NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Die Suche ergab 108 Treffer
- Di Apr 16, 2024 7:35 am
- Forum: Timberwolf Visu
- Thema: Preview Widget Anlagenschema - Ansicht einer Desktop VISU
- Antworten: 56
- Zugriffe: 2107
Re: Preview Widget Anlagenschema - Ansicht einer Desktop VISU
Da ich ein PEAKnx controlmini habe, bin ich auch regelmäßig mit E-Mails über die Entwicklung von deren Visu, YOUVI, versorgt worden. Angeschaut habe ich mir das nie im Detail, jedoch haben mir die bunten Bilder immer sehr gut gefallen. In meiner Erinnerung ist es so, dass die zunächst auch erst mit ...
- Fr Mär 01, 2024 7:11 am
- Forum: KNX
- Thema: Welche DPT werden noch gewünscht?
- Antworten: 57
- Zugriffe: 22362
Re: Welche DPT werden noch gewünscht?
14.1200 Volumenstrom für Zähler (m³/h) Dem schließe ich mich dann KNX-seitig an. In diesem Zusammenhang: beim Modbus Profil Editor gibt es zwar m3/h, aber nicht l/s. Ich habe den von der WP als l/s durchgegebenen Wert dann per Formel auf m3/h umgerechnet, so dass ich eine Einheit wählen konnte. Wär...
- Sa Feb 03, 2024 4:52 pm
- Forum: Timberwolf VISU - BETA Test (öffentlich)
- Thema: [V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Sonoff NsPanel Pro als inwall Display für die Visu
- Antworten: 85
- Zugriffe: 4912
Re: [V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Sonoff NsPanel Pro als inwall Display für die Visu
Einfacher wäre das nicht, weil ich sowieso etwas dazu kaufen müsste, entweder für die UP-Dose oder für den Netzwerkschrank. Bei der Auswahl würde ich die UP-Dose vorziehen.
Halt leider keine Electronic-Dose, insofern ist der Splitter zu groß.
Halt leider keine Electronic-Dose, insofern ist der Splitter zu groß.
- Sa Feb 03, 2024 10:02 am
- Forum: Timberwolf VISU - BETA Test (öffentlich)
- Thema: [V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Sonoff NsPanel Pro als inwall Display für die Visu
- Antworten: 85
- Zugriffe: 4912
Re: [V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Sonoff NsPanel Pro als inwall Display für die Visu
Hat jemand eine Möglichkeit, das Panel per PoE zu versorgen, parat? An zwei in Frage kommenden Stellen habe ich "nur" ein Netzwerkkabel in einer normalen tiefen Schalterdose liegen. Aktuell sind Keystones drauf und das Ganze hinter einer Blindabdeckung versteckt. Aber vielleicht gibt es ja...
- Di Jan 09, 2024 7:55 pm
- Forum: MODBUS PROFILE
- Thema: MODBUS PROFIL: Striebel Eltron für Wärmepumpen mit WPM
- Antworten: 10
- Zugriffe: 1488
Re: MODBUS PROFIL: Striebel Eltron für Wärmepumpen mit WPM
Ich habe das Profil nochmal erweitert. Jetzt sind weitere Statusabfragen, z.B. für die Visualisierung, und die SG Ready Funktion über Modbus möglich. Meine Jungs haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Außentemperatur, die ich über das ISG web auf Glastaster gebe, mit mehr als 6000°C etwas z...
- Fr Jan 05, 2024 8:48 am
- Forum: ekey Integration
- Thema: [V3.5.1] Fragen wegen notgedrungenem Austausch in meinem eKey System
- Antworten: 8
- Zugriffe: 297
- Fr Nov 17, 2023 5:07 pm
- Forum: Schnittstellen und Zubehör
- Thema: [V3.5.1] Fehler bei Kommunikation auf RS-485 Bus wegen Verpolung
- Antworten: 11
- Zugriffe: 698
Re: [V3.5.1] TWS 3500M legt Kommunikation auf RS-485 Bus lahm
Wenn dieser alternative Weg zu den Daten via MQTT besteht und Du die Hardware da hast, würde ich den aufgrund der weniger komplizierten Verkabelung vorziehen.
- Do Nov 16, 2023 7:02 pm
- Forum: MQTT
- Thema: [V4.0 IP1] Device gesucht für remote Messung der Raumtemperatur via MQTT
- Antworten: 16
- Zugriffe: 756
Re: [V4.0 IP1] Device gesucht für remote Messung der Raumtemperatur via MQTT
@cheater
Hast Du das Teil mit oder ohne Display genommen? Irgendwo etwas zur Messgenauigkeit gesehen?
Hast Du das Teil mit oder ohne Display genommen? Irgendwo etwas zur Messgenauigkeit gesehen?
- Sa Nov 11, 2023 8:00 pm
- Forum: KNX
- Thema: [V3.5.1] Filtern nach Quell-PA im KNX-Busmonitor
- Antworten: 7
- Zugriffe: 374
Re: V.3.5.1 Filtern nach Quell-PA im KNX-Busmonitor
Danke für die schnelle Hilfe, das war's natürlich. Gespeichert hatte ich schon einmal, aber der Schritt mit dem Deaktivieren des "Alles"-Filters hat dann noch gefehlt.
Falls notwendig, kann das Thema auf gelöst gesetzt werden.
Falls notwendig, kann das Thema auf gelöst gesetzt werden.
- Sa Nov 11, 2023 7:03 pm
- Forum: KNX
- Thema: [V3.5.1] Filtern nach Quell-PA im KNX-Busmonitor
- Antworten: 7
- Zugriffe: 374
[V3.5.1] Filtern nach Quell-PA im KNX-Busmonitor
Hallo Community, habe den KNX Busmonitor des TWS bislang noch eher selten benutzt und wollte jetzt überprüfen, ob ein bestimmter Binäreingang mit PA 1.0.85 auch tatsächlich Daten sendet. Dazu habe ich Busmonitor als Zeitraum "Heute" ausgewählt und dann aktualisiert. Jetzt habe ich alle Tel...