Hallo zusammen,
hier die Modbus-Register für die Sigenergy-Systeme SigenStor, Hybrid, PV, EVAC, PV Max.
Die Angaben basieren auf der Dokumentation "Sigenergy Modbus Protocol", Version: V2.4, Release date: 2025-02-05. Die Profile sind für Modbus TCP erstellt, sollten aber identisch für Modbus RTU funktionieren.
Ich habe drei Sets erstellt, da Sigenergy verschiedene Plant-Adressen (Unit identifier) nutzt und für die Unterscheidung von Lesen und Schreiben.
Plant running information (Kapitel 5.1) und Plant parameter setting (Kapitel 5.2)
v2.4.1 (27.05.2025):
Zugriff über Unit identifier 0 oder 247, wobei auf 0 nur die Befehle ohne Rückmeldung ausgeführt werden. Auf 247 werden die Befehle ausgeführt und eine Rückmeldung gesendet.
(Hybrid) inverter running information und parameter setting (Kapitel 5.3 & 5.4), AC-Charger runnning information und parameter setting (Kapitel 5.5 & 5.6),
v2.4.1 (27.05.2025):
Zugriff über Unit identifier 1-246 (ich benutze die 1).
Hierin sind auch die Register für den DC-Charger abgebildet.
Lizenz: »Der Schöpfer dieses Modbus Geräte-Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL (»Timberwolf Open Logikblock License«), die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.«
Die Dokumentation der Alarm-Codes und Statusmeldungen ist im Sigenergy Modbus Protocol beschrieben - das PDF kann über eine Websuche nach "Sigenergy Modbus Protocol V2.4 2025-02-05" gefunden werden. Es gibt angeblich eine neue Version 2.5, aber ich habe sie bisher nicht finden können.
Grüsse
André
[TIPP] MODBUS PROFIL: Sigenergy SigenStor, Hybrid, PV, EVAC, PV Max
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
-
- Reactions:
- Beiträge: 10
- Registriert: Di Mär 07, 2023 8:15 am
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
MODBUS PROFIL: Sigenergy SigenStor, Hybrid, PV, EVAC, PV Max
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von MoseP am Di Mai 27, 2025 1:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500M ID:947, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 10
- Registriert: Di Mär 07, 2023 8:15 am
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Update (neue Version 2.4.1):
- Lese- und Schreib-Register von Kapitel 5.1 und 5.2 in ein Profil zusammengefasst. Nur-Lesen-Register enthalten im Namen das Suffix "(Read)".
- Abweichend zur Dokumentation: Wertanpassungen (z. B. "/ 1000" für kW) entfernt und stattdessen auf Basiseinheiten gesetzt (W)
- abweichend zur Dokumentation: Für Ampere und Volt werden die Werte als Float gesendet statt als Integer
- An den Registern selbst hat sich nichts geändert.
TWS 3500M ID:947, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 10
- Registriert: Di Mär 07, 2023 8:15 am
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Update:
- Neueste Dokumentation (Modbus 2.5) von SIGEN angehängt. Von mir im PDF gelb markiert die Änderungen im Vergleich zur 2.4.
- Änderungen lt. Dokumentation: "Added a few plant ESS related registers, two grid point and two PCS power control registers. Modified comments of a few holding registers. Added a few hybrid inverter battery temperature and voltage-related registers."
- Die zur Version 2.4 zusätzlichen Register wurden noch nicht im Profil json ergänzt.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von MoseP am Sa Jun 14, 2025 1:25 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500M ID:947, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 688
- Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
- Wohnort: 490..
- Hat sich bedankt: 793 Mal
- Danksagung erhalten: 427 Mal
Hi @MoseP,
Das dieser Thread nicht auf Seite 1 steht liegt daran, dass es 38 Threads hier gibt, die als "wichtig" gekennzeichnet sind und somit vorne einsortiert werden. Entsprechend ist dieser Thread ca in der Mitte auf Seite 2.
Ich vermute die Markierung als "wichtig" ist inzwischen hinfällig und könnte wieder entfernt werden. Wenn von Elabnet gewünscht kann ich das gerne "aufräumen", sodass alles "normale" Threads sind.
Das dieser Thread nicht auf Seite 1 steht liegt daran, dass es 38 Threads hier gibt, die als "wichtig" gekennzeichnet sind und somit vorne einsortiert werden. Entsprechend ist dieser Thread ca in der Mitte auf Seite 2.
Ich vermute die Markierung als "wichtig" ist inzwischen hinfällig und könnte wieder entfernt werden. Wenn von Elabnet gewünscht kann ich das gerne "aufräumen", sodass alles "normale" Threads sind.
Gruß Parsley
Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Timberwolf Server 3500XL #1705 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Bitte WIKI lesen.
Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Timberwolf Server 3500XL #1705 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Bitte WIKI lesen.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10736
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5307 Mal
- Danksagung erhalten: 8700 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Parsley,
eigentlich sollten alle Threads mit Modbus Proflen ale "wichtig" gekkenzeichnet werden, damit diese oben sind. Zumindest war das der Gedanke.
Für die Zukunft ist voergesehen, dass die TWS solche Profile direkt am Server aus einem Repository auswählen können, womit das Handling dann einfacher wäre.
lg
Stefan
eigentlich sollten alle Threads mit Modbus Proflen ale "wichtig" gekkenzeichnet werden, damit diese oben sind. Zumindest war das der Gedanke.
Für die Zukunft ist voergesehen, dass die TWS solche Profile direkt am Server aus einem Repository auswählen können, womit das Handling dann einfacher wäre.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 688
- Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
- Wohnort: 490..
- Hat sich bedankt: 793 Mal
- Danksagung erhalten: 427 Mal
Dann passt das jetzt hoffentlich so. Ich habe alle Modbus Profile die ich finden konnte als [TIPP] und „wichtig“ gestellt.
Gruß Parsley
Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Timberwolf Server 3500XL #1705 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Bitte WIKI lesen.
Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Timberwolf Server 3500XL #1705 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Bitte WIKI lesen.
-
- Reactions:
- Beiträge: 10
- Registriert: Di Mär 07, 2023 8:15 am
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Update:
- Die in v2.5 zur v2.4 zusätzlichen Register und Texte habe ich in den beiden Profilen (json) ergänzt:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
TWS 3500M ID:947, VPN offen, Reboot erlaubt