Hallo zusammen,
hier das Profil für den Janitza UMG 604 (PRO) Netzanalysator.
(Multifunktionsmessgerät, Transientenrekorder, Zähler (kWh, kvarh), Spitzenlastoptimierung, Oberschwingungsanalysator, SPS, Zustandsüberwachung, Ereignisschreiber, Datensammler)
Die Register sind für Modbus RTU und MODBUS TCP scheinbar die gleichen. Ich nutze MODBUS TCP.
Ich habe nur die in der Anleitung angegeben "Meistgenutzten Register" und noch einige wenige andere angelegt. (z.B. die Zählwerte der S0-Digitaleingänge)
Die anderen (gefühlt 5.000 Register) machen für mich keinen Sinn.
(Hab von den Geräten auch nur welche günstig geschossen... sonst hätte ich mir das nicht gekauft/eingebaut... )
https://www.janitza.de/betriebsanleitun ... pro-de.pdf
Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[TIPP] MODBUS PROFIL: Janitza UMG604 Netzanalysator, Multifunktionsmessgerät
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
-
- Reactions:
- Beiträge: 201
- Registriert: Mo Dez 02, 2019 10:20 pm
- Wohnort: Hannover
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
MODBUS PROFIL: Janitza UMG604 Netzanalysator, Multifunktionsmessgerät
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Schöne Grüße
Peer
TWS 2400 #466 // Wartungs-VPN: aktiv // Reboot: nach Rücksprache
Peer
TWS 2400 #466 // Wartungs-VPN: aktiv // Reboot: nach Rücksprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9894
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4892 Mal
- Danksagung erhalten: 7854 Mal
- Kontaktdaten:
Sehr gut Peer, danke sehr.
Wow, was für eine Anleitung, sehr vorbildlich und ein Hammer Gerät. Das definiert Smartmeter neu, dürfte eher im industriellen Sektor Verwendung finden.
Danke für das Teilen
lg
Stefan
Wow, was für eine Anleitung, sehr vorbildlich und ein Hammer Gerät. Das definiert Smartmeter neu, dürfte eher im industriellen Sektor Verwendung finden.
Danke für das Teilen
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Hallo,
ich hab versucht dein Nodered Janitza Beispiel in meinem Flow zu integrieren.
Leider bekomme ich dabei einen Fehler (Error: Ist kein JSON Array)
Weißt du vielleicht warum dass so ist, welchen Fehler ich beim Import mache.
Danke Christian
ich hab versucht dein Nodered Janitza Beispiel in meinem Flow zu integrieren.
Leider bekomme ich dabei einen Fehler (Error: Ist kein JSON Array)
Weißt du vielleicht warum dass so ist, welchen Fehler ich beim Import mache.
Danke Christian
-
- Reactions:
- Beiträge: 2375
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Christian,
wo ist hier in dem Thread bisher von „Nodered“ die Rede gewesen?
Hast du versucht, das oben verlinkte Modbus-Profil und das sich daraus ergebende JSON-File in Nodered zu importieren?
Das wird dir nicht gelingen. Diese Datei ist explizit im Format für die Profilverwaltung des Timberwolf-Servers formatiert.
Beste Grüße
Jens
wo ist hier in dem Thread bisher von „Nodered“ die Rede gewesen?
Hast du versucht, das oben verlinkte Modbus-Profil und das sich daraus ergebende JSON-File in Nodered zu importieren?
Das wird dir nicht gelingen. Diese Datei ist explizit im Format für die Profilverwaltung des Timberwolf-Servers formatiert.
Beste Grüße
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Apr 29, 2023 9:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9894
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4892 Mal
- Danksagung erhalten: 7854 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Jens,
ich glaube, die Modbus Profile werden über Google gefunden und für einen außenstehenden erschließt sich nicht, dass es - leider - kein international gültiges Format für Modbus Definitionen gibt und dieses direkt nur für den Timberwolf Server nuch nutzbar ist.
Man könnte darüber nachdenken, dass die Mods bei jedem Profil dazuschreiben, dass es nur mit dem TWS nutzbar ist, aber jeden Thread editieren, gefällt mir auch nicht, nur damit es keine Missverständnisse gibt, bei denjenigen, die einfach herumprobieren?
lg
Stefan
ich glaube, die Modbus Profile werden über Google gefunden und für einen außenstehenden erschließt sich nicht, dass es - leider - kein international gültiges Format für Modbus Definitionen gibt und dieses direkt nur für den Timberwolf Server nuch nutzbar ist.
Man könnte darüber nachdenken, dass die Mods bei jedem Profil dazuschreiben, dass es nur mit dem TWS nutzbar ist, aber jeden Thread editieren, gefällt mir auch nicht, nur damit es keine Missverständnisse gibt, bei denjenigen, die einfach herumprobieren?
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 2375
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hi Stefan,
das wäre ja echt ne dusselige Falle für "Zufallsfinder". Aber den Aufwand sollten wir den Mods ersparen. Selbst wenn dann was ergänzendes geschrieben würde, müsste das immer gelesen und auch noch entsprechend verarbeitet werden . Das ist m.E. deutlich zuviel Aufwand. Ich nehme eine solches Missverständnis jetzt hier auch zum ersten Male bewusst wahr.
Beste Grüße
Jens
das wäre ja echt ne dusselige Falle für "Zufallsfinder". Aber den Aufwand sollten wir den Mods ersparen. Selbst wenn dann was ergänzendes geschrieben würde, müsste das immer gelesen und auch noch entsprechend verarbeitet werden . Das ist m.E. deutlich zuviel Aufwand. Ich nehme eine solches Missverständnis jetzt hier auch zum ersten Male bewusst wahr.
Beste Grüße
Jens
-
- Reactions:
- Beiträge: 201
- Registriert: Mo Dez 02, 2019 10:20 pm
- Wohnort: Hannover
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
Ich habe das Profil nochmal optimiert, da ich mit den in der ersten Version definierten Registern nicht die Werte bekommen habe, die ich haben wollte.
Wollte die Zählerstände "Bezug" und "Lieferung" haben.
Falls jemand Interesse an einem UMG604 hat, bitte PN an mich.
Wollte die Zählerstände "Bezug" und "Lieferung" haben.
Falls jemand Interesse an einem UMG604 hat, bitte PN an mich.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von pbm am Do Mai 11, 2023 9:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
TWS 2400 #466 // Wartungs-VPN: aktiv // Reboot: nach Rücksprache
Peer
TWS 2400 #466 // Wartungs-VPN: aktiv // Reboot: nach Rücksprache