Die Suche ergab 48 Treffer

von Piranha
Fr Mär 29, 2024 1:15 pm
Forum: MODBUS PROFILE
Thema: MODBUS PROFIL: SunSpec Modbus Implementierung für PV-Wechselrichter (z.B. Solaredge,...)
Antworten: 125
Zugriffe: 84732

Re: MODBUS PROFIL: SunSpec Modbus Implementierung für PV-Wechselrichter (z.B. Solaredge,...)

Hallo Zusammen, ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Ich habe zwei SolarEdge WR per Modbus RTU angeschlossen (Device-ID 100 und 101) über Baudrate 9.600 da auch noch ein Eastron SDM72D-M auf dem Bus hängt. Ich kann alle Geräte und Werte im 5s Takt abfragen. Allerdings sobald ich "I_Status" bei...
von Piranha
Fr Aug 05, 2022 6:57 pm
Forum: HTTP-API, REST & Web-Abfragen
Thema: [V3 RC6] HTTP-Subsystem aufgehängt
Antworten: 11
Zugriffe: 5078

Re: [V3 RC6] HTTP-Subsystem aufgehängt

Hallo Stefan,

danke Euch! Insbesondere an Matthias.

Der Typ steht doch schon die gesamte Zeit in meiner Signatur: TWS 975

Oder welche zusätzliche Angaben meinst Du?
von Piranha
Fr Aug 05, 2022 3:56 pm
Forum: HTTP-API, REST & Web-Abfragen
Thema: [V3 RC6] HTTP-Subsystem aufgehängt
Antworten: 11
Zugriffe: 5078

Re: HTTP-Subsystem aufgehängt

Hallo Zusammen,

ich bin auf 3.0 Release Candidate 6

Matthias, ich hatte nur die URL und den Token eingetragen und danach auf Speichern gedrückt. Mehr nicht.

Nun hat es jedoch auch gestoppt. Hattest Du dich aufgeschalten?
von Piranha
Fr Aug 05, 2022 1:02 pm
Forum: HTTP-API, REST & Web-Abfragen
Thema: [V3 RC6] HTTP-Subsystem aufgehängt
Antworten: 11
Zugriffe: 5078

Re: HTTP-Subsystem aufgehängt

Zuvor haben wir noch ein Update gemacht. Somit alles auf dem aktuellen Stand von Heute
von Piranha
Fr Aug 05, 2022 12:32 pm
Forum: HTTP-API, REST & Web-Abfragen
Thema: [V3 RC6] HTTP-Subsystem aufgehängt
Antworten: 11
Zugriffe: 5078

[V3 RC6] HTTP-Subsystem aufgehängt

Hallo, wir haben gerade an unserem Test-Server eine HTTP-API Anbindung gegen die V2 API der Sonnenbatterie versucht. Leider scheint sich dabei das Subsystem aufgehängt zu haben. Problem ist nun, das wir es nicht mehr editieren noch Löschen können. Auch ein Neustart des Server als auch HTTP-API Diens...
von Piranha
Do Jan 06, 2022 12:50 pm
Forum: 1-Wire
Thema: [V3 IP5.1] Seltsames Verhalten Multi I/O
Antworten: 16
Zugriffe: 13633

Re: [V3 IP5.1] Seltsames Verhalten Multi I/O

Also es liegt wohl in der Tat an dem Reed selbst. Wenn man an diesem mit der Hand wackelt springt der Status hin- und her. Haben einmal mit dem Hammer obendrauf geklopft und nun funktioniert er wieder. Mal schauen wie lange... ;)
von Piranha
Mi Jan 05, 2022 12:53 pm
Forum: 1-Wire
Thema: [V3 IP5.1] Seltsames Verhalten Multi I/O
Antworten: 16
Zugriffe: 13633

Re: [V3 IP5.1] Seltsames Verhalten Multi I/O

Hallo Zusammen,

es handelt sich um die Winkhaus VS.BK.06.

Datenblatt:
Bild
von Piranha
Mi Jan 05, 2022 7:47 am
Forum: 1-Wire
Thema: [V3 IP5.1] Seltsames Verhalten Multi I/O
Antworten: 16
Zugriffe: 13633

Re: [V3 IP5.1] Seltsames Verhalten Multi I/O

Hallo Georg, an der Position scheint es nicht zu liegen. Wir hatten auch das Phänomen, dass es mehrmals wie erwünscht funktioniert hat und danach ich der Kanal für "Kipp" hängen geblieben. Die Position hatten wir auch überprüft bzw. mit einem separaten Magneten direkt auf dem Kontakt getes...
von Piranha
Di Jan 04, 2022 8:19 pm
Forum: 1-Wire
Thema: [V3 IP5.1] Seltsames Verhalten Multi I/O
Antworten: 16
Zugriffe: 13633

[V3 IP5.1] Seltsames Verhalten Multi I/O

Ich habe ein sehr seltsames Verhalten bei einem 1-Wire Multi I/O (6-fach) An diesem hängt ein Winkhaus Fensterkontakt (Offen/Kipp/Geschlossen). Sobald das Fenster in die Stellung "Geöffnet" und danach "Kipp" gebracht wurde, wird der Status vom Multi I/O auch sofort und richtig üb...
von Piranha
Di Jan 04, 2022 10:05 am
Forum: Logikengine & Logik-Editor
Thema: [V3 IP5.1] Abfrage - Eingangsbezeichnung
Antworten: 5
Zugriffe: 2139

Re: Abfrage - Eingangsbezeichnung

Hallo Zusammen,

vielen Dank für die schnellen Antworten. Und vielen Dank an Dich Sven, für die inhaltliche Antwort.

Zur erweiterten Suche