profil "Siemens-RVS61-Modbus-Profile.json" basiert auf dem Dokument ModbusParameterlist.pdf und enthält alle 1181 Lese- sowie alle 495 Schreib-Register. Die Konvertierung der Datenpunkte ist soweit wie möglich umgesetzt. Das heisst, dass bspw. die Werte für die Temperaturen korrekt durch 64 dividiert werden und die Einheit auf °C gesetzt ist. Die Namen der Register (Applikationen) müssen eindeutig sein, was jedoch im PDF nicht gegeben war. Damit sich die Erzeugung des Profiles automatisieren lies, findet sich daher die Register-Nummer auch im Name der Registers wieder. Alle weiteren Details bitte dem PDF entnehmen, dort ist ausführlich erklärt, wie die einzelnen Register zu verwenden sind.
Das etwas kleinere Profil "CTA-WP-Modbus-Profile.json" basiert auf dem Dokument ModbusParameterlist_CTA.pdf. Dieses Dokument beschreibt die Register, welche bei CTA-Wärmepumpen verwendet werden. Das sind 133 Lese- sowie 98 Schreib-Register. Ansonsten gilt hier das Gleiche wie im vorherigen Abschnitt.
Viel Spass damit!
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[TIPP] MODBUS PROFIL: Siemens RVS61 (bspw. in CTA Wärmepumpensteuerung)
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
-
- Reactions:
- Beiträge: 1173
- Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
- Hat sich bedankt: 754 Mal
- Danksagung erhalten: 948 Mal
MODBUS PROFIL: Siemens RVS61 (bspw. in CTA Wärmepumpensteuerung)
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Apr 03, 2021 12:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Reactions:
- Beiträge: 1173
- Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
- Hat sich bedankt: 754 Mal
- Danksagung erhalten: 948 Mal
Hallo miteinander,
hier ein Update des Profils für CTA-Wärmepumpen mit Siemens RVS61 Steuerung.
Das Profil hat jetzt die Version 1.2 und enthält nun alle Registerbezeichnungen in deutscher Sprache, so wie sie im Dokument ModbusParameterlist_CTA.pdf zu finden sind. Das PDF hat leider einige Fehler, welche im Profil aber korrigiert sind. Somit enthält das Profil jetzt 142 Lese- sowie 103 Schreib-Register.
Das vollständige Siemens-Profil ist unverändert Version 1.0.
Viel Spass damit und bei Fragen fragen!
hier ein Update des Profils für CTA-Wärmepumpen mit Siemens RVS61 Steuerung.
Das Profil hat jetzt die Version 1.2 und enthält nun alle Registerbezeichnungen in deutscher Sprache, so wie sie im Dokument ModbusParameterlist_CTA.pdf zu finden sind. Das PDF hat leider einige Fehler, welche im Profil aber korrigiert sind. Somit enthält das Profil jetzt 142 Lese- sowie 103 Schreib-Register.
Das vollständige Siemens-Profil ist unverändert Version 1.0.
Viel Spass damit und bei Fragen fragen!
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Reactions:
- Beiträge: 1173
- Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
- Hat sich bedankt: 754 Mal
- Danksagung erhalten: 948 Mal
Hallo miteinander,
hier ein weiteres Update des Profils für CTA-Wärmepumpen mit Siemens RVS61 Steuerung.
Das Profil hat jetzt die Version 1.3 und enthält nun die Kommentare und Beschreibungen der einzelnen Register, so wie sie in ModbusParameterlist_CTA.pdf zu finden sind. Hier ein Beispiel:
Das PDF hat leider einige Fehler, welche im Profil aber korrigiert sind. Wie auch schon in der vorherigen Version enthält das Profil 142 Lese- sowie 103 Schreib-Register.
Das vollständige Siemens-Profil ist unverändert Version 1.0.
Viel Spass damit und bei Fragen fragen!
hier ein weiteres Update des Profils für CTA-Wärmepumpen mit Siemens RVS61 Steuerung.
Das Profil hat jetzt die Version 1.3 und enthält nun die Kommentare und Beschreibungen der einzelnen Register, so wie sie in ModbusParameterlist_CTA.pdf zu finden sind. Hier ein Beispiel:
Das PDF hat leider einige Fehler, welche im Profil aber korrigiert sind. Wie auch schon in der vorherigen Version enthält das Profil 142 Lese- sowie 103 Schreib-Register.
Das vollständige Siemens-Profil ist unverändert Version 1.0.
Viel Spass damit und bei Fragen fragen!
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Mai 11, 2021 8:54 pm, insgesamt 3-mal geändert.
-
- Reactions:
- Beiträge: 2
- Registriert: So Dez 24, 2023 10:48 pm
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hammer, danach habe ich gesucht, vielen Dank!
-
- Reactions:
- Beiträge: 2
- Registriert: So Dez 24, 2023 10:48 pm
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Sind das tatsächlich alle Daten, oder blockiert der RVS61 evtl. einige Werte und gibt diese gar nicht per Modbus aus?
-
- Reactions:
- Beiträge: 1173
- Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
- Hat sich bedankt: 754 Mal
- Danksagung erhalten: 948 Mal
Das musst Du Siemens fragen. Das Profil enthält einfach das, was im entsprechenden PDF steht.