NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar! Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Verehrte Foristen und Nutzer des Timberwolf Servers, die
Firmware V 4.0 wird am 15. Juni 2024 veröffentlicht
Wir haben uns entschlossen, ein festes Datum zu benennen, damit unsere Kunden einen klaren Anhaltspunkt haben und planen können.
Der Rollout erfolgt am 15. Juni 2024. Mit dem Stand, der bis dahin dann verfügbar ist. Da die V 4 seit Mitte März alle statistischen Stabilitätskriterien an die potentiell kritischen Änderungen erfüllt, ist ein Rollout aus Sicht der Installationssicherheit...
Ja, wir wissen, dass dies zu lang ist. Dafür ist es das umfassendste Tutorial, das wir jemals zu einem Leistungsmerkmal erstellt haben und es sollten auch wirklich alle Themen beantwortet sein.
Ein Grund dafür ist, dass wir zwar ursprünglich 15 einzelne Videos geplant hatten, aber diese Aufteilung...
Letzter Beitrag
Ich habe einige Kanäle abonniert, da sind dann deren Neue Videos immer der erste Block auf der Startseite bevor es dann zur ersten Zeile mit den Shorts kommt.
Ich denke das läuft da mit in die Statistik unter Startseite.
wie im Newsletter vom vergangenen Wochenende bereits angekündigt, haben wir zum Erscheinen der IP9 zur V4 die Nutzung der
Insider & Leistungsmerkmale der V4 für ALLE Timberwolf Server freigeschaltet
Diese Freischaltung gilt BIS zum Erscheinen der Hauptversion V 4
Was dies bedeutet
Jeder Nutzer eines freigeschalteten Timberwolf Servers kann auf die jeweils aktuelle Insider Version kostenfrei aktualisieren. Mit Erscheinen der Firmware V 4.0 am...
Letzter Beitrag
Weil es zum Thread passt,
die VISU wird in allen Details hier erklärt:
Inhaltsverzeichnis
00:00 - Timberwolf VISU - Tutorial
00:36 - VISU Profile & VISU Instanzen (Grundlagen)
01:40 - Erste VISU Seite anlegen (Tutorial)
02:09 - Erstes VISU Profil veröffentlichen (Tutorial)
03:06 - LIVE-Update des VISU Profils (Grundlagen)
04:32 - Widgets: Vorgaben, Profile & Instanzen (Grundlagen)
05:26 - Vererbung: Profil auf Instanzen (Grundlagen)
08:06 - Einfach alles einstellbar (Grundlagen)...
Die Timberwolf Visu ist eine leistungsfähige Visualisierung für smarte Gebäude, die mit wenigen Klicks eingerichtet und verteilt werden kann. Außer dem Timberwolf Server gibt es keine Voraussetzungen.
Richtig einfach
Die Timberwolf Visu wird mit einem grafischen Editor eingerichtet und enthält eine voll funktionsfähige Vorschau (ab ULTRA).
Sie wählen lediglich die Seitenaufteilung, fügen Anzeigemodule...
Letzter Beitrag
Hallo zusammen,
die IP 9 mit dem verbesserten Layout Editor ist verfügbar. Details in den Versionsinformationen.
wir möchten Euch bitten, unsere Produkte im Shop zu bewerten.
Wir hatten früher ganz tolle Feedbacks zu unseren früheren Servermodellen, jedoch sind diese mit der - wegen der Chipkrise - abgelaufenen Verfügbarkeit nun alle Unsichtbar.
Zwar haben wir dieses Jahr soviele 3500er Server verkauft, wie alle anderen Modelle der letzten fünf Jahre zusammengenommen, jedoch haben wir leider keine einzige Bewertung bekommen. Künftige Interessenten würden sicher gerne lesen, wie Ihr...
Letzter Beitrag
Habe eben in Gugel gepostet, über den Link weiter oben.
NOCH wird es nicht angezeigt. Vielleicht dauert das eine Weile.
Gruß Walter
die KNX Objekt Verwaltung in V3 wurde erheblich überarbeitet:
Komplett überarbeitete KNX Objekt Verwaltung
Verbesserungen:
1. Komplett neu gestaltete Statusleiste
2. Komplett neu gestaltete Auflistung in modernem Design und aktueller Farbgebung
3. Nun auch mit Darstellung des aktuellen Wertes des Universalobjektes
4. NEU: Verknüpfung wird nun direkt hier angezeigt und der Verknüpfungsassistent kann hier aufgerufen werden
NEU: Erläuterung zur Aktivierung von...
Letzter Beitrag
Hi Celsius,
Ich bin ein Neukunde und bin insgesamt begeistert.
Danke sehr. Mit dem Hammer 3500 XL ist es auch ein Traum.
Was aber nicht gut gelungen ist, dass viele der Informationen nur schlecht lesbar sind. Zum Beispiel in der KNX Objekt Verwaltung oder KNX GA Verwaltung, sind einige Zeilen in grau auf grauem Hintergrund. Der Kontrast ist dann teilweise nahe null.
Ja, da hast Du recht, ein Dunkelgrau auf hellgrauen Untergrund ist einfach das letzte, da sieht man, dass die Entwickler...
wir haben ein klein wenig das Look & Feel des KNX Busmonitors gepimpt.
Neu:
1. Die Statusleiste wurde aufgeräumt
2. Es gibt nun einen kleine Statistik über den Telegrammverkehr der letzten 24 Stunden
lg
Stefan
Letzter Beitrag
Ursprünglich war geplant, die Leistungsmerkmale Rest-API, Elab ID und IFTTT in die V 3 zu packen. Andererseits gab es so viele Überarbeitungen wie den neuen Verknüpfungsassistenten, den neuen Objekt Manager, den neuen KNX Objekt Manager, den neuen Zeitserien Manager und noch einiges mehr, dass wir uns überlegen, die 3.0 nun ohne IFTTT zum Abschluss zu bringen.
Hallo Stefan. Wenn's nach mir geht dann koennt ihr mit IFTTT warten!
Anleitungen zu verschiedensten Themen werden in der Knowledge Base hier im Forum gesammelt.
Die Überschriften dienen direkt als Link (weitere Beiträge von Nutzern sind gerne gesehen!).
(Bitte...
Ich hatte letztens versucht, ueber den TWS mein KNX-Testbrett zu programmieren. Leider konnte die ETS sich nicht zum TWS verbinden. Keine Option im TWS / ETS hat funktioniert.
Mache ich irgendwie was falsch?
Aleksander
Letzter Beitrag
StefanW Guter Punkt und macht Sinn.
Ich denke am Ende war es ein Netzwerk-Problem. Was ich gemacht habe:
1. Windows-Firewall komplett ausgeschaltet.
2. Bei meiner Firewall auf dem Router explizit den Port 3700 fuer intra-VLAN frei gegeben.
3. Bei Parallels von shared auf bridged Network gewechselt.
Danach hat's auch nicht auf anhieb geklappt aber nach ein paar mal programmieren drücken, Verbinden drücken und dann die Schnittstelle nochmals neu konfiguriren hat's dann endlich geklappt. Wieso...
ich habe versucht zwei Gruppenadressen mit dem Objekt 8005 zu verbinden. Das hat in der ETS auch funktioniert aber es wird nur auf die erste Adresse die Zeit gesendet und nicht auf die zweite. Ist es richtig das auf der zweiten das nicht ankommt?
Danke Euch schon mal für die Hilfe.
Letzter Beitrag
Aus diesem Grund lässt sich solch EINE GA mit der Uhrzeit auch an viele Geräte-KO verknüpfen, die die Uhrzeit dann benötigen.
Ich gehe mal davon aus, dass Dein Server nicht multiple Dimensionen bewohnt und daher sollte je TWS die KNX-Installation auch alles in einer Zeitzone sich befinden. Insofern benötigt es auch nur eine GA mit der Uhrzeit. Geräte im Keller und im Dachboden horchen dann einfach alle an der gleichen GA.
Beim Anlegen von GA nicht immer nur aus der Sicht des Sensors oder der...
beim Import des KNX-Projektfiles beschwert sich der TWS an manchen Stellen über incomplete DPT . Was mache ich denn, wenn ich den unvollständigen Datentyp aus der Not geboren eintragen musste?
Beispiel: Der MDT AMS-Aktor übermittelt ein Telegramm Gruppenstatus als 4-Byte-Wert, wo für jeden Port ein Bit gesetzt oder zurückgesetzt ist, abhängig davon ob der Port aktiv ist oder nicht. Dafür gibt es keinen Datentyp, ich muss also das generische 4 byte vorzeichenlos wählen.
Beispiel: Die...
Letzter Beitrag
Schön wäre es, wenn man hier sagen könnte ich weiß das, es geht nicht besser , um nicht jedes Mal die Warnung zu bekommen.
Basierend auf der Diskussion um Reboot etc. hat EarlBacid eine super Übersicht zum Thema Flags in KNX gepostet (
Ich habe diese Information in der KB eingearbeitet ( und versucht eine Empfehlung für Flags (insbesondere L- und I-Flag) zu geben.
Könnte ihr das bitte lesen und kommentieren, Ergänzungsvorschläge posten etc.?
Danke und lg
Robert
Letzter Beitrag
gurumeditation In dem Fall kommt mir hörende / sendende GA in den Sinn:
Die erste GA ist die, worauf die Statuswerte TWS seitig geschrieben werden (sendende GA)
Die zweite GA ist die, auf der die Schalt-Telegramme vom TWS empfangen werden (hörende GA)
Da sind dann die L/R/Ü Flags richtig, aber die Unterscheidung oben wäre elementar.
Hörende/sendende GA: Ein KO kann nach Standard nur auf eine GA senden. Das ist die erste, der es zugeordnet wurde (bzw. die in der ETS in dem Fall als sendend...
ich habe bei mir gemerkt, dass ich meine Stromzählerauswertung von Lingg & Janke EZD-FW nicht über den TWS programmieren konnte.
Zunächst dachte ich es liegt am Gerät, aber auch nach einen Restart klappte es nicht, ebenso nach entladen der Applikation.
Interessanterweise war es aber möglich die Adresse zu schreiben.
Bei der Applikation kam aber immer die Meldung Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen .
Nachdem ich dann als Test die Schnittstelle auf den WG...
Letzter Beitrag
Freut mich, dass ich Dir ein paar graue Haare ersparen konnte :) :handgestures-thumbsup:
ich habe mal eine Frage in Bezug auf Fensterkontakte und entsprechenden Binäreingängen vom Hersteller MDT.
In der Verteilung kommen von den entsprechenden Räumen, die Kabel, von den zusammengeschaltenen Fensterkontakten. Diese sind nun auf Doppeltstockklemmen (Phoenix Contact) aufgelegt.
Die Belegung ist dabei folgende:
1-3 Klemme Zuleitung zu den Fensterkontakten (Magnet sowie Sabotage Kontakt)
Dabei ist auf Kontakt 1 / 4 von Klemme 1-3 die Zuleitung zum Magnet und...
Letzter Beitrag
Ich danke euch für eure Antworten und Hinweise. Ich werde jetzt die Binäreingänge von MDT in Version Potenzialfrei bestellen und dann anschließen.
Wie kann ich herausfinden welche meiner GAs nicht Einträge aus Projektdatei sondern Manuelle Einträge oder Einträge aus den Logs sind?
Die 20 Bildschirmseiten für die 969 Einträge möchte ich nicht wirklich einzeln durchgehen...
Letzter Beitrag
Hallo Chris,
eigentlich sollte man danach filter können, aber womöglich ist diese Funktion mit anderen Updates wieder verloren gegangen. Ich setze das mal auf Improvement, dann wird das beim nächsten Release erledigt:
Michael: Bitte in allen Editoren dafür sorgen, dass nach dan Labels MAN , ETS , PROJ usw. gefiltert werden kann.
ich würde gerne wissen, wie lange ihr so im Schnitt braucht den TWS aus der ETS neu zu programmieren,
wenn z.B. ein neues Universalobjekt angelegt wurde.
Objekte (Stack): 515
PA (Projekt): 84
GA (Stack): 434
GA (Projekt): 445
Dauer der Programmierung über die Schnittstelle des TWS ca. 15 Min.
Grüße Hiele
Letzter Beitrag
Wenn ich jetzt da so die Zeit zurückdrehe und bei meiner Programmierung vom Haus so nachdenke, währe ich froh gewesen diese Zeiten für einen Jung EIB RTR zu erreichen.
Damals dauerte es um die 5 min ein RTR.
Hat schonmal wer versucht ein Zenio RailQUAD 8 über den TWS zu programmieren und hatte damit Erfolg? Es weigert sich beharrlich ( Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit ).
Per MDT Router funktioniert das Programmieren...
Letzter Beitrag
Mir reduzierter Busgeschwindigkeit funktioniert es. Danke für den Tipp.
Ein Import der ETS Projektdatei (ETS 5.6.6) bleibt immer bei 59% hängen. Ich hatte damit in der Vergangenheit nie ein Problen. Ich habe es auch mit einer älteren Version der Projektdatei getestet, bei der es sich laut Kopfzeile des TWS um die im Server bereits erfolgreich eingelesene Datei handelt, auch diese bleibt nun bei 59% hängen und verweist auf das Logfile. Dort sehe ich am Ende nur:
05.04.2019 13:32:08 Objekt Import starten
05.04.2019 13:32:09 Fehler beim importieren. Bitte schauen Sie...
Letzter Beitrag
Hi,
Ich bin deinem Rat gefolgt und von ETS 4 auf mittlerweile 5.7.3 gewechselt. Verhalten kann ich damit nicht mehr nachstellen, zudem unterlag mein ETS4 Projekt einem Beta-KNX-DB-Schema.
Daher: fixed
Klappt bei Euch denn der in der KB beschriebene Import der GAs im CSV-Format (siehe Knowledge Base - 2.7 Best Practise: Alle GA in der ETS mit Objekten verknüpfen )?
Wenn ich unter Win 10 (Parallels 15 auf Mac OSX 10.14.6; ETS 5.7.2 b743) CSV auswähle, kommt folgende Fehlermeldung (s.u.).
Mit XML funktioniert es dem Anschein nach.
Merci,
Brian
Screenshot 2019-08-18 at 17.35.49.png
Letzter Beitrag
Ist das Problem hier gelöst oder als BUG einzustufen?
Hallo,
Irgendwo gab es das Thema hier schonmal, ich finde es aber nicht mehr wieder.
Meinem TWS habe ich 25 Physikalische Adressen (PA) zugeordnet.
Im Busmonitor finde ich nun KNX - Telegramme von drei dieser PAs.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welche TWS-Funktion, welche PA verwendet?
Bei einer PA vermute ich meinen Node-Red Docker-Container. Bei der dritten habe ich noch keine Idee...
Viele Grüße Alex
Letzter Beitrag
FR Stufe zwei wäre an der Stelle für mich noch wenn man eine Option hätte die Zuordnung der IP-Adressen, die regelmäßig nen Tunnel greifen, vorzugeben.
Gibt nur sehr wenige IP-Schnittstellen die das können.
Ich habe eben ein neues KO mit GA-Zuordnung in den TWS per ETS programmiert, kurz vorab (gleichzeitig gestartet) noch einen Aktor auch wg neuer GA-Zuordnungen.
Beide Programmierungen als volle Applikation.
Während der Aktor so programmiert wurde hab ich mich auf den TWS eingeloggt und den KNX-Busmonitor gestartet.
Alles wunderbar, die ETS hat über den einen Tunnel fleißig den Bus geflutet.
Hier und da bin ich zur ETS gewechselt (ALT+TAB) und die ETS war dann auch bald dabei den TWS zu...
Letzter Beitrag
OK nur ein Teil des ganzen Vorganges führt zur Blockade und nur für den Teilprozess kommt der Hinweis.
TWS: Version 1.0 PRE-BETA 17 (Build 135)
ETS: 5.7.2 (Build743)
ETS-TP über IP Tunneling (KNX IP Interface 731 von Weinzerle)
Folgendes Problem:
Sobald ich ich den Prog-Button bei -Einstellungen-KNX-Schnitstelle anklicke sagt die ETS das mehrere Geräte im Programmiermodus sind (2-3)
Ich hatte da ich andere Probleme hatte den TWS auf Werkseinstellungen gesetzt gehabt und wollte von vorne anfangen (hatte noch nicht wirklich was damit gemacht).
Wie bekomme ich nun die Applikation programmiert.
Letzter Beitrag
Aber Göran hatte hier den richtigen Gedanken, womöglich hat er woanders schon etwas über Probleme mit dem eibd/knxd gelesen?
Wenn ich mir immer alles was ich so lese im Detail merken würde...
Aber ja im KNX-UF gab es einige Diskussionen über die Schwächen vom EIBD, weswegen einige sich auch an den KNXd gemacht haben, ein Teil ging auch speziell um den Programmiertraffik, das da ein eibd irgendwie reinpfuschen könnte bzw. instabil ist.
Hier war ja auch die Schnittstellenallokation der...
Auch im Bereich Import der KNX-Projektdatei gibt es eine ganze Reihe von Neuerungen. Vieles passiert intern und führt zu besseren und genaueren Ergebnissen, aber es gibt auch eine wichtige Sache für die Oberfläche: Man kann sich das Log, das beim Einlesen erzeugt wird, auch künftig immer wieder ansehen, weil es nun nicht nur angezeigt, sondern auch zum Projekt gespeichert wird. Damit kann man auch zu einem anderen Zeitpunkt nachsehen.:
Neues...
Letzter Beitrag
Würdet Ihr mir hier helfen wollen?
Wenn ihr mir eine brauchbare Liste mit Vorschlägen macht, auf welcher Seite im Server auf welchen KB-Eintrag verwiesen werden soll, dann kann ich das schon unterbekommen. Aber derzeit ist das von der Zeit bei uns ein wenig knapp dafür.
Ich bin gerade bei der Ersteinrichtung meines neuen Timberwolf 350Q.
Und stehe irgendwie auf Kriegsfuß mit der Einrichtung des KNX-Stacks (nach 2h lesen von Anleitungen, Foreneinträgen, ausprobieren, ... steigt die Müdigkeit und gleichzeitig der Frustlevel. Sowohl die TWS-Applikation als auch der Importer sind bei Erstbenutzung enorme Zeitfresser).
Mich würde interessieren, was denn die Vorteile sind, dass ihr auf eine KNX-App gesetzt habt und dabei dem Kunden einiges bei der Ersteinrichtung...
Letzter Beitrag
Es gibt kostenpflichtige APPS als Funktionsergänzungen zur ETS. Da kann man auch schneller Kopien erstellen, musst mal durchschauen in deinem KNX-org Shop.
Bei Updates kann es aber eben immer dazu kommen das Parameter neu gesetzt werden müssen und auch KO neu mit GA verlinkt werden müssen.
Es werden mit den Updates nicht nur Bugs im internen Logikverhalten der Geräte behoben. Wenn Du dann ein bestehendes Gerät mit der Applikation updatest musst auch alles neu einstellen. Dann lieber gleich ein...
Basierend auf der Diskussion hier (4 Postings abgetrennt):
möchte ich mal die Frage einwerfen, ob die Flags am TWS standardmäßig alle gesetzt sein sollen?
Ich hab das noch vor mir, dass ich bei 1000 Objekten die Flags anpassen muss, denn das L-Flag passt eigentlich nie.
1) meist ist der Aktor führend
2) nach einem Speichern der Logik ist derzeit nicht zwingend Logik und Stack am gleichen Stand, so dass ein lesen einen falschen Wert zurück liefert.
Lg
Robert
Lg
Robert
Letzter Beitrag
Was ich in diesem Zusammenhang auch blöd finde... Flags von einem KO entfernt. Dann den DPT geändert (ein paar waren falsch). Plötzlich sind wieder alle Flags gesetzt auf diesem KO.
ist es normal, dass die IP-Schnittstelle immer belegt ist?
Also z.B. wenn ich von der ETS aus etwas programmieren möchte, muss ich die KNX-Schnittstelle im Timberwolf immer neu starten, damit ich Zugriff darauf habe.
An sich hab ich aktuell nicht viel laufen, was darauf zugreifen könnte. Eigentlich nur die CV 0.11.1.
Wenn das normal ist, muss ich mein altes Wiregate doch noch als Schnittstelle wieder aktivieren.
Danke
Marcus
Letzter Beitrag
Du navigiert in den Bereich des Forums wo das thematisch hingehört und dann hast oben nen roten Knopf neues Thema erstellen. Du darfst halt nicht in einem Thema drinnen sein.
nach dem ich meinen TWS2400 schon seit 2018 habe, bin ich jetzt erst dazu gekommen, das System so richtig in Betrieb zu nehmen.
Leider bin ich schon sehr früh auf das Problem gestoßen, dass sich die PA in der ETS nicht programmieren lässt.
Ich bin sowohl der Schnellstartanleitung als auch den Angaben aus der Knowledge Base gefolgt und komme bis zum Drücken des Programmier-Knopfes im Webinterface des TWS2400. Die ETS findet daraufhin aber kein Gerät im Programmiermodus auf...
Letzter Beitrag
Danke für die Rückmeldung => gelöst gesetzt.
Robert
für alle die noch keine ETS 5.x besitzen oder ihre Lizenz upgraden wollen:
Alljährlich im Oktober gibt es - zum Jahrestag des Bestehens - eine Rabattaktion für die ETS. Die Rabatthöhe richtet sich nach dem Jahrestag, in diesem Jahr ist es der 29. Jahrestag und damit gibt es
einen Rabatt von 29% auf alle ETS 5 Produkte
im KNX Shop. Weitere Info und der Rabattcode hier: Special Offer im KNX Shop
wahrscheinlich schon längst irgendwo beschrieben, aber ich finde es nicht:
Ich habe KNX-Heizungsaktoren, die leider den aktuellen Stellwert nicht zylisch senden.
Habe diesen bisher per Read-Request vom Wiregate zyklisch (alle 5min) abgefragt und suche nun eine Lösung dies per TW zu erledigen.
Danke und Grüße
Tobias
Letzter Beitrag
Ergänzung: wenn man Objekte persistent speichern könnte (selektiv?), braucht es noch eine Auswahl an Regeln:
- Active Read after Reboot
- use stored (persistent) value
- Active Read, but use persistent value in case of timeout
- no action