von carpi2001
Mo Feb 26, 2024 2:41 pm
Forum: Backup & Restore
Thema: Umzug von einem Wolf auf einen anderen
Antworten: 79
Zugriffe: 13391

Re: Umzug von einem Wolf auf einen anderen

Hallo Stefan, dann mache ich mal den Anfang. Ich habe gerade anhand der Anleitung im Wiki erfolgreich meinen 960er Timberwolf auf den 3500er migriert. Folgende Kleinigkeiten sind mir dabei aufgefallen: Fahren Sie alle Interfaces von IP-Protokollen (Modbus TCP, MQTT, HTTP-/Rest-API, IFFFT) runter Was...
von carpi2001
So Sep 24, 2023 7:12 pm
Forum: ekey Integration
Thema: [V4.0 IP3] ekey Multi: Disconnect zwischen TW und CV LAN Modul
Antworten: 7
Zugriffe: 870

Re: [V4.0 IP3] ekey Multi: Disconnect zwischen TW und CV LAN Modul

Hallo René,

momentan funktioniert er, ich schaue nach, wenn er wieder zickt…

SG
Bernd
von carpi2001
Sa Sep 23, 2023 4:13 pm
Forum: ekey Integration
Thema: [V4.0 IP3] ekey Multi: Disconnect zwischen TW und CV LAN Modul
Antworten: 7
Zugriffe: 870

Re: [V 4.0 IP3] ekey Multi: Disconnect zwischen TW und CV LAN Modul

wie wirkt sich bei Euch der Disconnect aus? Auch keine Meldungen mehr im Busmonitor im TWS? Genau so. Es werden keine UDP Nachrichten mehr vom Converter gesendet. Ich habe zwar noch eine kleine Software zwischengeschaltet, die das UDP Paket an drei verschiedene Ziele sendet, da kommt aber auch nich...
von carpi2001
Sa Sep 23, 2023 4:10 pm
Forum: ekey Integration
Thema: [V4.0 IP3] ekey Multi: Disconnect zwischen TW und CV LAN Modul
Antworten: 7
Zugriffe: 870

Re: [V 4.0 IP3] ekey Multi: Disconnect zwischen TW und CV LAN Modul

womöglich gibt es ein Firmware Update für die CV-LAN Adapter. In meinem Fall nicht. Es gibt keine neuere Software (als 3.2.62.11) bei ekey zum Download und auch nach Rückfrage mit dem Support nicht. Für mein Steuergerät gäbe es ein Update, das kann ich aber nicht selbst einspielen und mein Leidensd...
von carpi2001
Di Sep 05, 2023 10:06 am
Forum: ekey Integration
Thema: [V4.0 IP3] ekey Multi: Disconnect zwischen TW und CV LAN Modul
Antworten: 7
Zugriffe: 870

Re: [V 4.0 IP3] ekey Multi: Disconnect zwischen TW und CV LAN Modul

Hallo Carsten, ekey sendet per UDP, also verbindungslos. Da gibt es aus technischer Sicht kein Disconnect, aber ich kenne dein Problem und habe es auch. Es liegt definitiv nicht an der Timberwolf Seite, denn über Packet Sender (Tool zum Senden von UDP Nachrichten) kann ich erfolgreich Nachrichten an...
von carpi2001
Do Nov 03, 2022 4:52 pm
Forum: Timberwolf Hardware
Thema: Kann der Timberwolf Server zusammen mit Ekey an einer 12V USV betrieben werden?
Antworten: 5
Zugriffe: 1153

Re: Kann der Timberwolf Server zusammen mit Ekey an einer 12V USV betrieben werden?

Geht bestimmt auch mit PoE Splitter. Sinnvoller kling imho aber, im Schaltschrank einen USV "Strang" zu haben, an dem dann alle kritischen Netzteile hängen. Bei mir ist es genau so realisiert: Die APC USV speist einen Kreis im Schaltschrank. Daran hängen dann alle wichtigen Netzteile (Timb...
von carpi2001
Mo Jul 05, 2021 11:07 pm
Forum: Feature Requests & Diskussionen Timberwolf Allgemein
Thema: UMFRAGE: Logikfunktionen vs. Konnektivität (ab Version 4)
Antworten: 48
Zugriffe: 11132

Re: UMFRAGE: Logikfunktionen vs. Konnektivität (ab Version 4)

Hallo, meine Wahl wäre: 1) Logikpaket Ablaufsteuerung Die aktuelle Logikengine vom Timberwolf finde ich ausgesprochen sperrig. Einfache Logiken sind zwar ganz gut machbar, aber sobald es etwas komplexer wird, muss ich eine Custom Logik bauen, die alles andere als übersichtlich und wartbar ist. Logik...
von carpi2001
Do Apr 08, 2021 2:34 pm
Forum: Feature Requests & Diskussionen Timberwolf Allgemein
Thema: UMFRAGE: Interessse an USV- und / oder NV-RAM Modul?
Antworten: 58
Zugriffe: 15823

Re: UMFRAGE: Interessse an USV- und / oder NV-RAM Modul?

Ich sehe das wie Peer. Ich habe ebenfalls eine (APC SmartUPS) im Einsatz, die alle System versorgt. Schließlich will ich noch per Fingerprint noch ins Haus kommen, wenn der Strom ausfällt. Die USV kann NAS, Server, Netzwerk, Router und KNX komplett ca. 20 Minuten versorgen. Das System ist so konzipi...
von carpi2001
So Feb 21, 2021 2:31 pm
Forum: Modbus
Thema: Was kann die Formel für Wertanpassung in den Modbus Profilen?
Antworten: 5
Zugriffe: 1715

Was kann die Formel für Wertanpassung in den Modbus Profilen?

Hallo, ich frage mich, was die Formel zur Anpassung der zurückgegebenen Modbus Werte so kann. Neben normalen Berechnungen habe ich herausgefunden, dass auch so etwas geht: x == -5 ? 1 : 0, so kann man z.B. einen bestimmten Integer Wert in Bool übersetzen. Was auch funktioniert, ist "abc" m...
von carpi2001
So Feb 21, 2021 12:11 pm
Forum: MODBUS PROFILE
Thema: MODBUS PROFIL: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP
Antworten: 25
Zugriffe: 9383

Re: APC bzw. Schneider Electric USV "SMT1000IC" via Modbus TCP

Hallo Jens, vorsicht doppeldeutige Begriffe.... :confusion-scratchheadyellow: Die Kollegen der ElabNET haben eine einzelne "Zeile" in einem Modbus-Profil "Applikation" getauft. Daher habe ich diesen "Sprech" hier bewusst übernommen. Um diesen Appikationstypus ging es mi...

Zur erweiterten Suche