Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Selektives Löschen von Datenpunkten aus Zeitserien
Mit der Insider Preview 1 zur V 4.8 wird die Firmware um einen neuen Assistenten erweitert, mit dem Datenpunkte aus Zeitserien gelöscht werden können.
Zwei Hauptanwendungsfälle:
Falsche /...
Letzter Beitrag
Vielleicht hatte ich ein Brett vorm Kopf, aber mir ist gestern noch was aufgefallen. Ich kann natürlich den ausgewählten Löschzeitraum auch eine Sekunde nach vorne verschieben, sofern ich den Datenpunkt eine Sekunde nach dem zu löschenden Datenpunkt behalten will. Ich glaube die wenigsten Zeitserien haben eine Aufzeichnungsdichte von 1 sek, so dass das in der Regel funktionieren sollte. Manchmal sieht man echt die einfachsten Lösungen nicht auf Anhieb.
wir entwickeln derzeit ein neues Widget für die Timberwolf VISU:
Energieflussmonitor Widget
Wir präsentieren den neuen Energieflussmonitor als Widget für die Timberwolf VISU
Das Widget ist besonders einfach zu nutzen, da sehr vieles automatisch eingerichtet wird.
Reihenfolge & Anzahl der Energieknoten ist konfigurierbar: 2 bis 9 Knoten (je nach Widgetgröße)
Benennung, Ringfarbe, Transparenzgrad und Symbol pro Energieknoten einstellbar...
Letzter Beitrag
Design/Feature Diskussionen nach Insider verschoben.
Ja, wir wissen, dass dies zu lang ist. Dafür ist es das umfassendste Tutorial, das wir jemals zu einem Leistungsmerkmal erstellt haben und es sollten auch wirklich alle Themen beantwortet sein.
Ein Grund dafür ist, dass wir zwar ursprünglich 15 einzelne Videos geplant hatten, aber diese Aufteilung...
Letzter Beitrag
Hallo Hans,
Habe die letzten Tage das Video „durchgearbeitet“. Echt klasse gemacht!
Danke sehr.
Zuerst dachte ich ich höre mir das nebenbei an, aber ich musste sehr oft zurückspulen weil die Informationsdichte wirklich sehr hoch ist, was ich absolut positiv finde.
Jep. Nebenbei geht da nicht. Die VISU ist zwar sehr einfach zu bedienen und einzurichten, dabei aber trotzdem sehr mächtig in der Anpassbarkeit und das muss man auch rüber bringen.
Die Timberwolf Visu ist eine leistungsfähige Visualisierung für smarte Gebäude, die mit wenigen Klicks eingerichtet und verteilt werden kann. Außer dem Timberwolf Server gibt es keine Voraussetzungen.
Richtig einfach
Die Timberwolf Visu wird mit einem grafischen Editor eingerichtet und enthält eine voll funktionsfähige Vorschau (ab ULTRA).
Sie wählen lediglich die Seitenaufteilung, fügen Anzeigemodule...
wir möchten Euch bitten, unsere Produkte im Shop zu bewerten.
Wir hatten früher ganz tolle Feedbacks zu unseren früheren Servermodellen, jedoch sind diese mit der - wegen der Chipkrise - abgelaufenen Verfügbarkeit nun alle Unsichtbar.
Zwar haben wir dieses Jahr soviele 3500er Server verkauft, wie alle anderen Modelle der letzten fünf Jahre zusammengenommen, jedoch haben wir leider keine einzige Bewertung bekommen. Künftige Interessenten würden sicher gerne lesen, wie Ihr...
Letzter Beitrag
Habe eben in Gugel gepostet, über den Link weiter oben.
NOCH wird es nicht angezeigt. Vielleicht dauert das eine Weile.
Gruß Walter
die KNX Objekt Verwaltung in V3 wurde erheblich überarbeitet:
Komplett überarbeitete KNX Objekt Verwaltung
Verbesserungen:
1. Komplett neu gestaltete Statusleiste
2. Komplett neu gestaltete Auflistung in modernem Design und aktueller Farbgebung
3. Nun auch mit Darstellung des aktuellen Wertes des Universalobjektes
4. NEU: Verknüpfung wird nun direkt hier angezeigt und der Verknüpfungsassistent kann hier aufgerufen werden
NEU: Erläuterung zur Aktivierung von...
Letzter Beitrag
Hi Celsius,
Ich bin ein Neukunde und bin insgesamt begeistert.
Danke sehr. Mit dem Hammer 3500 XL ist es auch ein Traum.
Was aber nicht gut gelungen ist, dass viele der Informationen nur schlecht lesbar sind. Zum Beispiel in der KNX Objekt Verwaltung oder KNX GA Verwaltung, sind einige Zeilen in grau auf grauem Hintergrund. Der Kontrast ist dann teilweise nahe null.
Ja, da hast Du recht, ein Dunkelgrau auf hellgrauen Untergrund ist einfach das letzte, da sieht man, dass die Entwickler...
wir haben ein klein wenig das Look & Feel des KNX Busmonitors gepimpt.
Neu:
1. Die Statusleiste wurde aufgeräumt
2. Es gibt nun einen kleine Statistik über den Telegrammverkehr der letzten 24 Stunden
lg
Stefan
Letzter Beitrag
Ursprünglich war geplant, die Leistungsmerkmale Rest-API, Elab ID und IFTTT in die V 3 zu packen. Andererseits gab es so viele Überarbeitungen wie den neuen Verknüpfungsassistenten, den neuen Objekt Manager, den neuen KNX Objekt Manager, den neuen Zeitserien Manager und noch einiges mehr, dass wir uns überlegen, die 3.0 nun ohne IFTTT zum Abschluss zu bringen.
Hallo Stefan. Wenn's nach mir geht dann koennt ihr mit IFTTT warten!
Anleitungen zu verschiedensten Themen werden in der Knowledge Base hier im Forum gesammelt.
Die Überschriften dienen direkt als Link (weitere Beiträge von Nutzern sind gerne gesehen!).
(Bitte...
Hallo zusammen,
habe eine spezielle Frage zum Busmonitor.
Ist es irgendwie möglich, dass die KNX-Telegramme auf der Busmonitor-Liste erscheinen ohne den Focus der Busmonitor-Maske zu haben.
Beispiel: Ich habe Busmonitor und die Visu im separaten Fenster geöffnet und will die Nachrichten sofort im Busmonitor sehen, wenn ich ein Ereignis in der Visu auslöse, z.B Licht EIN/AUS.
Zurzeit: Die Telegramme werden nur dann sichtbar, wenn ich den Focus von der Visu auf den Busmonitor umschalte.
MfG...
Letzter Beitrag
Vielen Dank für Eure Vorschläge,
wir brauchen jeweils deutsche und englische Begriffe, wobei zumeist eine griffige deutsche kurze Bezeichnung die Herausforderung ist.
seit mein ETS5-Projekt ein Passwort hat, klappt scheinbar der Import des ETS-Projektes nicht mehr?
23.08.2019 10:25:08;Fehler beim importieren. Bitte schauen Sie im Log für weitere Information.;error
Ich habe einige KNX Secure Geräte verbaut, dadurch hat die ETS ein Passwort angefordert. Oder gibt es eine Möglichkeit, das Projekt ohne Passwort zu exportieren?
ich versuche gerade meine GA's aufzuräumen und in den Timberwolf zu bekommen. Dabei gehe ich nach der Knowlege-Base vor:
Best Practise: Alle GA in der ETS mit Objekten verknüpfen
Dabei kommt es bei Punkt 3 ETS-APP Timberwolf Importer -> Laden -> CSV Datei auswählen zu folgender Fehlermeldung:
Ungültiges Dateiformat zum Import von Gruppenadressen. In der Hilfe sind die unterstützten Dateiformate beschrieben.
Lege die CSV-Datei mal in die Anlage. Weiß jemand Rat?
Export ETS.csv
Letzter Beitrag
Ich habe es mit einer CSV-Datei (.csv) gemacht. Hierfür musste ich die nicht benötigten Spalten löschen, da diese leider nicht ignoriert werden.
Auch musste eine Spaltenüberschrift für den Import geändert werden, da die originale (aus dem ETS-Export) nicht erkannt wurde (Leerzeichen).
Habe eben den KNX Busmonitor zum Aussteigen gebracht...beim ersten Mal ist es mir einfach so passiert und dann habe ich zum Glück gesehen, dass A) mein RAM auf 99% Auslastung gegangen war und B) schließlich der Dienst Timeseries-DB neugestartet ist, nachdem der eine Speichergröße von ich glaube 1,8 GB angezeigt hat. Ich habe quasi live gesehen, dass der der Service auf den Status checking gewechselt ist und ca. eine Minute später neu gestartet wurde.
Vorher gab es im Busmonitor noch folgende...
Letzter Beitrag
Dieses Verhalten dürfte in der nächste Version behoben sein. :-)
mir ist bisher, auch nach lesen der KB, noch nicht eindeutig klar wie die Tunnel PA Beziehung aussieht. Vorab bei mir funktioniert alles, allerdings habe ich noch nicht das volle Verständnis.
Im TWS habe ich folgende KNX Interface Einstellung:
knx_interface.png
In der ETS habe ich den TWS wie folgt mit PAs versorgt:
TS_PA_ETS.png
Die Busverbindung in der ETS:
ETS_Bus_connection.png
Fragen:
Ist es richtig, dass ich in der ETS Schnittstellendefinition, entsprechend meiner...
mir ist heute beim herumspielen mit dem TWS KNX-Busmonitor (mit welchem ich immer noch auf Kriegsfuß stehe, wird aber wahrscheinlich an mir liegen ;-) ) aufgefallen das er bei bestimmen Temperaturen die Einheit F und nicht °C darstellt. Nach anzeige der DPT war zu sehen das machen Temperatur-Werten der falsche Datentyp zugewiesen ist.
Darauf hin dachte ich mir, evtl. ist das Projekt-File im TWS nicht mehr aktuell, also machst ein Update.
Beim Update der Projekt-Datei ist dann...
Letzter Beitrag
Hallo Stefan,
danke für deinen Hinweis.
Die Diagnose per Mouse-Over an den entsprechenden Objekten sagt genau das.
Den Fehler habe ich auch gefunden, es war nicht eine falsche Defintion der Datentypen der GA's, vielmehr ein Bedienerfehler.
Dafür erst einmal entschuldigung von mir und danke für die Hilfe!
Dieses Verhalten scheint entstanden zu sein, da ich nicht die Projekt-Datei importiert habe (xxx.knxproj) sondern, warum auch immer die xxx.etsapp - Datei. Diese wurde komischer weise auch...
gibt es mit TWS o. ETS Boardmitteln eine Möglichkeit beliebige DPTs in einen String zu verknüpfen und entsprechend als DPT 16 auszugeben?
Die Frage rührt daher, dass ich auf einem MDT Glastaster das Datum ausgeben möchte. Direkt, unter Verwendung von DPT 11 (Datum), ist das mit der MDT Applikation nicht möglich. Allerdings kann man Statustexte (DPT 16) anzeigen...
Gruß
Letzter Beitrag
Hi Michael,
d'accord, allerdings gibt es das Objekt 126 nicht bei dem Glastaster II Smart und es lässt sich nur die Uhrzeit darstellen, auch wenn mit Objekt 124 Datum/Uhrzeit empfangen werden kann.
Ich habe meinem TWS 950 Q jetzt endlich zur Probe mal an ein eine KNX-Spannungsversorgung und eine USB-Schnittstelle angeschlossen. Leider wird in der ETS 5.7.3, die ich in Windows 10 unter VMWare Fusion (aktuelle Version unter MacOS 10.14.6) betreibe, der IP-Tunnel des TWS nicht erkannt.
Über die USB-Schnittstelle habe ich die physikalische Adresse der Applikation des TWS 950 Q setzen können (auf 1.1.51) und dann auch die Applikation programmieren können. Dieser Programmierungsvorgang...
Letzter Beitrag
Hallo Stefan,
du hast natürlich recht, die SW ist 1.5.3-stable. Ich wollte allgemein darauf hinweisen, dass Virtualisierungssoftware ggf. Probleme bei dem Betreiben von Tunnelverbindungen über die ETS hervorrufen kann.
Ersteinmal gehe ich hier nicht von einem Problem des TWS aus, habe allerdings aber auch keine Möglichkeit das ganze TWS unabhängig zu prüfen.
Info: Die Adresse 8/3/3 ist ein Mal in Visu hinterlegt.
8/3/3
Welche Telegramme sind es, die als undefined gekennzeichnet werden?
Wieso kommt die Daten z.B 8/3/3 erstes Mal von der PA 1.1.20 und zweites Mal von der PA 1.1.22?
Wieso kommt die Daten z.B 8/3/3 undefined manchmal zwei Mal von der PA 1.1.22?
Habe ich im System noch irgendwo einen Fehler?
Undefined_1.1.22_nr2.jpg
Undefined_1.1.22_1.jpg
MfG Juri
Letzter Beitrag
Hallo Juri,
ja da muss was gemacht werden, aber Chris hatte das schon in Arbeit.
ich bin unsicher, ob ich hier richtig bein mit der Frage oder mich eher an das Schwesterforumen zu wenden habe.
Ich würde gern Daten, die mir meine PV liefert und die ich teils mit Node Red erstellen lasse als Timeseries im Wolf dartstellen lassen.
Jetzt habe ich einen Block von Daten zur Wirtschaftlichkeit erstellt und möchte dort Werte mit zwei Nachkommastellen als Währung Euro darstellen.
Welchen DPT nimmt man für so etwas am besten? Die Werte könnte ich passend...
Letzter Beitrag
Wenn Du Geld nur grob brauchst dann geht float (diese Anwendung klingt danach)
Wenn es exakt sein soll (z.B. um dem Buchhalter einen Herzinfarkt zu ersparen), dann ist float nicht geeignet. Da nimmt man dann entweder (so vorhanden) Fixpunkt-Datentypen oder einen Integer in der kleinsten handelbaren Einheit (z.B. Cent).
Nachdem ich in den im Letzten Jahr an der Migration vom Wiregate zum TW gescheitert war habe ich es jetzt wieder in aAngriff genommen und das hat auch gut funktioniert. Das Wiregate lief parallel und ich habe nach wie vor über das Wiregate von der ETS auf den Bus zugegriffen.
Timberwolf 950Q mit 1.5.3
Kaum waren alle Daten umgezogen, zeigte das System plötzlich ein merkwürdiges Verhalten. Es gingen Dimkreisen selbst an und aus, etc. - Irgendwann bin ich dann darauf gekommen, das das Flash...
Letzter Beitrag
Na dann, ist ja noch ein freier Tag Ostern übrig, für ein paar weitere Entdeckungen im TWS an grundsätzlich funktionierender Basis.
hat schon jemand probiert die neuen MDT Komponenten mit Data Secure über den Timberwolf zu programmieren?
Das Vergeben der PA funktioniert noch, jedoch das Aufspielen der Applikation leider nicht. Läuft in einen Time Out. Vermute das es am Long Frame Support liegt, oder? Habe es mit drei unterschiedlichen Linienkopplern von MDT probiert. Die Applikation ohne Data Secure lässt sich problemlos aufspielen.
Grüße
Alex
Letzter Beitrag
Wir werden den Fix mit der nächsten Insider Version an alle Tester verteilen.
Akutell arbeiten wir noch am Optimierungen für die Insider Version.
Ich hatte letztens versucht, ueber den TWS mein KNX-Testbrett zu programmieren. Leider konnte die ETS sich nicht zum TWS verbinden. Keine Option im TWS / ETS hat funktioniert.
Mache ich irgendwie was falsch?
Aleksander
Letzter Beitrag
StefanW Guter Punkt und macht Sinn.
Ich denke am Ende war es ein Netzwerk-Problem. Was ich gemacht habe:
1. Windows-Firewall komplett ausgeschaltet.
2. Bei meiner Firewall auf dem Router explizit den Port 3700 fuer intra-VLAN frei gegeben.
3. Bei Parallels von shared auf bridged Network gewechselt.
Danach hat's auch nicht auf anhieb geklappt aber nach ein paar mal programmieren drücken, Verbinden drücken und dann die Schnittstelle nochmals neu konfiguriren hat's dann endlich geklappt. Wieso...
ich habe versucht zwei Gruppenadressen mit dem Objekt 8005 zu verbinden. Das hat in der ETS auch funktioniert aber es wird nur auf die erste Adresse die Zeit gesendet und nicht auf die zweite. Ist es richtig das auf der zweiten das nicht ankommt?
Danke Euch schon mal für die Hilfe.
Letzter Beitrag
Aus diesem Grund lässt sich solch EINE GA mit der Uhrzeit auch an viele Geräte-KO verknüpfen, die die Uhrzeit dann benötigen.
Ich gehe mal davon aus, dass Dein Server nicht multiple Dimensionen bewohnt und daher sollte je TWS die KNX-Installation auch alles in einer Zeitzone sich befinden. Insofern benötigt es auch nur eine GA mit der Uhrzeit. Geräte im Keller und im Dachboden horchen dann einfach alle an der gleichen GA.
Beim Anlegen von GA nicht immer nur aus der Sicht des Sensors oder der...
beim Import des KNX-Projektfiles beschwert sich der TWS an manchen Stellen über incomplete DPT . Was mache ich denn, wenn ich den unvollständigen Datentyp aus der Not geboren eintragen musste?
Beispiel: Der MDT AMS-Aktor übermittelt ein Telegramm Gruppenstatus als 4-Byte-Wert, wo für jeden Port ein Bit gesetzt oder zurückgesetzt ist, abhängig davon ob der Port aktiv ist oder nicht. Dafür gibt es keinen Datentyp, ich muss also das generische 4 byte vorzeichenlos wählen.
Beispiel: Die...
Letzter Beitrag
Schön wäre es, wenn man hier sagen könnte ich weiß das, es geht nicht besser , um nicht jedes Mal die Warnung zu bekommen.
Basierend auf der Diskussion um Reboot etc. hat EarlBacid eine super Übersicht zum Thema Flags in KNX gepostet (
Ich habe diese Information in der KB eingearbeitet ( und versucht eine Empfehlung für Flags (insbesondere L- und I-Flag) zu geben.
Könnte ihr das bitte lesen und kommentieren, Ergänzungsvorschläge posten etc.?
Danke und lg
Robert
Letzter Beitrag
gurumeditation In dem Fall kommt mir hörende / sendende GA in den Sinn:
Die erste GA ist die, worauf die Statuswerte TWS seitig geschrieben werden (sendende GA)
Die zweite GA ist die, auf der die Schalt-Telegramme vom TWS empfangen werden (hörende GA)
Da sind dann die L/R/Ü Flags richtig, aber die Unterscheidung oben wäre elementar.
Hörende/sendende GA: Ein KO kann nach Standard nur auf eine GA senden. Das ist die erste, der es zugeordnet wurde (bzw. die in der ETS in dem Fall als sendend...
ich habe bei mir gemerkt, dass ich meine Stromzählerauswertung von Lingg & Janke EZD-FW nicht über den TWS programmieren konnte.
Zunächst dachte ich es liegt am Gerät, aber auch nach einen Restart klappte es nicht, ebenso nach entladen der Applikation.
Interessanterweise war es aber möglich die Adresse zu schreiben.
Bei der Applikation kam aber immer die Meldung Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen .
Nachdem ich dann als Test die Schnittstelle auf den WG...
Letzter Beitrag
Freut mich, dass ich Dir ein paar graue Haare ersparen konnte :) :handgestures-thumbsup:
ich habe mal eine Frage in Bezug auf Fensterkontakte und entsprechenden Binäreingängen vom Hersteller MDT.
In der Verteilung kommen von den entsprechenden Räumen, die Kabel, von den zusammengeschaltenen Fensterkontakten. Diese sind nun auf Doppeltstockklemmen (Phoenix Contact) aufgelegt.
Die Belegung ist dabei folgende:
1-3 Klemme Zuleitung zu den Fensterkontakten (Magnet sowie Sabotage Kontakt)
Dabei ist auf Kontakt 1 / 4 von Klemme 1-3 die Zuleitung zum Magnet und...
Letzter Beitrag
Ich danke euch für eure Antworten und Hinweise. Ich werde jetzt die Binäreingänge von MDT in Version Potenzialfrei bestellen und dann anschließen.
Wie kann ich herausfinden welche meiner GAs nicht Einträge aus Projektdatei sondern Manuelle Einträge oder Einträge aus den Logs sind?
Die 20 Bildschirmseiten für die 969 Einträge möchte ich nicht wirklich einzeln durchgehen...
Letzter Beitrag
Hallo Chris,
eigentlich sollte man danach filter können, aber womöglich ist diese Funktion mit anderen Updates wieder verloren gegangen. Ich setze das mal auf Improvement, dann wird das beim nächsten Release erledigt:
Michael: Bitte in allen Editoren dafür sorgen, dass nach dan Labels MAN , ETS , PROJ usw. gefiltert werden kann.
ich würde gerne wissen, wie lange ihr so im Schnitt braucht den TWS aus der ETS neu zu programmieren,
wenn z.B. ein neues Universalobjekt angelegt wurde.
Objekte (Stack): 515
PA (Projekt): 84
GA (Stack): 434
GA (Projekt): 445
Dauer der Programmierung über die Schnittstelle des TWS ca. 15 Min.
Grüße Hiele
Letzter Beitrag
Wenn ich jetzt da so die Zeit zurückdrehe und bei meiner Programmierung vom Haus so nachdenke, währe ich froh gewesen diese Zeiten für einen Jung EIB RTR zu erreichen.
Damals dauerte es um die 5 min ein RTR.
Hat schonmal wer versucht ein Zenio RailQUAD 8 über den TWS zu programmieren und hatte damit Erfolg? Es weigert sich beharrlich ( Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit ).
Per MDT Router funktioniert das Programmieren...
Letzter Beitrag
Mir reduzierter Busgeschwindigkeit funktioniert es. Danke für den Tipp.
Ein Import der ETS Projektdatei (ETS 5.6.6) bleibt immer bei 59% hängen. Ich hatte damit in der Vergangenheit nie ein Problen. Ich habe es auch mit einer älteren Version der Projektdatei getestet, bei der es sich laut Kopfzeile des TWS um die im Server bereits erfolgreich eingelesene Datei handelt, auch diese bleibt nun bei 59% hängen und verweist auf das Logfile. Dort sehe ich am Ende nur:
05.04.2019 13:32:08 Objekt Import starten
05.04.2019 13:32:09 Fehler beim importieren. Bitte schauen Sie...
Letzter Beitrag
Hi,
Ich bin deinem Rat gefolgt und von ETS 4 auf mittlerweile 5.7.3 gewechselt. Verhalten kann ich damit nicht mehr nachstellen, zudem unterlag mein ETS4 Projekt einem Beta-KNX-DB-Schema.
Daher: fixed
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen. Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen. Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern. Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.