Insider Preview 3 veröffentlicht

Bild

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[TIPP] MODBUS PROFIL: Nibe (KNV) Wärmepumpe S1X55

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum

FHartwich
Beiträge: 52
Registriert: So Nov 27, 2022 11:52 am
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

#11

Beitrag von FHartwich »

So, ich habe mir das jetzt nochmal angesehen. Neue Modus-Tabelle von der Maschine schreiben lassen und das entsprechende Register geprüft. Ist unverändert zur alten Tabelle, die ich noch hatte.
Dann nach weiteren potentiellen Registern gesucht, die für den Operating Mode noch in Frage kommen konnten, inkl dem Hinweis mit Register 01028 ("Priority"), was ein wirklich guter Tip war, da in der Nibe-App auch von Priority beim Heizungsstatus die Rede ist, aber das war leider ebenfalls erfolglos.

Trotzdem hab ich jetzt die Lösung, dazu unten mehr

Zunächst noch was anderes zu dem Fehler, den ich vorher hatte.
Der Error, der beim Lesen der beiden Register aus dem Screenshot meines ersten Posts zurückkommt, wird noch etwas präziser als "Illegal Function" beschrieben. Ich habe einen Foreneintrag dazu gefunden (viewtopic.php?f=93&t=2784&p=31534&hilit ... ion#p31534), der mich letztlich nochmal bewegt hat, etwas auszuprobieren, das ich eigtl schon probiert hatte ... anscheinend beim ersten Versuch nicht lange genug. Zu kurze Abfragezeiten waren es nicht, aber der Registertyp war's. Input vs. Holding.

Die Modbustabelle sagt, es handelt sich um ein Holdingregister der Länge 4. Damit wieder nur Error.
Wie es dann geklappt hat, zeigen die folgenden Screenshots.
Vielleicht hilft das ja noch jemandem ...


Fehlemeldung (Illegal Function):
Bild


Mosbusregistertabelle:
Bild


funktionierende Registerabfrage:
Bild

Jetzt muß ich bloß noch übersetzen, was die Integerrückgabewerte des Registers bedeuten. Bei 3 Zuständen (Heizen/Wamrwasser/Aus) dürfte das jetzt wohl auch noch zu schaffen sein :D
TWS 3500M, ID:945, VPN:ja, Reboot:ja
KNX, 1-Wire, Dali, Modbus (für Sole-WP + Wechselrichter&Smartmeter), OpenWB, dezentrale Lüftungsgeräte (per KNX Analogaktoren via Steuersignal 0-5V), PV 18,25kWp + Speicher BYD 12,8kWh

FHartwich
Beiträge: 52
Registriert: So Nov 27, 2022 11:52 am
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

#12

Beitrag von FHartwich »

Hallo zusammen,

eigentlich hätte ich gern meinen letzten Post zu dem Thema korrigiert. Das sind nämlich einige Fehler drin. Geht aber leider nicht mehr.
Daher die Korrekturen und meine Erkenntnisse jetzt hier, nachdem ich die letzten Tage noch ein bißchen rumgewurschtelt habe mit dem Modbus-Zeug und der Wärmepumpe.

1) Register 01028 ("Priority") funktioniert doch auch bei mir. Da muß neulich etwas falsch eingestellt gewesen sein, bin nicht sicher. Das Register wird jedenfalls beschrieben und die Funktinswerte habe ich jetzt den Betriebszuständen der Maschine zugeordnet (Heizung / Wamrwasser / Aus).

2) Die ganzen anderen Register der großen Nibe Modbus-Tabelle, die irgendw mit "Operating Mode" beschrieben sind, lassen sich zwar grds auslesen, werden aber offenbar nicht korrekt beschrieben (bspw. dauerhaft mit einem Fixwert, auch bei Änderung der Betriebsmodus der Maschine)

3) Bei dem einen Screenshot von mir namens "funktionierende Registerabfrage" habe ich mich bei der Adresse vertippt (02747 anstatt 02743). Spielt aber keine Rolle. Sie geben nämlich beide nicht den Betriebszustand der Maschine wider, sind dazu also nicht nutzbar.

Eigentlich möchte ich über Modbus gern einige Stellgrößen der WP vorgeben, bspw. in Abhängigkeit der Anzahl der geöffneten Heizkreise die Drehzahal der Heizkreispumpe (automatisch geregelt durch die Maschine funktioniert das praktisch überhaupt nicht). Aber bis auf ein paar erste mäßig erfolgreiche Gehversuche ist da noch nicht viel draus geworden.
Aktuell spiele ich gerade ein bißchen mit der Visu rum. Dafür wollte ich u.a. natürlich auch gern die Betriebsmodus auslesen.

Sieht nun gerade so aus .. wenn auch noch nicht fertig, weil teils nicht schön angeordnet oder Nachkommastellen nicht ideal oder ähnliches.
Aber immerhin, ein Anfang.

Bild
TWS 3500M, ID:945, VPN:ja, Reboot:ja
KNX, 1-Wire, Dali, Modbus (für Sole-WP + Wechselrichter&Smartmeter), OpenWB, dezentrale Lüftungsgeräte (per KNX Analogaktoren via Steuersignal 0-5V), PV 18,25kWp + Speicher BYD 12,8kWh
Benutzeravatar

Parsley
Beiträge: 735
Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
Wohnort: 490..
Hat sich bedankt: 881 Mal
Danksagung erhalten: 462 Mal

#13

Beitrag von Parsley »

Moin zusammen

Hier entstand ein reger Erfahrungsaustausch, der sich nicht mehr direkt mit dem Modbus Profil befasste. Daher habe ich diese Beiträge in einen neuen Diskussions-Thread verschoben:

viewtopic.php?f=47&t=4970
Gruß Parsley

Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Timberwolf Server 3500XL #1705 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Bitte WIKI lesen.