Fangen wir mit dem einfachsten an:
Die TW-VISU startet man eigentlich nicht neu, außer man würde den Dienst neu starten. In diesem Fall ließt das TW VISU Subsystem alle verknüpften Objekte aus dem Objektsystem ab und damit sind alle VISU Clients wieder auf dem aktuellen Stand.
Wenn der TW neu startet, dann ließt er die zuvor gesicherten Daten des Objektsystems von der SSD (ja, die sind remanent, zumindest auf 10 Minuten genau, dieser Wert wird womöglich noch angepasst). Die danach startende VISU kennt dann wieder die zuletzt gespeicherten Objekte (und auch die letzte bekannte Aktualisierungszeit). Der Punkt hier ist allerdings, dass ein Server auch vor einer Woche heruntergefahren sein konnte und damit - aus aktueller Sicht - recht alte Werte abgelegt hat.
Das das Objektsystem mit aktuellen Werten versorgt wird, ist Augabe der jeweiligen Subsysteme. Also KNX, Modbus, MQTT, 1-Wire usw. müssen anlaufen und entsprechend ihre Arbeit tun und aktuelle Werte einspeisen. Es geht also nicht nur um KNX.
Nein. Ein durch Stromausfall (oder sauberem Herunterfahren) abgeschalteter Timberwolf Server löst keinen Reset am KNX Bus aus. Der Server verhält sich wie jeder normale andere KNX Teilnehmer. BUS Reset sind Funktionen von KNX Spannungsversorgungen und eigentlich nur ein etwas längerer Kurzschluss.
Nun, allgemein kann man es nicht sagen, weil das kommt ein wenig auf das KNX Gerät an. Manche sind völlig autark, andere benötigen zunächst Werte von anderen Geräten. Ansich sind dafür die Flags da, sie spielen - neben anderen Einstellungen hinsichtlich "Busspannungswiederkehr" - eine große Rolle. Hierbei ist der Unterschied zwischen KOs und GAs und insbesondere der "Sending GA" zu beachten.
Hat aber nichts mit der Visu zu tun. Diese bekommt ja gar nicht mit, dass ein einzelner Teilnehmer fehlt, es gibt keine generelle Funktion hierfür. Wir planen allerdings, dass man Timeout Anzeigen in der Visu setzen kann, die auf alte Werte aufmerksam macht.
Im Kern ist es Aufgabe eines jeden neu gestarteten Geräts, die jeweils aktuellen Werte zu senden.
Richtig, das Objektsystem merkt sich im Rahmen der Möglichkeiten alles und die VISU kann darauf zurückgreifen.