Seite 2 von 2

Re: MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)

Verfasst: Mo Okt 04, 2021 9:27 pm
von KNXMane
Hallo

Vielen Dank. Ich habe nun mal Dein Profil ausprobiert und habe damit die wesentlich Größen für den Sunny Boy 4.0 rauslesen können. Funktioniert. Vielen Dank. Ich habe mich nun an den Inverter der Batterie gemacht. Die Liste von SMA mit den Signal ist ja unendlich lang und man findet kaum, was man sucht. Mach mich demnächst nochmal dran. Soweit vielen Dank für das Profil.

Markus

Re: MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)

Verfasst: Di Mär 21, 2023 8:23 pm
von Dragonos2000
Zur Info, falls jemand mit dem Register arbeitet und sich wundert:
Das Verhalten von Register 41255 (dynamische Wirkleistungsvorgabe vom Homemanager) scheint sich durch ein Firmwareupate (4.00.7.R) geändert zu haben. Muss mir erst ansehen wie das nun tut, weil sich die Dokumentation darüber ausschweigt.

Heute hat mein WR per auto-update die neue Firmware gezogen und nu wollen ein paar Anzeigen nicht mehr, die darauf basieren.
Vergessen das automatische Update abzuschalten :angry-banghead:

Re: MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)

Verfasst: Di Mär 21, 2023 8:48 pm
von StefanW
Hi Jochen,

das ist echt bitter.

Wir verzichten auf Auto-Update beim Timberwolf Server weil das geht einfach nicht, dem Nutzer was anderes vorzusetzen. Wenn man anderseits sieht, dass es auch Nutzer gibt, die über Jahre hinweg nichts update, versteht man das (wobei man auch die Nutzer versteht, die nicht auf Update drücken wollen).

Wir drücken die Daumen

lg

Stefan

Re: MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)

Verfasst: Di Mär 21, 2023 9:28 pm
von Robert_Mini
Guter Hinweis, muss ich bei meinen WRs auch prüfen.
Danke Robert

Re: MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)

Verfasst: Mi Mär 22, 2023 7:51 am
von Sun1453
Dragonos2000 hat geschrieben: Di Mär 21, 2023 8:23 pm Heute hat mein WR per auto-update die neue Firmware gezogen und nu wollen ein paar Anzeigen nicht mehr, die darauf basieren.
Vergessen das automatische Update abzuschalten :angry-banghead:
Hallo Jochen, gute Information. Es kommt bei mir auch in naher Zukunft ein SMA Wechselrichter an den Start. Werde auch mal schauen ob man den Update Server vielleicht per Firewall blocken kann, nur als zusätzliche Sache.

Re: MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)

Verfasst: Mi Mär 22, 2023 1:04 pm
von Dragonos2000
@Sun1453
Ich hab's nicht probiert/recherchiert und jetzt "liegt das Kind eh im Brunnen", aber bei den Parametern kann man dazu was einstellen, so daß evtl. gar keine ToDos auf der Firewall nötig sind.

Re: MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)

Verfasst: Mo Mai 08, 2023 5:23 pm
von starwarsfan
Hallo Jochen
Dragonos2000 hat geschrieben: Fr Feb 19, 2021 12:40 pm Habe ein Modbus Profil für o.g. PV Wechselrichter erstellt, basierend auf der SMA-Implementierung. Es gibt noch eine SunSpec-Implementierung, die ich hier nicht berücksichtige. Manche Register des Gerätes sind zwar dokumentiert und können abgefragt werden, jedoch enthalten diese NULL-Werte. Ich habe mich daher auf die interessanten Register beschränkt, die auch sinnvolle Werte zurückgeben.
Nachdem bei mir jetzt ein STP10.0-3SE-40 seinen Dienst tut, habe ich mir das Profil im TW importiert. Es funktioniert grundsätzlich und ich werde nun mal anfangen, Zeitserien etc. anzuhängen.

Zwei Kleinigkeiten musste ich jedoch anpassen. Bei den Registern 30233 und 30837 hast Du als Max-Value (10k) den Default-Value (8k) eingetragen. Damit wurden beim meinem WR erstmal Fehler ausgespuckt, da bei mir dort eben 10k ausgegeben wird. Nachdem ich das angepasst habe, sind diese beiden Register nun auch "grün". :handgestures-thumbupright:

Was bei mir nicht funktioniert, sind die Zeit-Register 30521 und 30525 sowie 41255 (Normalized active power limitation by PV system control). Bei den beiden Zeit-Registern bekomme ich utopisch grosse Werte zurück und bei 41255 schlichtweg "0". :confusion-scratchheadyellow: Any ideas?

Re: MODBUS PROFIL: Sunny TriPower STP8.0-3AV via TCP (neue Profil Version 1.2)

Verfasst: Fr Okt 13, 2023 5:04 pm
von Dragonos2000
@starwarsfan Danke für die Rückmeldungen. Das Register 41255 funktioniert in neueren Firmware Versionen nicht mehr, kann ich mal rauswerfen. Die anderen beiden schaue ich mir an- evtl. wurde da auch etwas verändert in den neuen Firmware Versionen.