Die Suche ergab 7 Treffer

von bjoernhim
Do Mär 24, 2022 8:55 am
Forum: Modbus
Thema: Ausführungszeit überschritten - Modbus TCP Profil Stiebel Eltron WP [V3.4]
Antworten: 1
Zugriffe: 672

Ausführungszeit überschritten - Modbus TCP Profil Stiebel Eltron WP [V3.4]

Hallo zusammen, seit dem Update V3.3, aktuell bin ich bei V3.4, habe ich Probleme beim Auslesen von meiner Stiebel Eltron Wärmepumpe über Modbus TCP mit dem Profil-ID: 426-2 Version: 0.9 von Autor: Gerd Soritz. Timberwolf Server und Stiebel ISG bereits neugestartet. Manche Werte liest es normal aus,...
von bjoernhim
Fr Mär 11, 2022 3:18 pm
Forum: Bekanntmachungen
Thema: [V3 RC2] [V 3.3] 4. März 2022: Jetzt HTTP-API und viele Überarbeitungen mit RC2 V3 - Alle Modellversionen
Antworten: 19
Zugriffe: 4685

Re: [V3 RC2] [V 3.3] 4. März 2022: Jetzt HTTP-API und viele Überarbeitungen mit RC2 V3 - Alle Modellversionen

Habe leider seit dem 3.3 Update Probleme beim Auslesen von meiner Stiebel Eltron Wärmepumpe über Modbus TCP mit dem Profil-ID: 426-2 Version: 0.9 von Autor: Gerd Soritz. Timberwolf Server und Stiebel ISG bereits neugestartet. Manche Werte liest es normal aus, manche gar nicht und manche mit Fehler. ...
von bjoernhim
Di Feb 15, 2022 7:21 am
Forum: Modbus
Thema: Suche Modbus Profil für Huawei Sun2000 Wechselrichter
Antworten: 6
Zugriffe: 2325

Re: Suche Modbus Profil für Huawei Sun2000 Wechselrichter

stonie2oo4 hat geschrieben: So Dez 19, 2021 6:23 pm Muss mal schauen ob ich es über Weihnachten mal schaff mich dran zu hocken um ein Profil dafür zu erstellen 😅
Hallo @stonie2oo4, hast du dich schon rangetraut?
Bei mir steht in den nächsten Monaten auch der Einbau eines Huawei Systems an.
Grüße aus OG
von bjoernhim
Do Feb 10, 2022 3:28 pm
Forum: MODBUS PROFILE
Thema: MODBUS PROFIL: Stiebel-Eltorn LWZ Serie
Antworten: 4
Zugriffe: 2256

Re: MODBUS PROFIL Stiebel-Eltorn LWZ Serie

Hi Stefan,
danke für die schnelle Antwort.
Nein muss nicht das gleiche sein.
Ich hatte schon in der ETS Objekte und GAs für read und write angelegt
und mich dann gefragt ob das nicht doppelt gemoppelt ist.
Aber deine Erklärung hilft mir zu verstehen, dass das der richtige Weg ist.
Danke und Gruß
Björn
von bjoernhim
Do Feb 10, 2022 2:51 pm
Forum: MODBUS PROFILE
Thema: MODBUS PROFIL: Stiebel-Eltorn LWZ Serie
Antworten: 4
Zugriffe: 2256

Re: MODBUS PROFIL Stiebel-Eltorn LWZ Serie

Ich habe das Profil so importiert und es funktioniert super. Danke dafür! Darf ich hier mal etwas zur Übertragung zu KNX fragen: Wie gehe ich mit Transaktionen um, die Schreiben und Lesen können. Verknüpfe ich diese beides Mal mit dem gleichen KNX Objekt der Timberwolf KNX Applikation? Einmal bei de...
von bjoernhim
Mo Jan 31, 2022 4:03 pm
Forum: ElabNET Shop
Thema: Lieferbarkeit timberwolf 3500
Antworten: 3
Zugriffe: 1298

Re: Lieferbarkeit timberwolf 3500

Herzlichen Dank für die Rückmeldung und Änderungen

Bin sehr gespannt auf meinen ersten Timberwolf.
von bjoernhim
Mo Jan 31, 2022 2:09 pm
Forum: ElabNET Shop
Thema: Lieferbarkeit timberwolf 3500
Antworten: 3
Zugriffe: 1298

Lieferbarkeit timberwolf 3500

Guten Tag @StefanW ,
warum passt Ihr die Lieferzeit des timberwolf 3500 nicht an?
Ab Lager und Versand am nächsten Tag bei Bezahlung bis 14 Uhr stimmt ja aktuell gar nicht.
Vielen Dank
Grüße Björn