Frage:
Gibt es derzeit eine Möglichkeit folgende Buttons anzulegen oder zu konfigurieren?
-) Button der bei Tastendruck nur True sendet
-) Button der bei Tastendruck nur den Wert 1 sendet
Neues Video veröffentlicht
Wir haben ein tolles Video für Euch. Darin zeigen wir Dir Schritt für Schritt die Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung. Wenn Du das parallel mitklickst, bist Du in 15 Minuten fertig.
In diesem Video zeigen wir das am Beispiel einer Synology, aber diese automatische Sicherung funktioniert mit jedem anderen FTP Server. Dafür einfach nur die URL anpassen, die man dem Logik-Modul als Parameter mitgibt. Wer keinen eigenen FTP-Server hat, kann diesen auch mieten. Preistipp mit täglicher Kündigung ist HETZNER (1 TB für 3,81 EUR/Monat). Letzteres hat auch den Vorteil, dass die Datensicherung "außer Haus" ist.
Im Video zeigen wir auch die Einrichtung einer Logik "Schritt für Schritt" mit Dr. Modus. Damit ist das Video auch für diejenigen interessant, die mit dem Logikmanager noch wenig erfahren sind.
Links:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S-30UqV3BZA
Umfangreicher Forenbeitrag: viewtopic.php?t=5953
Wiki zur Sicherung mit FTP: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/LgCOwg
Preistipp Hetzner Storage Box: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQAuww
AKTION: Wir haben noch 150 weitere Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Frage] [V4.0.1] Button für Bit und Wert senden
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
Eraser
- Beiträge: 678
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danksagung erhalten: 282 Mal
[V4.0.1] Button für Bit und Wert senden
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Jul 10, 2024 9:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
-
Marino
- Beiträge: 540
- Registriert: Fr Jul 24, 2020 6:44 am
- Wohnort: Hamburg
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danksagung erhalten: 194 Mal
Momentan nur mit Logik:
Wert 1:
Lege eine UND-Logik an. Ein Eingang auf false setzen, den zweiten mit dem Button verbinden (A). Jedes Mal beim triggern, egal ob der Button ein true oder false sendet, ist die Logik false. Beim Mapping am Ausgang bei false eine 1 senden lassen (A) und du bekommst bei jedem Tastendruck die 1.
True:
Die Logik von oben ist ja immer false, bei jeder Betätigung des Buttons. Da würde ich dann den Ausgang invertieren und nicht Mappen. Sollte dann eigentlich immer ein True senden.
Wert 1:
Lege eine UND-Logik an. Ein Eingang auf false setzen, den zweiten mit dem Button verbinden (A). Jedes Mal beim triggern, egal ob der Button ein true oder false sendet, ist die Logik false. Beim Mapping am Ausgang bei false eine 1 senden lassen (A) und du bekommst bei jedem Tastendruck die 1.
True:
Die Logik von oben ist ja immer false, bei jeder Betätigung des Buttons. Da würde ich dann den Ausgang invertieren und nicht Mappen. Sollte dann eigentlich immer ein True senden.
Viele Grüße
Nils
TWS 3500XL ID:1080 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
Nils
TWS 3500XL ID:1080 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
-
Eraser
- Beiträge: 678
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danksagung erhalten: 282 Mal
OK danke, dann warte ich noch bis das nativ unterstützt wird.
Möchte nicht extra Logiken dafür anlegen und später wieder alles umbauen (genauso auch beim Thema Jalousien).