Diskussion über unsere Sensoren & Akoren sowie Tipps & Tricks zum Einsatz, Einbau, Erfahrungen usw.
Forumsregeln
Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
wie im Newsletter vom vergangenen Wochenende bereits angekündigt, haben wir zum Erscheinen der IP9 zur V4 die Nutzung der
Insider & Leistungsmerkmale für ALLE Timberwolf Server freigeschaltet
Dies gilt BIS zum Erscheinen der Hauptversion der V4
Was dies bedeutet
Jeder Nutzer eines Timberwolf Servers kann nun auf die jeweils aktuellste Insider Version aktualisieren.
Zusätzlich können auch diejenigen, deren SW Wartungsvertrag abgelaufen ist,...
Letzter Beitrag
Verehrte Nutzer der V4 Insider, hier noch ein paar
Wichtige Links und Informationen:
Übersicht Planungen zur V4 inkl. Umsetzungsstand:
Link:
PDF: 2024-03-24_TSKB-Planungen Firmware V4.pdf
Detailinformationen zu Insider Versionen
Ich empfehle, unter dem folgenden Link alle Unterseiten von IP 1 aufsteigend bis zur aktuellsten IP einmal anzuklicken und zu lesen, welche neuen Funktionen man erhält, weil vieles würde sich beim Durchklicken durch die Admin-Web-APP nicht unbedingt...
Die Timberwolf Visu ist eine leistungsfähige Visualisierung für smarte Gebäude, die mit wenigen Klicks eingerichtet und verteilt werden kann. Außer dem Timberwolf Server gibt es keine Voraussetzungen.
Richtig einfach
Die Timberwolf Visu wird mit einem grafischen Editor eingerichtet und enthält eine voll funktionsfähige Vorschau (ab ULTRA).
Sie wählen lediglich die Seitenaufteilung, fügen Anzeigemodule...
Letzter Beitrag
Hallo zusammen,
die IP 9 mit dem verbesserten Layout Editor ist verfügbar. Details in den Versionsinformationen.
wir möchten Euch bitten, unsere Produkte im Shop zu bewerten.
Wir hatten früher ganz tolle Feedbacks zu unseren früheren Servermodellen, jedoch sind diese mit der - wegen der Chipkrise - abgelaufenen Verfügbarkeit nun alle Unsichtbar.
Zwar haben wir dieses Jahr soviele 3500er Server verkauft, wie alle anderen Modelle der letzten fünf Jahre zusammengenommen, jedoch haben wir leider keine einzige Bewertung bekommen. Künftige Interessenten würden sicher gerne lesen, wie Ihr...
Letzter Beitrag
Habe eben in Gugel gepostet, über den Link weiter oben.
NOCH wird es nicht angezeigt. Vielleicht dauert das eine Weile.
Gruß Walter
Logik Engine V 4.0
Logik Diagnosemonitor
Logik Manager V 4.0
20 neue Logik Module
1. Erweiterung der Logik Engine um Text-Handling
Die Logik Engine V4 unterstützt nun ein wesentlich verbessertes und erweitertes Handling von Objekten des Datentyps String .
Strings können nun beliebig lang sein (beim Anlegen von Custom Logiken ist die Länge zu reservieren)
Ganzzahl oder Fließkomma kann in Texte verwandelt...
Letzter Beitrag
Hallo Entwickler
Die neuen Logikfunktionen mit den Strings sind toll. Bin schon am überlagen was ich damit alles anstellen kann. In Verbindung mit Alexa und IFTTT und sämtlichen TWS Funktionen (Modbus, KNX, MQTT, ...) eröffnen sich wieder viele neue Möglichkeiten.
ich freue mich sehr, dass ich - weltweit exklusiv - einen weiteren Meilenstein ankündigen kann:
=============== Timberwolf Server 3500 XL ===============
Quad-Core 64 Bit ARM - 1,5 GHz
8 GB RAM
===> 256 GB NVMe SSD <===
===== No-Limits =====
Jetzt gibt es - endlich - auf der Hutschiene neben der Power auch den Speicherplatz für die Aufnahme sehr großer Datenmengen sowie die Nutzung mit großen oder vielen Docker Containern.
Mit der NVMe SSD wird der...
Letzter Beitrag
Verehrte Besteller des Timberwolf Server 3500 XL,
sehr verehrte Foristen,
es ist vollbracht, alle Burn-In-Dauer-Belastungstests fulminant bestanden. Wir freuen uns daher sehr, alle bisher bestellten
Timberwolf Server 3500 XL werden ab HEUTE ausgeliefert
Ein herzliches Dankeschön an alle Vorbesteller für die Bestellung selbst, das Vertrauen sowie für die aufgebrachte Geduld bis zur Auslieferung
Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers (alle Modelle & Versionen)
Hauptversion V 3.5.1 - Rock The House
für alle Modelle und Versionen verfügbar
==> Bitte beachten Sie die wichtige Hinweise, insbesondere zum Nicht-Restart zwischen mehrstufigen Updates und zu EDOMI!
Neuheiten gegenüber Hauptversion V 2.0:
NEU! HTTP-/REST-API Subsystem
NEU! Import ETS 6 Projekte (unverschlüsselt)
NEU! Lizenzshop für lokale Buchung von Dienstleistungen und Lizenzen
NEU! Automatische...
Letzter Beitrag
Hallo,
danke für das Update und die umfangreichen Release-Notes, die ich immer komplett durchgehe (ausgenommen Debian-Changenotes). Ich persönlich fände es daher gut, wenn die Info so weitergeführt würde.
Ich habe eine Frage zum neuen Plugin Manager in Grafana: Ich finde ihn nicht. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?
(Version 3.5.1 + Grafana v8.3.4).
Frage zurückgezogen: Zugriff auf Grafana ohne vorherige Anmeldung am Timberwolf Server zulassen war aktiviert.. Nach Anmeldung klappt es....
Anleitungen zu verschiedensten Themen werden in der Knowledge Base hier im Forum gesammelt.
Die Überschriften dienen direkt als Link (weitere Beiträge von Nutzern sind gerne gesehen!).
(Bitte...
Ich habe bei mir im Haus mehrere DS2413 I/O's für die Fensterkontakte. Funktioniert prinzipiell alles. Problem ist, das es zeitweise 30s dauert, bis die der I/O reagiert und Fenster offen anzeigt. An 3 Fenstern habe ich die Fensterkontakte über KNX, da reagiert es sofort. An der Buslast kann es nicht liegen (siehe Screenshot). Bei den Einstellungen habe ich auch, dass bei Änderung der Status gesendet wird. Hat jemand noch ein Idee woran das liegen könnte?
Markus
Letzter Beitrag
Hallo Markus,
Okay, dann warte ich mal was kommt.
Das Update beseitigt einige Bottlenecks in der Software und verbessert den Durchsatz durch Einsparung von 20 bis 40 ms pro Abfrage. Falls die hohe Buslast aber daran liegt, dass einzelne Temperatursensoren mit 10, 11 oder 12 Bit Auflösung (pro Bit doppelte Ausführungszeit innerhalb der Sensoren) im kurzen Sekundentakt abgefragt werden sollen, sind keine Wunder zu erwarten, ehe wird das Update dann nichts bringen, weil die Ursache eine andere...
Kurzversion:
mein Ventilaktor schaltet nicht mehr. Es liegen permanent ~16-20V AC am Kanalausgang an, unabhängig vom 1-wire Schaltstatus im Timberwolf. Gibt es hier noch eine Chance auf Selbstheilung ?
Langversion:
Gestern früh machte der Ventilverteiler meiner Gartenbewässerung Lärm, etwa so wie ein laufender Motor. Verursacht wurde der Krach durch ein flatterndes Magnetventil. Laut 1-wire Übersicht im Timberwolf sollte jedoch kein Ventil mit Spannung versorgt sein, auch die...
letztes Wochenende habe ich drei neue Bodenfeuchtesensoren installiert.
Ich beobachte nun, dass die Mess-Werte häufig zwischen dem realen Wert (z.B. 33 hPa - noch sehr feucht) und ~2350 hPa - keine Verbindung) schwanken, siehe Bild - unterer Chart (Werte des Sensors am Hartriegel - blaue Kurve - nicht beachten, der ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht angeschlossen).
Wie auf dem unteren Bild zu sehen, hängen die Auswerteelektroniken nacheinander an einem Ventilaktor. Der...
Letzter Beitrag
Hi Bernhard,
wenn mit der Drahtbrücke die Werte immernoch hin und her hüpfen spricht das für irgendein Problem mit der Spannungsversorgung oder unter Umständen auch wie ihr schon richtig überlegt habt eine sehr starke Einkopplung.
Als nächstes würde ich erstmal die Auswerteelektroniken direkt am Ventilaktor schnließen / von derselben Klemme aus weiterverdrahten.
Anschließend mal Testweise das Kabel (das zu einer Spule gewickelt ist) abklemmen das den 2. Ventilaktor versorgt und dann finde...
mal eine Frage an die Besitzer eines Bodenfeuchtesensors...
Meine Situation:
- Oberkante Sensor ist ca. 4-5 cm unter Oberkante Rasen
- vor 4 Tagen mit Mutterboden eingeschlämmt
- seitdem hat es jeden Tag geregnet
Der Messwert ist konstant bei 1 hPa (bzw. 0 pF)
Ist das normal, wenn der Boden im Prinzip klitschnass ist?
Was habt ihr denn so für Messwerte?
Letzter Beitrag
hast du bei dir noch nen Faktor drin?
Weil deine Werte sehr groß sind. Und > 2250 hPa soll defekt heißen.
Uups, besser aufgepasst als ich :D
Da gab es eine Störung bei dem starken Ausschlag nach oben: Meine Frau hat umgetopft und den Sensor raus aber nicht wieder mit in den Pflanztrog rein. Der Sensor lag also ein paar Tage in der prallen Sonne.
Hallo zusammen,
mir ist in meiner Theben Wetterstation einer der 3 Helligkeitssensoren ausgefallen. Jetzt würde ich gerne den 1-Wire Umgebungslicht-Temperatursensor (C-Serie, Outdoor) - STD Line als Ersatz verwenden, da ich mir nicht eine komplette Wetterstation kaufen möchte, nur weil der Sensor kaputt ist.
Ist denn der Artikel 295 nun für die Montage außen geeignet oder nicht. Die Beschreibungstexte und die Bedienungsanleitung sind hier leider an mehreren Stellen wiedersprüchlich.
ich würde gern die Wassertemperatur unseres kleinen Aufstellpools (Intex Stahlrohr Folienpool, 3x2x0,75 m messen.
Durch die Folie und die Kunststoffschläuche kann man ja schlecht messen, oder?
Oben über den Rand baumelnd würde ich den Sensor auch ungern.
Hat jemand da einen Tipp für mich?
Letzter Beitrag
Wenn es fancy sein soll dann würde ich das auch in die Verrohrung verbauen. Sofern die Schichtung von Interesse ist, braucht es dann im / am Pool weiteren Aufwand.
was macht Mann wenn die Kinder bei Oma und Opa sind, draußen über 35°C im Schatten und während der Woche ein nettes Paket angekommen ist?
Richtig, 1-Wire Testumgebung aufbauen.
Erstmal hab ich zwischen Hutschienenklemmen und Ventilaktor eine kleine Erhöhung gebastelt , damit der Aktor nicht so lieblos auf dem Tisch rumliegen muss.
20200809_201211.jpg
Als erstes hab ich den Ventilaktor an der IN Klemme mit meinem 1-Wire Werkstatt-Testkanal verbunden.
Sofort wird er vom TWS...
Letzter Beitrag
Zur CometVisu:
Wenn Du An/Aus darstellen willst ist ein Switch die bessere Wahl.
Ein Toggle macht dann Sinn, wenn Du zwischen mehr als 2 Zuständen durchwechseln willst. Z.B. Wenn Du An/Aus/Automatik hast.
Zum TWS:
kann ich leider mangels dieser Hardware nichts zu sagen
ich habe heute meinen ersten ADVANCED MULTI-IO in Betrieb genommen. Der TWS hat alles sofort wunderbar erkannt.
Jetzt habe ich in meiner Grabbelkiste noch einen Füllstandssensor (nicht von Elabnet)gefunden.
Dem Typenschild konnte ich folgende technischen Daten entnehmen:
Da mit dem Modbus-Feature offenbar Smart Meter günstig und einfach angeschlossen werden können:
Welche Möglichkeiten (siehe Thread-Titel) eröffnen sich damit?
Was habt ihr schon umgesetzt?
Was möchtet ihr noch umsetzen?
Welche sonstigen Ideen oder Spielereien sind denkbar?
Letzter Beitrag
Hallo Markus,
Was ist denn unter einem Smart Meter zu verstehen?
Du hast das richtig erkannt, da gibt es durchaus eine gewisse Begriffsvermischung.
Geprägt wurde dies durch Zähler mit Kommunikationsschnittstelle, welche die Daten zu einer Cloud des Anbieters übertragen, Der Begriff wird aber auch für Zähler benutzt, die erweiterte Daten über eine Schnittstelle liefern, auch ohne Cloud.
Ich würde definieren, ein Smartmeter ist ein Zähler, der den durch ihn durchlaufenden Energiefluss misst...
Ich habe bei mir im Haus mehrere CO2 Senoren und auch 2 VOC Sensoren verbaut. Ein VOC Sensor zeigt mir allerdings merkwürdigen Verlauf an.
Bei jedem Sensor ist ein plausibler Verlauf (Anwesend, Abwesend, Nacht, KWL Stufe 3...) zu sehen. Der angesprochene VOC allerdings zeigt sehr große Sprünge innerhalb kurzer Zeit. Auch ein Öffnen des Fensters beeindruckt wenig. Liegt hier ein defekt vor? Die beiden VOC sind an der selben 12V Versorgungspannung angeschlossen.
Danke
Markus...
Letzter Beitrag
Hallo Markus,
Wenn der Sensor über ein Leerrohr mit einem tiefergelegenen Raum verbunden ist, dann sorgt der Druckunterschied (tiefer gelegener Raum hat höheren Druck) dafür, dass die Unterputzdose permanent mit der Luft aus dem tiefergelegenem Raum gespült wird. Der Sensor hat in einem solchen Fall gar keine Chance, die Raumluft zu messen, weil stets Luft aus einem anderen Raum in der Dose ist. Das Öffnen des Fenster begünstigt das noch, weil sich der höhere Druck so noch leichter ausgleichen...
ich habe nun nach einer gefühlten Ewigkeit (> 1 Jahr) endlich den 1-wire Bus in Betrieb genommen.
Am Timberwolf 950 habe ich pro Etage jeweils ein 1-wire Bus mit mehreren Temperaturfühler (HTF-50-S-30) im Estrich liegen.
Das funktioniert auf allen drei Etagen auch soweit ganz gut. 13 von 14 Temp.fühler funktionieren einwandfrei.
Einer macht jedoch Probleme - natürlich der im Hauptbad, dort wo ich es eigentlich am meisten brauchen würde.
Die meiste Zeit wird dieser Temp.fühler...
Letzter Beitrag
Nur so mal am Rande:
Aber zum Schutz vor Überspannungen hat ElabNet nun auch Überspannungschutzmodule für 1-Wire im Programm.
Somit kann nun etwas gegen das Grillen von Sensoren getan werden.
Carsten, es freut mich das du den Fehler gefunden hast und beseitigen konntest ohne dabei den WAF zu gefährden. :)
Ich habe heute zum ersten Mal auf den Kalibrationsstatus meiner beiden VOCs geschaut und musste feststellen dass einer als nicht kalibriert angeführt wird.
2. VOC nicht kalibriert.png
Woran kann das liegen? Ist er evtl. defekt? Die Kalibrierung sollte ja alle 48h von selbst passieren. An mangelnder Frischluft kann es nicht liegen. Der Sensor sitzt im Ansaugstutzen meiner KWL.
Ich hatte einen meiner 1W-Channels gestern kurz abgeschlossen um einen Temperatursensor...
Letzter Beitrag
Hallo Göran,
Auch das was einige auf dem Land an Gülle-Duft in die Wohnung strömt ist für den VOC noch eine zu geringe Konzentration aber dennoch für unsere Nasen sehr deutlich zu vernehmen.
Der Geruch der Gülle kommt u.a. von Skatol. Der Mensch ist extrem empfindlich dafür und kann ein paar Moleküle auf den Luftinhalt einer Turnhalle riechen (je nach Studie). Es muss in der Evolution wichtig gewesen sein, dass der Mensch Sch..... riechen kann.
nach dem ich letzte Woche die Frustaration bei mir im OG hatte und nun die Schnauze voll habe, wollte ich diese Woche nicht im OG weiter machen, sondern eine Low Hanging Fruit ernten und einen von drei neu bestellten (vor 2 Wochen) Multi Sensor Prof. im sauber laufenden EG hinzufügen. Leider lasse ich dort seit Stunden wieder Nerven liegen.
1. Sensor1 : Scheint defekt zu sein. Hier bekomme ich nur einen Temp Sensor angezeigt.
Bild Multi Sensor3.JPG
Und nein ich habe keine...
Letzter Beitrag
Hallo Göran,
In Funkspektren konnte soweit niemand eine Beeinträchtigung mehr feststellen, die Enertex-LED-Netzteile geben auch eine Freigabe für 20m Leitungslänge.
Wobei die 20m schnell erreicht sein können. Wenn jemand einen LED-Stripe einmal um die Umfassunge eines Raumes zieht mit 3 x 4 m, dann sind davon schon 14m verbraucht...
Der 1-wire-Bus wäre dann hier die erste Technologie die da direkt negative Beeinflussung zeigen würde.
ich habe bereits seit einiger Zeit einige der VOC Sensoren bei mir laufen. Einmal konfiguriert und wieder vergessen. Die Dinger laufen einfach. :)
Jedenfalls habe ich letztens den home assistant installiert. In Verbindung mit owfs werden jetzt die Sensordaten ausgelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die VOCs eine Menge zusätzlicher Daten liefern. Z.B. Luftfeuchtigkeit.
Kann man diese Daten ernst nehmen? Oder ist es wie bei der Temperatur, dass diese verfälscht werden?
Letzter Beitrag
Hallo Bravedreamer,
der VOC Sensor liefert nur VOC als nutzbaren Sensorwert.
Was Dir Home Assistent anzeigt, dürfte nicht stimmen. Es gibt bei 1-Wire KEINEN Standard über die Belegung mit Sensoren und deren Kennlinien. Ohne Kenntnisse, was genau verbaut wurde und wie die Sensorkennlinien sind, kann man 1-Wire an anderen Servern nicht benutzen. In unseren Anleitungen geben wir das jeweils an, man muss sich da aber einlesen und das richtig einrichten.
ich habe endlich die Zeit gefunden, um die Temperaturfühler an meinen beiden FBH-Verteilern anzuschließen.
Jetzt werden die neuen Sensoren nur nicht mehr automatisch in der Spalte Devices erkannt :doh:. Die Fühler selber hatte ich mir im Frühjahr vor dem LockDown bei ElabNet gekauft.
Sechs schon vor 2 Jahren verlegte ElabNet Hülsentemperaturfühler, die ich in diesem Zuge ebenfalls aufgelegt habe, wurden dagegen korrekt identifiziert.
auch auf die Gefahr hin dass ich gesteinigt werde weil es schon irgendwo steht.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, würde ich den hPa-Wert z. B. für die Visu und die Steuerung der Bewässerung verwenden. Ich finde aber keine Information darüber, welchen DPT ich für die Bodenfeuchte verwende. Pascal 9.006 ist doch nicht richtig, oder?
Danke
Bernd
Letzter Beitrag
Wie würdet ihr das denn nun sauber umsetzen?
Entweder erst mal hundert und in der Visu wieder durch hundert teilen, oder man lebt damit, wenn man das in seiner Anlage es selbst im Griff hat.
Man könnte auch zwei Regel anlegen
- Die erste mit hPa x 100 damit Pa draus wurd und dass dann mit der richtigen DPT auf den KNX Bus schreiben
- Die zweite Regel dann mit hPa direkt auf Grafana und über einen DPT ohne Einheiten zur CV und in die Zeitserie senden
Hallo Foristen,
ich bin beim Austausch eines 2-fach Multi-I/O durch ein 4-fach Multi-I/O (B-Serie) auf folgendes Problem gestoßen:
Das neue 4-fach Multi-I/O wird als solches erkannt. Ich kann aber nur von Kanal 2 Port A und B als Output definieren.
Kanal 1 fehlt in der Auflistung der als Output konfigurierbaren Kanäle.
Hingegen könnte ich bei den Inputs sowohl Kanal 1 als auch 2 jeweils Port A und B als Input definieren.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Mein Timberwolf 950Q läuft...
Letzter Beitrag
Mit dem Update von V1.6.0 RC4 auf RC5 funktioniert alles wie vorgesehen. Ich habe es gerade getestet.
Vielen Dank! :clap:
hat schon jemand Erfahrung mit Messdaten von den Bodenfeuchtesensoren? Ich habe seit kurzem zwei Sensoren für den Rasen. Ich tue mir schwer den Feuchtegehalt da unten zu schätzen und wieviel man nun wirklich sprinkeln muss. Deshalb habe ich einen 6cm und den zweiten 16cm tief vergraben. Natürlich habe ich sie vorher konditioniert (paar Stunden in Wasser, drei Tage an der Sonne trocknen, eine Nacht ins Wasser und dann in Erdschlamm vergraben). Durch das Vergraben in Schlamm und...
Letzter Beitrag
Hallo,
noch eine kurze Info.
Ehrlich gesagt habe ich erstmal bei mir nachsehen müssen wie sich der pF Wert bei extremer Nässe in Grafana darstellt weil ich diesen selbst nicht verwende, sondern lieber hPa oder cbar weil ich mir darunter schlicht und ergreifend mehr vorstellen kann.
Jep.
Wir haben - mit der neueren Version der Software - zusätzlich den pf-Wert in die möglichen Ausgabewerte mit aufgenommen, weil wir auch Anfragen aus der gewerblichen Landwirtschaft und aus Lehre und...
ich habe heute einige neue 1 Wire Sensoren hinzugefügt.
Zwei Temp Sensoren an Channel 3 (2x Hülse Standard)
und an Channel 1 noch (1x Anlegefühler Temp Pro, 2x Hülsenfühler Pro, 1x Multisensor Pro mit Filterkappe)
ich habe vorher die Objekte in der ETS angelegt und GAs verknüpft. Dann die Sensoren angeklemmt und die wurden alle gefunden und Werte wurden angezeigt. Dann hab ich die TS und KNX Objekte zugeordnet.
Ich habe jetzt das Problem, dass 3 Temp Sensoren keine Werte auf den Bus...
Letzter Beitrag
Hallo Daniel,
Trotzdem war der erste aber bis vorgestern ohne VDD angeschlossen und hat normal gesendet ohne Probleme. Ich hab diesen jetzt gestern auch zusätzlich per VDD angeschlossen.
Ich nehme an, der VDD Anschluss des Sensors hing frei in der Luft und war weder auf GND noch auf VDD.
Es funktioniert an sich beides, aber der Anschluss VDD muss entweder auf VDD des Busses oder GND des Busses geklemmt sein. Wenn der Anschluss in der Luft hängt , dann passiert das, was man in der...
ich wollte heute meine Ventile für die Gartenbewässerung an den Ventilaktor anschließen. Dabei hat mich das Symbol auf der Platine stutzig gemacht - abgebildet ist ein Schließer. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich das Ventil direkt an die Platine anschließe (Variante 1) oder ob ich nur die Versorgung des Ventils über die Platine schleifen muss (Variante 2).
IMG_20200910_120057.jpg
Vermutlich ist 1 richtig, oder? Dann könnte man das Symbol ggf. weglassen/ändern....
Letzter Beitrag
Ich finde Variante1 ja auch die bessere.
Gewohnheiten dauern halt auch wenig bis man die aus den Köpfen entfernt hat.
ich würde gerne die Abgastemperatur meines derzeitigen Ölkessels (bald Gas-WP-Hybridheizung) messen, wobei die erste Priorität eigentlich mehr darauf aus ist, zu messen und mitzuschreiben, wann der Brenner überhaupt an ist. Die Abgastemperaturen dürften so um die 180°C liegen.
Ich betreibe ein 1-wire-System (Esera) und würde gerne am liebsten direkt 1-wire-Sensoren direkt zur Abgastemperaturmessung nehmen.
Ist dieser Sensor für meinen Anwendungsfall geeignet?
In der...
Letzter Beitrag
Guten Morgen Silias und hezlich willkommen hier im Forum.
Ist dieser Sensor für meinen Anwendungsfall geeignet?
Nein.
Bei allen siliziumbasierten Temperaturfühlern ist der Messbereich auf etwa 120 °C begrenzt.
Der von Dir ausgesuchte 1-Wire Hülsenfühler kann bis 85 °C bei Zweidrahtanschluss und bis 125 °C bei Anschluss mit drei Drähten.
In der Beschreibung steht unter Anschluss & Maße :
Temperaturbelastbarkeit Anschlussleitung: -50 °C ... +180 °C
ich habe einen neuen Multisensor erhalten. Aber es ist kein Aufkleber für die Kabelbelegung bei und in der Anleitung usw. steht auch nichts
Die Aderfarben sind rot - schwarz - orange und braun.
Bei einem anderen den ich davon verbaut habe hab ich in den Unterlagen
schwarz - GND
rot VDD
braun - Data
ist das noch so geblieben?
Weiß wer, was was ist?
By the way: wieso sind die Aderfarben eigentlich nicht immer gleich? bei den Temp Sensoren ist GND immer blau, weiß Data und...
Letzter Beitrag
Hallo Daniel,
ich lasse das klären und warum kein Aufkleber dran ist.
Die verschiedenen Adernfarben hängen mit verschiedenen Vor-Lieferanten für die Kabel zusammen und die kaufen dann mal die 50 km Rolle von dem einen und mal von dem anderen. Es hat sich über die letzten 20 Jahre als schwer umsetzbar ergeben, dass man immer die gleichen Farben bekommt.
Ich bin auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit einen Input-Wert eines Multi-I/O invertiert einzulesen, da ich diesen in allen Verarbeitungen nur invertiert benötige. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich dies beim WG konnte. :confusion-scratchheadyellow:
Bei den 1-Wire Geräten gibt es ja die Spalte Funktion, da gibt es diese Möglichkeit jedoch leider auch nicht.
Da der Wert als Ziel ein KNX-Objekt hat, steht dieser dann leider auch am KNX-Bus nur invertiert zur...
Letzter Beitrag
Hallo Stefan,
ich weiß.
Seufz, kenn das auch wenn man in jedes Detail Herzblut steck und dann kommen kaum Rückmeldungen dazu.
Aber Stefan du und dein Team habt eine Killer -Maschine geschaffen und ihr tüftelt ständig an neuen großen und kleinen Features und Verbesserungen für den Wolf im Schafspelz.
Du darfst es nicht negativ aufnehmen, die meisten Anwender sind erstmal platt wenn Sie zum Ersten mal sich auf Ihren TWS aufschalten. So viel Neues, so viele Möglichkeiten ... rein nur deswegen...
Hallo zusammen.
Nachdem bei mir ein wichtiger Sensor keine brauchbaren Werte mehr liefert, kam ich auf die Idee, diesen mit einem Sensor, der an einer weniger wichtigen Stelle verbaut ist, zu tauschen, da ein Ersatzsensor nicht kurzfristig verfügbar ist.
Das heißt:
Beide Sensoren sind bereits im TWS eingebunden,
haben mit der ETS verknüpfte K-Objekte,
und besitzen 2 Jahre alte RRD-Daten
Fragen:
Wie gehe ich hier am Besten vor? Gibt es für so etwas eine Best-Practice- Vorgehensweise? Wenn ja,...
Hallo
ich sehe mir gerade die Möglichkeiten bei EI Electronics an wie ich einen Alarm der Brandmelder verarbeiten könnte (Licht an, Jalousien auf).
Dazu gibt es das koppelmodul Ei413 mit unterem Beispiel
koppelmodul.JPG
Könnte man den KNX Binäreingang mit einem 1-Wire Multi IO 2-fach (benötige CO nicht) ersetzen?
Besser mit KNX?
Aktor benötige ich derzeit nicht, kann ich später immer noch machen falls ich die Sirene benötigte.
Letzter Beitrag
Hallo Michael,
die Gedanken dahingehend sind sogar schon so weit das es verpflichtend für Bestandgebäude werden soll.
Na das wird die Hersteller sehr freuen, die Betroffenen eher nicht.
Hier bei uns im Landkreis ist eine vernetzte Brandanlage ohne externe Anbindung Feuerwehr sogar seit 4 Jahren vorgeschrieben bei Neubau oder Kernsanierung.