Hi,
anbei ein Profil für einen Kamstrup Multical 603 Wärmemengenzähler mit Modbus-RTU-Modul. Die offizielle Doku ist sowas von nicht hilfreich, daher hier die Register die ich mittels Try-and-Error rausgefunden habe.
Übrigens: Wer den einbaut darauf achten, dass der 19.200/8/E/1 als Standard hat (viele Geräte haben 9.600/8/N/1). Das kann man nur mit dem (irre teuren) Kamstrup Infrarotlesekopf ändern, oder der Lieferant programmiert das vor Auslieferung (machen einige kostenlos auf Anfrage).
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Have fun
Frank
[TIPP] MODBUS PROFIL: Kamstrup Multical 603 Wärmemengenzähler
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
-
zaphood
- Beiträge: 145
- Registriert: Sa Mai 14, 2022 10:15 am
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danksagung erhalten: 104 Mal
MODBUS PROFIL: Kamstrup Multical 603 Wärmemengenzähler
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von zaphood am Mi Jan 21, 2026 7:09 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf 3500XXL #1749 - VPN geschlossen - Reboot nach Absprache