Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
wir entwickeln derzeit ein neues Widget für die Timberwolf VISU:
Energieflussmonitor Widget
Wir präsentieren den neuen Energieflussmonitor als Widget für die Timberwolf VISU
Das Widget ist besonders einfach zu nutzen, da sehr vieles automatisch eingerichtet wird.
Reihenfolge & Anzahl der Energieknoten ist konfigurierbar: 2 bis 9 Knoten (je nach Widgetgröße)
Benennung, Ringfarbe, Transparenzgrad und Symbol pro Energieknoten einstellbar...
Letzter Beitrag
Design/Feature Diskussionen nach Insider verschoben.
Ja, wir wissen, dass dies zu lang ist. Dafür ist es das umfassendste Tutorial, das wir jemals zu einem Leistungsmerkmal erstellt haben und es sollten auch wirklich alle Themen beantwortet sein.
Ein Grund dafür ist, dass wir zwar ursprünglich 15 einzelne Videos geplant hatten, aber diese Aufteilung...
Letzter Beitrag
Hallo Hans,
Habe die letzten Tage das Video „durchgearbeitet“. Echt klasse gemacht!
Danke sehr.
Zuerst dachte ich ich höre mir das nebenbei an, aber ich musste sehr oft zurückspulen weil die Informationsdichte wirklich sehr hoch ist, was ich absolut positiv finde.
Jep. Nebenbei geht da nicht. Die VISU ist zwar sehr einfach zu bedienen und einzurichten, dabei aber trotzdem sehr mächtig in der Anpassbarkeit und das muss man auch rüber bringen.
Die Timberwolf Visu ist eine leistungsfähige Visualisierung für smarte Gebäude, die mit wenigen Klicks eingerichtet und verteilt werden kann. Außer dem Timberwolf Server gibt es keine Voraussetzungen.
Richtig einfach
Die Timberwolf Visu wird mit einem grafischen Editor eingerichtet und enthält eine voll funktionsfähige Vorschau (ab ULTRA).
Sie wählen lediglich die Seitenaufteilung, fügen Anzeigemodule...
Letzter Beitrag
Tönt spannend, vielen Dank StefanW für das Update. Bei mir wird es auch erst mit der Raffstore wirklich interessant. Dennoch, bist Du schon weiter mit dem Wiki-Eintrag für nicht EU-Kunden und Insider-Interessen? Habe ich etwas übersehen?
wir möchten Euch bitten, unsere Produkte im Shop zu bewerten.
Wir hatten früher ganz tolle Feedbacks zu unseren früheren Servermodellen, jedoch sind diese mit der - wegen der Chipkrise - abgelaufenen Verfügbarkeit nun alle Unsichtbar.
Zwar haben wir dieses Jahr soviele 3500er Server verkauft, wie alle anderen Modelle der letzten fünf Jahre zusammengenommen, jedoch haben wir leider keine einzige Bewertung bekommen. Künftige Interessenten würden sicher gerne lesen, wie Ihr...
Letzter Beitrag
Habe eben in Gugel gepostet, über den Link weiter oben.
NOCH wird es nicht angezeigt. Vielleicht dauert das eine Weile.
Gruß Walter
die neue Version 2.0 wird das neue Leistungsmerkmal Modbus erhalten.
Leistungsmerkmal Modbus
Wir freuen uns sehr, nach nun drei Mannjahren der Entwicklung, das neue Leistungsmerkmal Modbus auszurollen.
Die Modbus Implementierung im Timberwolf Server weist eine ganze Reihe von Leistungsmerkmalen - davon viele Alleinstellungsmerkmale - auf:
No Limits
Unbeschränkte Anzahl von Modbus Universen: es können beliebig* viele Modbus-Subsysteme definiert werden...
Letzter Beitrag
Hallo Michael,
Zukunft: Späteres Trigger Objekt für Abfragegruppen und Sperrobjekt in Zukunft klingen sehr gut.
Jep, dies ist auch für Übertragungsgruppen gleichermaßen gedacht. Damit kann der Nutzer die Auslöser komplett von außen über jedes Nicht-Text-Objekt steuern.
Anleitungen zu verschiedensten Themen werden in der Knowledge Base hier im Forum gesammelt.
Die Überschriften dienen direkt als Link (weitere Beiträge von Nutzern sind gerne gesehen!).
(Bitte...
bisher lese ich diverse Register meiner SMA-Geräte (Sunny TriPower 10.0 + Sunny Island 8.0H-13) via OpenHab 3.0 aus. Die Vorgehensweise ist dort, zunächst einen Poller für ein Register (bzw. Zusammenhängende Register) anzulegen und dann nochmal in einem separaten Schritt die eigentliche Abfrage zum Lesen und/oder Schreiben anzulegen.
Das Ganze würde ich gerne zukünftig in den Timberwolf verlagern. Dabei habe ich mich an die Wiki-Anleitung gehalten und neben dem selbst-Anlegen...
Letzter Beitrag
Hi Daniel,
... kein spezielles SMA-Binding in OpenHab sondern das ganz normale Modbus-Binding. Interessant dass das dennoch automatisch die ID3 annimmt.
Das ist dann schon ein dummer Zufall, dass es damit bei Dir gepasst hat und hat Dich in die falsche Richtung geleitet. Mir wäre nicht bekannt, dass die 3 irgendeine Sonderrolle einnimmt und üblicherweise von Modbus TCP Gateways (insbesondere noch von denen, die man nicht als solche erkennt) genutzt wird.
ich bin gerade dabei ein Modbus-Profil für meine Alpha ESS Smile-Hi10 zu erstellen.
Der Hersteller gibt allerdings alle Registeradressen im hex-Format an, so dass es gut wäre, wenn ich im Modbus Profileditor die Adresseingabe auch im hex-Format vornehmen könnte. Ich habe allerdings noch keine Möglichkeit gefunden dies umzustellen, da der Switch Register in Hex ausgegraut ist und sich nicht aktivieren lässt.
Den Abschluß mit einem 120 Ohm Widerstand bezeichnet man als DC-Terminierung. Er zieht jedoch eine beträchtliche Leistung aus der Schnittstelle. Will man diese verringern, so kann man auf Kosten der Dämpfungsqualität den Widerstandswert erhöhen.
Daher geben verschiedene Hersteller Werte von 120 Ohm bis zu 350 Ohm dafür an, auch oft in Zusammenhang mit etwaigen Leitungslängen des RS485-Netzwerkes.
Für die Leitungsverbindung zwischen den...
Letzter Beitrag
Hallo fsl,
da hast du richtig gelesen.
Der TWS 3500 hat den Abschlusswiderstand (120 Ohm), Terminierung genannt, intern fest eingebaut. Somit ist der TWS 3500 an erster oder an letzter Stelle in einem RS485-Netzwerk anzuschalten.
Siehe hierzu im ElabNet Wiki
Das Bias-Netzwerk (bestehend aus Pull-Up-Widerstand und Pull-Down-Widerstand). Das ist auch schon im TWS eingebaut, darum braucht sich der Anwender nicht zu kümmern.
Das einzigste worauf man zu achten hat, das am anderen Ende der...
ich habe hier einen GoodWe GT10K-ET Hybridwechselrichter der Modbus RTU per RS 485 bereitstellen kann. Leider ist mir die Belegung der Verbindung nicht so ganz klar, vlt hat da jemand einen besseren Blick als ich.
Bildschirmfoto 2023-06-02 um 07.19.47.png
Pin 1 + 2 sind RS485 TX&RX (wie herum muss man eben ausprobieren). 7 ist COM und 10 ist GND-S. Leider ist die Tabelle (siehe Anhang) mir nicht klar, welchen von beiden (7 oder 10) ich nehmen muss. Und aufgrund der Beschreibung in...
Hallo zusammen
ich bastel mir gerade das Profil für meine Pluggit AP460 Wohnraumlüftung zusammen. Wenn es fertig ist lade ich es natürlich hier hoch.
Die meisten Werte bekomme ich schon ausgelesen und schreibe alle in eine Zeitserie.
Wenn ich jetzt das Profil anpasse (zwei Werte haben nicht gepasst) und das alte Profil was in meinem Gerät mit den Zeitserienverknüpfungen ist gegen das neue tauschen will muss ich doch immer ein neues Gerät anlegen und alle Werte neu verknüpfen, oder geht das auch...
Letzter Beitrag
Hoffen wir mal, dass das Thema auf der Bucket-List der Wolfszüchter irgendwann wieder etwas weiter nach oben rutscht...
Ist schon lange vermerkt. Eigentlich seit wir die Modbus Funktion herausgebracht haben.
Allerdings ist die Sache komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht und ich bin skeptisch, was die Finanzierung betrifft (auch wenn ich persönlich für die Realisierung einer solchen Funktion bin)
nachdem ich mich aktuell wieder vertieft mit Modbus beschäftige, sind mir ein paar optische Details im Profileditor aufgefallen, welche eigentlich nicht so recht zu euch passen. Da das nicht direkt etwas mit Insider-Preview zu tun hat denke ich, dass das hier ok ist. Falls doch nicht, bitte einfach verschieben.
In der Profilverwaltung passt der Import-Button rechts oben irgendwie nicht zum Layout resp. der Positionierung aller anderen Buttons auf dieser Seite:
Der Button...
Letzter Beitrag
Hallo StefanW ,
und noch ein Finding:
In der Liste der Profile wird in Profil-Kopien der Kommentar nicht dargestellt, solange ein Profil nicht exportiert oder gesperrt wurde. Hier ein Screenshot dazu:
Das zweite und dritte Profil sind Arbeitsversionen resp. Kopien des ersten Profils. Im ersten Profil wird der Kommentar angezeigt, in den Kopien nicht. Das erste und vierte Profil wurde exportiert, dort ist der Kommentar sichtbar.
Bei importierten Profilen wird der Kommentar angezeigt,...
da ich dbzgl. keine konkrete Information gefunden habe: Meine Wärmepumpe frage ich alle 30s ab, das ist völlig ausreichend. Aber was ist beim Wechselrichter sinnvoll? Man muss sicher nicht alle Werte im gleichen Intervall abfragen, was sich mit dem TW und den Abfragegruppen hervorragend umsetzen lässt. Nur wie sind eure Erfahrungen bzgl. Abfrageintervall(en) eines Wechselrichters? Welche Werte wie oft? :confusion-scratchheadyellow:
Letzter Beitrag
Ich habe aktuell hinter einem HM1500 WR einen Shelly-Zähler der per MQTT jede Wertänderung der Momentanleistung sendet, das ergibt tagsüber eine recht intensive Datenflut. Der laufende Total-Wh Zähler kommt minütlich, da muss ich mal sehen ob man diesen Sendezyklus nicht per API verändern kann, denn nach Sonnenuntergang kommt da ja eh nix mehr raus, so dass minütlichen Senden keinen Sinn ergibt.
Das Upgrade auf eine 6,7 kWp Anlage aus solchen HM MicroWRs ist demnächst im Aufbau, da kommt dann...
Hallo in die Runde,
ich hänge mich hier mit einer Frage zum SDM630 v3 einmal dran.
Ist etwas besonderes zu beachten bei der Einbindung an die Modbus Schnittstelle???
Ich habe das Problem, das ich beim Auslesen der Register nur eine 0 Werte angezeigt wird..
z.B. Register 30001 für die Spannung L1 zu N
oder Register 30071 für die Netzfrequenz
Ich habe bereits andere Geräte (Wärmemengenzähler) konfiguriert und angelegt, diese funktionieren einwandfrei.
Ich will damit nur sagen das die...
Letzter Beitrag
Erledigt.
teufel112
Bitte keine solchen Kaperungen von anderen Threads, die sich eindeutig um andere Geräte drehen.
Zum SDM630 gibt es gar schon einen eigenen Thread, wo Deine Frage ggf. noch mit ergänzt hätte werden können.
Hier scheint es aber einfach ein Installationsproblem zu sein, weswegen ein eigener Thread zielführend ist.
Ach ja und bitte setze Deine Software-Version Deines TWS nicht in den Footer. Diese Signaturen sind nicht fix an den Beitrag gekoppelt sondern immer live an Dein...
wir haben eine NIBE Wohnraumlüftung verbaut - die über eine KNV/NIBE Wärmepumpe gesteuert wird.
Die Modbus Register kann ich ohne Probleme abfragen.
Derzeit hänge ich an dem Punkt - wie steuere bzw schreibe ich auf einzelne Modbus Register.
Ich möchte zwei Sachen umsetzen - es ist draussen unter 0°C oder über 28C° - (Info kommt vom KNX Bus) - möchte ich das die Drehzahl auf 0 für Zuluft/Abluft geregelt wird - dazwischen wieder auf normal .
Logik und Filter sind da erst mal...
Letzter Beitrag
Hallo Bjoern,
Wahrscheinlich so einfach wie bei KNX ...
Ja, eigentlich schon.
Bei KNX bestimmt man mit der ETS, welche der KNX Objekte solche sind auf die vom KNX Bus aus geschrieben wird und solche, von denen aus auf den KNX Bus geschrieben wird (oder beides). Man stellt das in der ETS über die Flags ein.
Bei Modbus wird das im Profil bestimmt durch die für die jeweiligen Register hinterlegte Function Codes. Gibt welche, die erlauben das lesen von einem Register und welche die erlauben...
Ich wollte mal nachfragen wie ich am besten die von meinen WR Sugrow Sh10rt auf mein KNX bekomme.
Habe einen X1.
Vl kann mir da bitte jemand helfen ?
Danke
Mfg Andreas
Letzter Beitrag
Hallo Andreas,
schau dich mal bei FB um, da gibts ne super X1 Gruppe von Splendid Minds. Ich denke mal, da wirst du schnell fündig werden.
Da ist der ModBus Baustein auch oft mit verschiedenen WR ein Thema!
Hat solch ein Profil eventuell schon jemand fertig zur Hand?
Bin was Modbus betrifft absoluter Anfänger, hab eben erst herausgefunden wie ich Hardwareseitig verfahren muss.
Einfach Lan vom Wechselrichter und vom Timberwolf an den Switch und dann ist gut? Oder muss es eine Direktverbindung ohne Switch sein?
danke :-)
Letzter Beitrag
Hallo Seraph (wir sprechen uns gern mit dem Vornamen an ;-))
Ich habe die Softwareversion mal in den Titel gepackt.
Bitte nur noch die Softwareversion noch aus dem Footer nehmen ;-)
die Stromverbrauchsmessungen von Einzelgeräten in meinem noch laufenden Hausbau habe ich über MDT-KNX-Schaltaktoren umgesetzt. Zusätzlich möchte ich jedoch noch den Gesamtverbrauches des Hauses sowie zusätzlich getrennt den der Heizung und einer E-Mobil-Ladestation erfassen. Bereits in meinem sehr ausführlichen Startgespräch mit Stefan vor Anschaffung meines Timberwolf hatte dieser mir Modbus-Energiemesser empfohlen.
Da passt diese Thread hervorragend. :clap: In dem Zählerschrank gibt...
Letzter Beitrag
Hallo Michael,
bitte beim Thema des Threads bleiben. Und das ist Eastron SDM72D-M-2.
Hallo
ich bin auf der Suche nach einem Profil für einen SMA Wechselrichter Sunny Boy 3.0
Letzter Beitrag
Hallo, ?
herzlich willkommen hier im Forum und - vermutlich - Glückwunsch zum neuen Timberwolf Server
ich bin auf der Suche nach einem Profil für einen SMA Wechselrichter Sunny Boy 3.0
Es gibt schon einige SunSpec Profile und womöglich sollte es auch für den von Dir gesuchten Wechselrichter etwas geben. Ansonsten ist es relativ einfach, ein Modbus Profil zu erstellen. Dafür solltest die damaligen Einführungsvideos in Modbus ansehen bei uns im YouTube Kanal.
Hallo zusammen,
ich habe mir die Brunner BSH (Brunner SmartHome) Erweiterung für mein System mitgekauft. Nun habe ich leider nur eine Tabelle mit mit dem Modbus Register bekommen und tue mir etwas schwer das im Timberwolf ans laufen zu bringen. Ich habe das Forum/ YouTube/ sowie das Wiki schon bemüht, leider keinen passenden Hinweis gefunden. (Sollte mir jemand eine tolle Anleitung haben, die auch absolute Neulinge verstehen, gerne her damit :roll: )
Das Problem, vor dem ich momentan stehe,...
Letzter Beitrag
Tach zusammen,
wir hatten ja auch schon so nette Konstruktionen, dass man sich innerhalb einer bestimmten Frist in vorgegebener Art verhalten musste um eine dauerhafte Verbindung zu halten. Oder werfe ich hier was durcheinander?
Im Bereich KNX bin ich kein Neuling. Doch seit Ende 2022 bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Timberwolf Servers. Nach dem ich nun die Daten von meiner Wärmepumpe erfolgreich auslesen kann (Vielen Dank an dieser Stelle an diese super Community), möchte ich mich nun an die Parameter von meiner Stückholz- Heizung der Marke Gutamatic.
Leider fehlen mir die Kenntnisse, wie ich ein solches Profil erstellen kann. Nun die Frage an dich: Kannst du mir dabei helfen, ein Profil für...
Letzter Beitrag
Vielen Dank schon Mal für all eure Antworten.
Ich habe aber bemerkt, dass es wohl nicht ganz so einfach sein wird, als ich es im Ersten Moment gedacht habe. Aus diesem Grund werde ich mich zuerst einfacheren Integrationen beschäftigen, bevor ich hinter die Guntamatic gehen. Somit wird wohl in den nächsten paar Wochen kein update kommen. Werde mich aber sicherlich melden, wenn ich wieder Hilfe benötige, resp. ich ein Profil sharen kann.
Ich steh gerade vor der Frage welchen Zähler ich nehmen soll.
SDM630 V2 oder V3. Irgendwie sehe ich nicht die unterscheide bzw mir ist gerade nicht klar welcher für meine zwecke besser geeignet ist.
Einer soll als Gesamtzähler zwischen Verteilung und PV Anlage eingebaut werden.
Aus dem EVU-Zähler kann ich zumindest die Zählwerke für Netzeinspeisung und Netzbezug auslesen + die Aktuelle Gesamtleistung
Und einen SDM630 brauche ich für meine Wärmepumpe.
Die Daten sollen dann später in...
Letzter Beitrag
Ich bin aber relativ sicher, dass auch der V3 imported/exported und total kann (natürlich nicht je Phase, sondern gesamt).
Hi Robert,
Der soll auch jede Phase Import/Export können. Was aber in der Tag nicht so wichtig ist. Aber wichtig ist das er die Ströme usw. pro Phase messen kann, bzw. auch die Leistung berechnen. Und das soll er können.
Mit der Vermutung das der v3 der Nachfolger vom v2 ist....weiß nicht ob das so ist, möglich wäre das aber. Müsste man mal nachfragen...
hat schon jemand hier mal eine Gree Versati-III via Modbus RTU angeschlossn und damit eine Definitionsdatei gemacht (die er herausgeben kann)?
Grüße
Micha
Letzter Beitrag
Hallo Michael!
Zuerst ein herzliches Willkommen hier im Forum. Bitte die Forenregeln beachten, insbesondere Softwareversion im Thread-Titel (unabhängig ob das relevant erscheint oder nicht) und die Signatur mit TWS Typ, Nr., VPN Status und Reboot im Support-Fall erlaubt ja/nein?
Zur eigentlichen Frage: Zumindest mir nicht bekannt, aber mit der richtigen Beschreibung vom Hersteller normalerweise kein Problem (außer dieser hat die den gängigen Modbus komplett verbogen oder ignoriert).
Mit der Software QmodMaster stelle ich die IP ein, sowie die Unit ID: 0 das Register 23DEC und Lese 2 Register über Read InputRegister 0x04
dies funktioniert sofort.
Beim Timberwolf scheitere ich aber daran, dass ich dort bei bei der Live Diagnose die UnitID nicht auf 0 setzen kann und bei der Abfrage immer bei ERROR lande.
Die Schnittstelle meldet überall OK. Wie kann ich dies im Timberwolf hinbekommen.
Gruß Hartwig
Letzter Beitrag
Hallo zusammen,
um das noch zu vervollständigen hinsichtlich der IDs bei Modbus.
Die ID adressiert das anzusprechende Modbus Gerät ( Server ) und ist wesentlicher Bestandteil eines Datenpaketes (neben Register und der Funktion).
Bei Modbus RTU wird die ID als Server ID (vormals Slave ID ) bezeichnet und bei Modbus TCP wird diese als Unit-ID bezeichnet. In beiden Fällen wird damit das eigentlich anzusprechende Modbus Gerät ( Server , vormals Slave ) adressiert.
Vielen Dank für das Profil!!! Seit gestern habe ich auch diesen Wechselrichter und schon ist genau für diesen das Profil online. Genial!
Ich bekomme die Verbindung via Modbus RTU aber nicht hin. Hat das schon wer probiert?
Ich habe folgende Konfiguration:
blaue (4, A) und weiß-blaue (5, B) Ader vom Inverter an RS485 des TWS angeschlossen. Am TWS TX+ und RX+ verbunden, TX- und RX- verbunden.
Dann habe ich das TCP-Modul von mediafreak genommen und auf Modbus RTU umgestellt, 19200 Baud und...
Letzter Beitrag
Hallo Peter,
verwende einfach den beiliegenden WLAN Stick und verbinde ihn mit deinem Netzwerk.
Der Zugriff erfolgt über Modbus/TCP und das Kabel kannst du dir sparen.
Hallo Zusammen
ich habe die letzten Tage mein Netzwerk umstellen müssen auf einen anderen IP Bereich (192.168.178.0/24 auf 192.168.100.0/24).
Meine Lüftungsanlage läuft über Modbus TCP also hat diese auch eine neue Adresse bekommen.
Ich suche vergeblich eine Möglichkeit, entweder die IP einer bestehenden Schnittstelle im TWS zu ändern oder das Gerät einer neue Schnittstelle zuzuweisen ohne wieder alle Abfragegruppen neu anlegen zu müssen.
Wie mach ich das am besten?
Letzter Beitrag
Hallo Zusammen,
wir konnten jetzt nachvollziehen wie man den Fehlerzustand erzeugen kann und haben einen Fix dafür eingebaut.
Verfügbar ab Version 4 Insider 4.
Hallo zusammen
Habe seit fast einem Jahr meine Pluggit KWL über Modbus angebunden und das lesen der Werte funktioniert super.
Jetzt würde ich gern über Modbus auch meine Lüfterstufe in der KWL verstellen, leider komme ich da nicht so richtig weiter:
Das Register sollte laut Beschreibung stimmen,
leider bekomme ich immer eine ! wenn ich versuche zB über das Profil einen Wert zu schreiben.
Wo könnte ich denn mit der Fehlersuche anfangen?
Letzter Beitrag
Hi Micha,
In deinem Screenshot oben sieht man dass du versuchst mit dem Function Code 6 das Register zu beschreiben. Laut Pluggit-Anleitung wird jedoch nur Function Code 16 (bzw. 0x10) angeboten. Details dazu auch unter:
Ich schaff es nicht eine Modbus Schnittstelle wieder zu löschen. Ich hab schon alle Geräte von der Schnittstelle entfernt und die Schnittstelle auch deaktiviert, aber der Löschen Button ist immer noch deaktiviert. Wie kann ich diese Schnittstelle wieder löschen??
Gruss, Hanspeter
Modbus.PNG
Letzter Beitrag
Hallo Hans-Peter,
mit der V4 kommt diesbezüglich eine Verbesserung, dass beim Mouse-Over auf der Schaltfläche eine Anleitung kommt, in welcher Reihenfolge man vorgehen muss. Dies sollte helfen.
Es ist übrigens deshalb so gemacht, weil man auch Subsysteme (an denen hunderte Gerätedefinitionen hängen könnten) auf andere Schnittstellen mappen kann, was bei einem Defekt außerordentlich hilfreich ist. Deshalb muss man das Subsystem erst von der deaktivierten Schnittstelle lösen.
Wenn ich ein Holding Reigster habe, das in der Doku (vom Hersteller) als R/W bezeichnet wird, dann lege ich im Profil das Register 2x an - einmal als Read und einmal als write - Korrekt? Oder geht's doch anders?
Danke
Aleksander
Letzter Beitrag
Hallo Aleksander,
kann gerade nicht bei mir nachgucken, aber aus dem Kopf heraus sollte das so korrekt sein.