Neue Insider Preview 5.1 veröffentlicht

Bild



Neue Funktion: Wetter-Service mit Daten zu Umwelt, Wetter, Warnungen & Alarme

  • Dieser neue Funktion wird über die Timberwolf Cloud zur Verfügung gestellt
  • ElabNET sammelt Daten aus mehreren Quellen in der Timberwolf Cloud
  • Timberwolf Server beziehen diese Daten gebündelt und automatisch aus der Timberwolf Cloud
  • Aktualisiert 24/7, stündlich, einfache Einrichtung
  • Die Daten stehen detailliert im Objektsystem zur Verfügung
Info hier im Forum: viewtopic.php?t=6224


Verbesserung VISU: Autom. Rücksprung zur Startseite (Verbessert mit IP 5.1)

Erweiterung Logik: Neuer Sendefilter sowie verbessertes Handling Zeichenketten in der Logik

Beschreibung aller Neuerungen und Verbesserungen: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQCv1w

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn PLUS den Wetter-Service für ZWEI Jahre. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[TIPP] MODBUS PROFIL: Kamstrup Multical 603 Wärmemengenzähler

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
Antworten

Ersteller
zaphood
Beiträge: 146
Registriert: Sa Mai 14, 2022 10:15 am
Hat sich bedankt: 52 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal

MODBUS PROFIL: Kamstrup Multical 603 Wärmemengenzähler

#1

Beitrag von zaphood »

Hi,

anbei ein Profil für einen Kamstrup Multical 603 Wärmemengenzähler mit Modbus-RTU-Modul. Die offizielle Doku ist sowas von nicht hilfreich, daher hier die Register die ich mittels Try-and-Error rausgefunden habe.

Übrigens: Wer den einbaut darauf achten, dass der 19.200/8/E/1 als Standard hat (viele Geräte haben 9.600/8/N/1). Das kann man nur mit dem (irre teuren) Kamstrup Infrarotlesekopf ändern, oder der Lieferant programmiert das vor Auslieferung (machen einige kostenlos auf Anfrage).

"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."

Have fun

Frank
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von zaphood am Mi Jan 21, 2026 7:09 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf 3500XXL #1749 - VPN geschlossen - Reboot nach Absprache
Antworten