Hallo Wolfsrudel,
anbei mein Modbus-RTU Profil für eine Vallox Valloplus MV 510 Lüftungsanlage.
In dem Profil sind nicht alle Rgister hinterlegt, diejenigen für die Wochenprogramme habe ich ausgelassen. Die verschiedenen Modi sind hinterlegt und werden (aus meiner Sicht) sinnvoller in einer Logik aktiviert/umgeschaltet.
Die Vallox Modbus-Registerliste habe ich hier angefügt, falss doch noch jemand ein Regsiter vermissen sollte.
Die Modbus-Register sind anscheinend unabhängig vom Typ der Lüftungsanlage. Ich gehe daher davon aus, dass es für jede Vallox MV funktioniert. Getestet habe ich das nicht, ich habe nur die eine 510er im Keller.
Nochmals danke an Elabnet : Durch die Modbus-Funktion konnte ich mir die Vallox KNX-Schnittstelle sparen.
Die 200-400€ (je nach Internetshop) stecke ich lieber in die Supportverlängerung meines Wolfes.
Viele Grüße
Mo
Hauptversion V 4.5 - Awakening Beast veröffentlicht

Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die neue Hauptversion 4.5 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält insgesamt 24 neue Funktionen, 72 größere Verbesserungen und 28 wichtige Fehlerkorrekturen
Darunter die Timberwolf VISU in modernisiertem Look mit vielen Erweiterungen wie Rollladen-Widget, Detailseiten mit 20 Schaltern / Werten, Tabellen & Logs, verbessertertem Verknüpfungsassistent, Secure KNX im Busmonitor sowie Dekodierung weiterer DPT, komplett überarbeitete Darstellung der phys. Einheiten, einem stark erweitertem Logik Manager mit grafischer Darstellung der Logik Zellen, einer Unterstützung für HTTP-/REST-API als Server, dem Im- und Export von Geräteprofilen im MQTT sowie HTTP-/REST-API Manager und viele weitere Detailverbesserungen inkl. Lizenzmanagement.
Foren Diskussion: viewtopic.php?f=8&t=6050
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYBLyQ
[TIPP] MODBUS PROFIL: Vallox Lüftungsanlage
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
-
- Beiträge: 202
- Registriert: Di Jan 01, 2019 1:54 pm
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
MODBUS PROFIL: Vallox Lüftungsanlage
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jul 12, 2021 2:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 3500XL ID:1404, Support-VPN: offen, Reboot erlaubt